Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tässä laskelmassa on yhdyrakenetinen autotalli mukana.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + yhdysrakenteinen autotalli ”ta76” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Autotallisiipi 2012: Patterilämmitys, 12°C, 23 m2, 57 m3 37,3 W/m2 0,86 kW 1 088 kWh
- Asunto alakerta 2012: Patterilämmitys, 22°C, 92 m2, 247 m3 24,3 W/m2 2,24 kW 6 352 kWh
- Asunto yläkerta 2012: Patterilämmitys, 22°C, 88 m2, 219 m3 27,2 W/m2 2,39 kW 6 690 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 5,49 kW 14 129 kWh
• Kiinteistö, 203 m2, 522 m3 4,4 COP 4,90 kW 14 129 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,584 m3 / 50 °C 2,9 COP 3,79 kW 10 500 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 8,7 kW 24 629 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 636 kWh 0,93 kW 21 993 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 993 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,60 kW 21 992 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 203 m2 108 kWh/m2 3,5 SCOP 8,6 kW 21 993 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,7 kW 15 738 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 255 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 255 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 051 kWh
•
Tarvitaan vähintään 181 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 181 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 m. Putkea kaivossa yhteensä 362 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 388 litraa 52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 488 litraa 31 kPa = 0,31 bar
- Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 371 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.