Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä  (Luettu 3286 kertaa)

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Tavoitteena hyvin toimiva ja riittävästi mitoitettu maalämpö. 5 henkinen perhe, lämmintä käyttövettä kuluu. Sähkönkulutus noin 8000kwh/vuosi

Sijainti Satakunnan eteläosissa.
Rinnetalo 3 kerrosta, rv 1999. Kokonaisneliöt 323m2. Asuinneliöt 253m2. Kellarikerros 70m2, joka sisältää autotallin ja varastotilaa. Kellarikerroksen lämpötilatavoite 15 seudussa.
Vesikiertoinen lattialämmitys. Öljylämmitys. Kulutus arviolta 3500l/vuosi. Lisäksi aurinkokeräimet ja Jäspin hybridivaraaja ( siinä lukemat lämmitys 340litraa, 1,5bar, 100C käyttövesi 160l, 10bar, 100C)
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

Maavarainen. Alin kerros kevytsoraharkkoa, autotalli, varastotila, pannuhuone (öljylämmitys). Keskimmäinen kerros tiiliverhoiltu ja ylin puuverhoiltu. Eristeiden paksuudesta ei tietoa. Ikkunat 3 lasiset.
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Mitä tämä ulkomittojen pituus tarkoittaa. Siis avaruudesta päin katsottuna se oli noin 60metriä, mutta jos jokaisen kerroksen mitat otetaan huomioon niin yläkerta ja keskikerros 60+60+ kellari kerroksen näkyvä seinä 30m =150m

Ylimmässä kerroksessa on ilmalämpöpumppu jäähdytystä varten. Olisiko iso kustannut hankkia samalla maakylmä.

Voi myös mainostaa firmoja, joita suosittelette.
« Viimeksi muokattu: 22.02.22 - klo:16:05 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Forum Admin

  • Administraattori
  • Täysjäsen
  • *****
  • Viestejä: 137
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #1 : 22.02.22 - klo:08:58 »
Foorumilla mainostaminen on sallittu vain mainoksille tarkoitetuissa osioissa.
Tekstialueilla mainostaminen on foorumin sääntöjen vastaista.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #2 : 22.02.22 - klo:11:04 »
Tavoitteena hyvin toimiva ja riittävästi mitoitettu maalämpö. 5 henkinen perhe, lämmintä käyttövettä kuluu. Sähkönkulutus noin 8000kwh/vuosi

Sijainti Satakunnan eteläosissa.
Rinnetalo 3 kerrosta, rv 1999. Kokonaisneliöt 323m2. Asuinneliöt 253m2. Kellarikerros 70m2, joka sisältää autotallin ja varastotilaa. Kellarikerroksen lämpötilatavoite 15 seudussa.
Vesikiertoinen lattialämmitys. Öljylämmitys. Kulutus arviolta 3500l/vuosi. Lisäksi aurinkokeräimet ja Jäspin hybridivaraaja ( siinä lukemat lämmitys 340litraa, 1,5bar, 100C käyttövesi 160l, 10bar, 100C)
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

Maavarainen. Alin kerros kevytsoraharkkoa, autotalli, varastotila, pannuhuone (öljylämmitys). Keskimmäinen kerros tiiliverhoiltu ja ylin puuverhoiltu. Eristeiden paksuudesta ei tietoa. Ikkunat 3 lasiset.
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Mitä tämä ulkomittojen pituus tarkoittaa. Siis avaruudesta päin katsottuna se oli noin 60metriä, mutta jos jokaisen kerroksen mitat otetaan huomioon niin yläkerta ja keskikerros 60+60+ kellari kerroksen näkyvä seinä 30m =150m

Ylimmässä kerroksessa on ilmalämpöpumppu jäähdytystä varten. Olisiko iso kustannut hankkia samalla maakylmä.

Voi myös mainostaa firmoja, joita suosittelette.
Teit virheen, olis pitänyt vaan kysyä 'suosituksia' tai 'ketä toimii' maalämpöjen parissa teilläpäin  ;) , vähän  :D.

Onko tuo joku kaksoisvaippa 'mantteli' varaaja tuo Jäspin hybridi 340L/160L, mikä tyyppimerkintä, meinaan vaan tuota jatkosoveltuvuutta...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #3 : 22.02.22 - klo:16:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”lämpöäsisään”   HINNERJOKI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellari 1999: Lattialämmitys, 15°C, 70 m2, 147 m3       15 W/m2   1,05 kW   2 188 kWh
- Keskikerros 1999: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 316 m3    27,8 W/m2   3,52 kW   10 087 kWh
- Talon yläkerta 1999: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 316 m3    31,1 W/m2   3,94 kW   10 108 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         26 W/m2   8,50 kW   22 383 kWh

• Kiinteistö,  323 m2,  780 m3          6,1 COP   7,98 kW   22 383 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,269 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   9,4 kW   28 383 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 784 kWh   0,92 kW   25 599 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 599 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,40 kW   25 599 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   323 m2   79 kWh/m2   4,8 SCOP   9,4 kW   25 599 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   7,8 kW   20 263 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 336 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 336 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 053 kWh

Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   202 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 m. Putkea kaivossa yhteensä   404 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa   79 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 557 litraa   42 kPa = 0,42 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 448 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 litraa      19 kPa = 0,19 bar

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #4 : 23.02.22 - klo:21:54 »
Kiitos vastauksista.
Olisi kiva, jos joku antaisi vinkkejä hyvistä yrityksistä lähiseuduilla :).

Hybridivaraaja on Jäspi Hybridivaraaja 500-160 - vuodelta 2011. Valmistaja Kakora Oy.

Kiitos mitoituksen laskemisesta.
Toivoisi tästä projektista sellaista, että onnistuisi ilman omaa opiskelua aiheesta. Onko se mahdollista? Voiko näin yleisellä tasolla luottaa alan toimijoiden tarkempiin mitoituksiin ja ehdotuksiin?



Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #5 : 24.02.22 - klo:13:08 »
Kiitos vastauksista.
Olisi kiva, jos joku antaisi vinkkejä hyvistä yrityksistä lähiseuduilla :).

Hybridivaraaja on Jäspi Hybridivaraaja 500-160 - vuodelta 2011. Valmistaja Kakora Oy.

Kiitos mitoituksen laskemisesta.
Toivoisi tästä projektista sellaista, että onnistuisi ilman omaa opiskelua aiheesta. Onko se mahdollista? Voiko näin yleisellä tasolla luottaa alan toimijoiden tarkempiin mitoituksiin ja ehdotuksiin?
No tuo Jäspiläinen lieneen tämä manttelivaraaja?
https://www.varaaja.com/images/tiedostot/tuotteet/hybridivaraajat/jaspi/Jaspi_Hybridi_500_700.pdf
https://www.taloon.com/media/attachments/kaukora/jaspi_hybridivaraaja_kayttoohje.pdf

Tuota on sitten vissiin pidetty kokoajan kuumana sillä öljyllä vai onko siinä sähkövastusvarmistus (kesällä aurinko)...muutoin se on bakteeripesä?

Kuinkahan tuohon värkkiin pitäis suhtautua maalämmön kanssa, aurinkolämpö kuitenkin on lieneen säilymässä, kuinka on tulevaisuudessa tarkoitus tehdä lämmin vesi?
Tuo varaaja vaatinee hiukan uutta ajattelua jotta se aurinkolämpö hyödyntyis ja bakteerit pysyis loitolla...

Kyllä näitä asioita/vehkeitä kannattaa hiukan opiskella ja tutustua...myöhemmin kumminkin niiden kanssa pitäis itse tulla toimeen ja jotain säätötarpeitakin yleensä vähän tulee vastaan (mm. lämmityskäyrä), ettei tarvii joka narahduksesta kutsua a'100€/h huoltomiestä käymään.

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #6 : 27.02.22 - klo:22:09 »
Kiitos vastauksista.

Hybridivaraaja vaikuttaa samalta, mitä olet maininnut. Saakohan tuota teoriassa järkevästi yhdistettyä maalämpöön? Firman eivät ole kommentoineet asiaa, varmaankin vasta paikan päällä arvioimisen jälkeen kommentoivat asiaa. Minun puolesta aurinkokeräimet ja hybridivaraaja pois, jos hankala yhteensovittaa tai muuta ongelmia tiedossa. Pitänee valmistajalta kysyä suoraan kun valmistavat kuitenkin maalämpöpumppujakin.

Kahdelta firmalta on tullut tarjous, aktiivinen poraussyvyys toisessa 226m toisessa ja toisessa 200m. Toinen suositellut Alpha Innotecin 9kw ja toinen Jämän 12.9 kw pumppua. Kolmas firma ei ole laittanut vielä laskelmaa, mutta Jämän pumppua suositteli. Toinen laskelmista lähellä nimerkin Tomppelin tekemää mitoitusta. Minusta vaikuttaa hieman liian tiukkaan mitoitetulta?

Onko teillä jotain yleisiä kommentteja teidän maalämmön valintaan vaikuttavasta prosessita ja firmojen kanssa sopimisesta?

Mikä on pumppujen Mersu ja mikä jotain muuta? Jos muutaman tuhannen eruton hintasäästöllä ei olisi vaikustusta vaan haluaisin suoraan varman ja hyvän, mitä merkkejä kannattaa katella. Firmat kokevat Jämän olevan helposti huollettavissa ja varaosia löytyy.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #7 : 28.02.22 - klo:11:32 »
Otat varaajallisen pumpun ja esilämmität käyttöveden tuossa hybridivaraajassa. Tuossa Roorin linkkaamassa ensimmäisessä PDF:ssähän on suora kytkentämalli joka sopii myös maalämpöpumpulle. Maalämpöpumpuksi siis varaajallinen vaihtoventtiilikone.

Oletan että nykyisessä varaajassa on joku Ouman/vast. jolla lämpöä säädellään?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #8 : 28.02.22 - klo:11:45 »
Tuossa vaan on legionellan riski aikamoinen tuossa Jämän manttelipöntössä  suurimman osaa vuotta, ellei sitä rupee sähköllä varmistamaan joka taas ei käy järkeen maalämpötalossa.

Ehkä tuosta on mahdollista päästä eroon jos LV:n viimesenä lukkona olis joku jatkuva tarpeeksi kuumana oleva ratkaisu joka hoitaa bakteerit LV:n virratessa läpi. Kuinka kuuma tuo pitäis olla että asia hoituu niin ei osaa sanoa, eli lämpötila/viipymis aika tuon tappaa.

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #9 : 13.03.22 - klo:18:31 »
Kiitos vastauksista. Asiantuntijat ovat kommentoineet, että kyllä käyttövesipuoli sentään kesällä tulee puhdistettua kun aurinkokeräimet lämmittävät veden todella kuumaksi :).

Kysymys kuuluu ottaakko jämä rst 12kw vai 16kw vai Alpha innotecin 12kw PWZSV . Kallistuisin saatavuus yms. asioiden suhteen viimeisimpään. Firmalla laite valmiina "hyllyssä". Varsin vastaavia vekottomia ovat. Toki kaikki muut laitteet ovat Jäspin eli hybridivaraaja sekä aurinkokeräimet yms. Mutta eiköhän tuo Alpha innotec jotenkin pelitä. Ilmeisesti ruostuu vaan puhki nopeaan :)

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #10 : 13.03.22 - klo:20:28 »
AIT esitteissä ei ole mitään mainintaa erilliseen varaajaan kytkemisestä. Tarkoitus olisi liittää tuohon vanhaan hybridivaraajaan. Mahtaako toimia AIT:n kanssa tämä yhdistelmä?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #11 : 13.03.22 - klo:21:04 »
Kiitos vastauksista. Asiantuntijat ovat kommentoineet, että kyllä käyttövesipuoli sentään kesällä tulee puhdistettua kun aurinkokeräimet lämmittävät veden todella kuumaksi :).

Kysymys kuuluu ottaakko jämä rst 12kw vai 16kw vai Alpha innotecin 12kw PWZSV . Kallistuisin saatavuus yms. asioiden suhteen viimeisimpään. Firmalla laite valmiina "hyllyssä". Varsin vastaavia vekottomia ovat. Toki kaikki muut laitteet ovat Jäspin eli hybridivaraaja sekä aurinkokeräimet yms. Mutta eiköhän tuo Alpha innotec jotenkin pelitä. Ilmeisesti ruostuu vaan puhki nopeaan :)
Riittääkö se että tuo kuumuus toteutuu vain kesällä?

Lisäksi Nibe sukulaisiin , Jäspi, ei saa johtaa kovin kuumaa esilämmitettyä LVtä, että mitens se ajateltu hoitaa, AITista ei tietoo...

Tämä kiinnostaa kuinka tuon kokonaisuuden aikovat kytkeä!

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #12 : 13.03.22 - klo:22:46 »
No jo on. Onko tosiaan odotettavissa ongelmia? Nykyisen öljylämmön kanssa ei ymmärrettävästi mitään ongelmia. Perehdyin kytkentöihin ja totean, että hybridivaraajassa pelkästään käyttövesikierto ollut käytössä. Lämmitysvesi ei ole hybridivaraajassa kiertänyt kymmeneen vuoteen, ainoastaan paisuntasäiliöön yksi kytkentä. Pitää laittaa viestiä firmoille. Kyllä siellä asiantuntijat ovat asiaa oletettavasti miettineet ja jäspiltäkin olivat asiaa kuulemma kysyneet. Olisiko turvallisempaa jatkaa samalla kytkennällä eikä liittäisi lämpöpumppuun muuta kuin käyttöveden?

Mitä tulee legionellaan, lämpenee vesi lämpöpumpun varaajassa kuitenkin johonkin 60-65 asteen seutuun? Teoreettisesti legionella voisi päästä läpi, jos lämmintä vettä kuluisi ja lämpöpumpun varaajan lämpö laskisi ja läpi tulisi viileämpää vettä.




Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #13 : 14.03.22 - klo:10:20 »
Eli käyttövesi paluukierto on mennyt hybridin pohjalle ja sieltä katolta kattilan kierukan kautta verkostoon, näinkö?
Kattila tuossa kohtaa hoitaneea legionellan tappajan virkaa jos kuitenkin hyvin kuumana 70>...

Ehkä voisit pyytää mallikytkentää Jäspin tapauksessa, kuinka laittaisivat jos kerran ovat jo sinne soitelleet tjms. Ehkä muiltakin vähintään sanallisesti kirjallisesti kuinka homma hoituu.

Sillä lailla vähän hankala kommentoida ns. ulkoa kun ei kaikkia detaljeja tiedä, mutta onhan ne toimijat jonkinlaisessa vastuussa mitä myyvät, ainakin siihen asti kun loppulasku maksamatta.  ;)

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #14 : 14.03.22 - klo:13:28 »
Kuva hybridivaraajan nykyisestä liitännästä https://aijaa.com/jQPYZ6

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #15 : 14.03.22 - klo:14:08 »
Kuva hybridivaraajan nykyisestä liitännästä https://aijaa.com/jQPYZ6
Missä se käyttövesikierto on?
Vai eikö sitä kuitenkaan olekaan, käsite väärinymmärrys?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #16 : 15.03.22 - klo:10:57 »
Paljonko muuten on se auringon saanto vuodessa kwh, eli merkitys?

Kun ei se ole lämmitystä yhtään hoitamassa!?

Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #17 : 06.04.22 - klo:20:09 »
Missä se käyttövesikierto on?
Vai eikö sitä kuitenkaan olekaan, käsite väärinymmärrys?
Siis käyttövesi, eli se mitä tulee hanasta, esilämpeää hybridivaraajassa ja sitten menee öljypannuun lopulliseen lämmitykseen. Ainoastana aurinkokeräin lämmittää hybridivaraajaa.Hybridivaraaja ei lämmitä lattioita.


Poissa lämpöäsisään

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Satakunta OKT+AT 323m2 + maakylmä
« Vastaus #18 : 06.04.22 - klo:20:18 »
Paljonko muuten on se auringon saanto vuodessa kwh, eli merkitys?

Kun ei se ole lämmitystä yhtään hoitamassa!?

Vaikeaa on arvioida aurinkokeräimen saantoa, kun ei ole pidempää vertailutietoa.

AIT pumppu olisi hankinnassa  PWZSV 12. Kysyin valmistajalta suoraan, kuinka järjestettäisiin kytkennät. AIka nihekästi sieltä mitään vastaavat. Siitä ainakin iso miinus Saksan päähän. PWZSV 12 eivät suositelleet: miksi laittaa peräkkäin kaksi varaajaa. Ilmeisesti varaajaton swcv 12 alterra olisi järkevämpi. Josko kuitenkin laittaisi maalämpöpumpun samalla kytkennällä kuin nykyään eli aurinkokeräin lämmittäisi ainoastaan hybridivaraajaa ja käytännössä vain lämmittäisi/esilämmittäisi käyttövettä. Luultavasti varaajan kytkeminen maalämpöpumppuun vain huonontaisi hyötysuhdetta kun maalämpöpumpun pitäisi 500 litran säiliötä lämmittää. Ainakin hybridivaraajan hukkalämmöllä lämpenisi pannuhuone :). Kompressorin käynnistyksiä vähemmän?