Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”lämpöäsisään” HINNERJOKI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 1999: Lattialämmitys, 15°C, 70 m2, 147 m3 15 W/m2 1,05 kW 2 188 kWh
- Keskikerros 1999: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 316 m3 27,8 W/m2 3,52 kW 10 087 kWh
- Talon yläkerta 1999: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 316 m3 31,1 W/m2 3,94 kW 10 108 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 8,50 kW 22 383 kWh
• Kiinteistö, 323 m2, 780 m3 6,1 COP 7,98 kW 22 383 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,269 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 9,4 kW 28 383 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 784 kWh 0,92 kW 25 599 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 599 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,40 kW 25 599 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 323 m2 79 kWh/m2 4,8 SCOP 9,4 kW 25 599 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 7,8 kW 20 263 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 336 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 336 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 053 kWh
•
Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 202 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 m. Putkea kaivossa yhteensä 404 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa 79 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 557 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 448 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.