Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Etelä-Pohjanmaa okt ja lämmitysjärjestelmän vaihto  (Luettu 944 kertaa)

Poissa Dewu77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Perustiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kurikka
- Rakentamisvuosi? 1968 tasamaalla ja 1 krs
- Lämmityksen vuosikulutus: 5tn pellettiä stokerilla ja 1.5m3 puita takassa
- Patterilämmitys
- Ilmanvaihto:painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 59,3m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 15cm (ulkolauta 15mm, tuuletusväli, tuulensuoja 12mm, runko/villa 100mm, muovi, lastulevy 12mm)
- Kerrosten lukumäärä: 1 krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain 159m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5m
- Alapohjan laatu, maanvarainen, kaksoislaatta (betoni 50mm - 50mm stryrox - työbetoni noin 70mm)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 50cm kutteria
- Millaiset ikkunat: 3 lasiset, 7x2,4m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
- Tilojen lämpötilat? 34m2 +16C asteen lämpötilassa, 125m2 +19C
- Rakennuksen ulkovaipan U -arvo: Umpisurkea

Laskin nämä jo itse kerran, mutta toinen mielipide ei ole pahitteeksi....
-Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 22.12.21 - klo:13:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Dewu77”   KURIKKA   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon viileä osa 1968: Patterilämmitys, 16°C, 34 m2, 85 m3    45,6 W/m2   1,55 kW   2 960 kWh
- Talon asuintilat 1968: Patterilämmitys, 19°C, 125 m2, 313 m3    52,8 W/m2   6,60 kW   15 527 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      51 W/m2   8,15 kW   18 486 kWh

• Kiinteistö,  159 m2,  398 m3          4,4 COP   7,82 kW   18 486 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,27 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   9,1 kW   22 886 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 472 kWh   0,58 kW   21 414 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 414 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   21 413 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   159 m2   135 kWh/m2   4,0 SCOP   9,0 kW   21 414 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   7,0 kW   16 003 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 411 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 411 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 182 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   182 m
- Kaivon aktiivisyvyys 178 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 m.   Putkea kaivossa yhteensä 364 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 390 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 491 litraa   34 kPa = 0,34 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 388 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 402 litraa      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Dewu77

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Suuri kiitos!

Aika lähelle pääsin itsekkin.

Invertteri-pumppu teholuokassa 3-12kW on varmaan sopeva?
200 litran hypridivaraajaa ajattelin rinnalle.

-D