Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo + autotalli ”petrile_83” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 163 m2, 560 m3 48,2 W/m2 7,86 kW 23 074 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 44 m2, 141 m3 44,9 W/m2 1,97 kW 3 485 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111 13,3 kPa 0,13 kW 1 110 kWh
• Kiinteistö, 207 m2, 701 m3 6,1 COP 9,63 kW 27 670 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,16 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,04 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 5,4 SCOP 10,7 kW 31 270 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 857 kWh 0,63 kW 29 413 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 412 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,50 kW 29 411 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 207 m2 142 kWh/m2 5,4 SCOP 10,5 kW 29 412 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5,4 COP) 8,8 kW 23 948 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 464 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 5 466 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 494 kWh
•
Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 233 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m. Putkea kaivossa yhteensä 474 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 513 litraa 121 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 644 litraa 64 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 790 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 560 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa 28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.