Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”hattoori”      VIHTAVUORI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Päärakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 384 m3    39,7 W/m2   5,43 kW   15 591 kWh
- Sauna 2022: Lattialämmitys, 21°C, 31 m2, 81 m3       59 W/m2   1,83 kW   5 158 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 12°C, 36 m2, 101 m3       34,3 W/m2   1,23 kW   1 870 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 18m, dT=3K         15,5 kPa   0,15 kW   1 279 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   8,64 kW   23 897 kWh
• Kiinteistö,  204 m2,  565 m3       5,4 COP   8,23 kW   23 897 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,203 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   9,6 kW   29 397 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 832 kWh   0,60 kW   27 565 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 565 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,50 kW   27 565 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   204 m2   135 kWh/m2   4,6 SCOP   9,5 kW   27 565 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   7,7 kW   21 574 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 991 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 991 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 238 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   238 m
- Kaivon aktiivisyvyys 234 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 238 m.   Putkea kaivossa yhteensä   476 m- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 515 litraa   88 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 646 litraa   47 kPa = 0,47 bar Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 548 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 568 litraa      22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.