Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt+at, Lahti, uudiskohde  (Luettu 1205 kertaa)

Poissa petrile_83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt+at, Lahti, uudiskohde
« : 12.12.21 - klo:14:35 »
- Lahti 2022-2023
- Lattialämmitys vesikiertoinen
- Koneellinen IV lämmön talteenotolla
- Yhteenlaskettu seinien ulkopituus 56,4m
- 1-tasoinen, kerrosala 174,5
- 204mm lamellihirsi u=0,53
- Huonekorkeus 2,56-5,5m, vino sisäkatto, sisätilavuus 560m3
- Lattialaatta maanvarainen 200mm eps u=0,14
- Yläpohjan eriste 500mm puhallettuna u=0,09
- Yhdellä seinällä isot maisemaikkunat 35m2, U-arvo 0,8. Ovia 4kpl u=0,8




- Kaksi asukasta

- Autotallin kanaaliputken kokonaispituus 15m
- Autotallin koko 44m2, korkeus 3,2m
- 15 astetta
- Lattialaatta maanvarainen 200mm eps u=0,14

- Lattialämmitys vesikiertoinen
- 
Tallin u-arvoja:
 ulkoseinät 0,2, yläpohja 0,12, 
alapohja 0,14, ovi 3x3 1,0, +normiovi 1,0
« Viimeksi muokattu: 12.12.21 - klo:16:30 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt+at, Lahti, uudiskohde
« Vastaus #1 : 12.12.21 - klo:16:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo + autotalli  ”petrile_83”   LAHTI   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 163 m2, 560 m3    48,2 W/m2   7,86 kW   23 074 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 44 m2, 141 m3       44,9 W/m2   1,97 kW   3 485 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111      13,3 kPa   0,13 kW   1 110 kWh

• Kiinteistö,  207 m2,  701 m3          6,1 COP   9,63 kW   27 670 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,16 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,04 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         5,4 SCOP   10,7 kW   31 270 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 857 kWh   0,63 kW   29 413 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 412 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,50 kW   29 411 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               1 kWh
 Yhteensä   207 m2   142 kWh/m2   5,4 SCOP   10,5 kW   29 412 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5,4 COP)   8,8 kW   23 948 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 464 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   5 466 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 494 kWh

Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 233 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m.   Putkea kaivossa yhteensä   474 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 513 litraa   121 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 644 litraa   64 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 790 litraa   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 560 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa      28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa petrile_83

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt+at, Lahti, uudiskohde
« Vastaus #2 : 11.11.22 - klo:19:09 »
Hei

Olisiko mahdollista saada päivitys tuohon mitoitukseen? Olen nyt saanyt energiaselvityksestä tarkemmat arvot. Talon max lämmityteho 7,77 kW ja autotalli 3,02 kW. Olen myös saanut muutamalta pumpputoimittajalta mitoituslaskelmat, niin voisin hieman tehdä vertailua tämän fooruminun laskelman perusteella. Kaikki pumpputoimittajat tarjosivat 12 kW invertteripumppua, mutta kaivon syvyyksissä oli hieman eroja. Alla hieman tietoja valmistajien mitoituksista

Bosch: Tehontarve 13,03 kW (varmuuden vuoksi laskelmassa lisätty tehon tarvetta 10%, tälle ei sen kummempaa perustelua laitettu), kaivon aktiivisyvyys 246m

Oilon: Tehontarve 11,9 kW, kaivon aktiivisyvyys 230m

Nibe: Tehontarve 11,3 kW, kaivon aktiivisyvyys 200m

Kannattaisiko ottaa kaivon syvyys tuosta keskivaiheikta esim 230m? Siihen kiinnitin kanssa huomiota, että kaikkissa tarjouksissa oli maapiirin putkikokona PEM 40. Ilmeisesti kannattaisi kuitenkin ottaa vähintään 45mm putkella noin syvällä kaivolla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt+at, Lahti, uudiskohde
« Vastaus #3 : 02.12.22 - klo:11:51 »
Vastaus tulee valitettavasti pitkällä viiveellä..
Energiatodistuksessa talon max lämmityteho 7,77 kW ja autotalli 3,02 kW, yhteensä 10,72 kW.
Aika tavalla sama, kuin tekemässäni laskelmassa.
Laskelma antoi energiakaivon syvyydeksi 237 metriä.
Keruupiirin, (kaivo) painehäviö on liian suuri 40 millisellä putkella. Keruun dT nousee yli 4 K kovilla pakkasilla. Tarvitaan 45 millinen keräinpiiri, kun on noin syvä kaivo.