Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Asuintilat laskettu yhtenä kerroksena, siksi asuineliöt laskelmassa: 196 m²/2 = 98 m².
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Risu” KOUVOLA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 568 m3 46,4 W/m2 4,55 kW 13 326 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 38 m2, 91 m3 37,2 W/m2 1,41 kW 2 858 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 5,96 kW 16 184 kWh
• Kiinteistö, 136 m2, 660 m3 6,6 COP 5,65 kW 16 184 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,214 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,39 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,0 kW 20 984 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 288 kWh 0,43 kW 19 696 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 696 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 19 696 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 136 m2 145 kWh/m2 5,0 SCOP 7,0 kW 19 696 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 5,9 kW 15 750 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 946 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 946 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 017 kWh
•
Tarvitaan vähintään 178 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m. Putkea kaivossa yhteensä 356 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 382 litraa 49 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 481 litraa 29 kPa = 0,29 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 369 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.