Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa  (Luettu 2337 kertaa)

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« : 04.12.21 - klo:16:02 »
Moi,

Pyytäisin mitoituslaskelmaa 1998 rakennetulle omakotitalolle ja erilliselle autotallille Etelä-Pirkanmaalla.
Molemmat ovat lattialämmityksellä. MLP autotallissa, lämpökanaalin pituus 20 m.

TALO
- rinnetalo
- kellarikerros harkkoa, yläkerta puurunkoinen, tiiliverhoilu
- talossa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (alkuperäinen ilmanvaihtokone)
- ulkomitat 15 m x 10 m (huoneistoala 185 m², kerrosala 220 m², kokonaisala 270 m²)
- yläkerran huonekorkeus 2,6 m (osassa kerrosta tätä korkeampi), kellarikerroksen 2,5 m
- 2-lasiset ikkunat, koko ja lukumäärä tavanomainen
- lämpötila n. 21 C°
- ULKOSEINÄ 350 K=0,21 W/m²°C
   - julkisivutiili
   - ilmaväli 40
   - ulkoseinäelementti 225
   - tuulensuojalevy 12
   - kantava runko 120
   - mineraalivilla 200
   - höyrynsulkumuovi
   - seinälevy 13
- ALAPOHJA K=0,29 W/m²°C
   - lattiapinnoite
   - betonilaatta 80
   - stryrox 100/150 1. metrin alueella
- VESIKATTO JA YLÄPOHJA K=0,15 W/m²°C
   - kate, betonikattotiili
   - ruodelaudoitus
   - aluskate
   - kattoristikot k1200
   - mineraalivilla 300
   - höyrynsulku
   - harvarimoitus
   - sisäkattolevy

AUTOTALLI
- painovoimainen ilmanvaihto
- ulkomitat 10 m x 7 m (kerros/kokonaisala 64 m²)
- lämpötila 10–15 C°
- ULKOSEINÄ 220
   - julkisivulaudat
   - ilmaväli 40
   - ulkoseinäelementti 145
   - tuulensuojalevy 12
   - kantava runko 120
   - mineraalivilla 120
   - höyrynsulkumuovi
   - seinälevy 13
- ALAPOHJA
   - lattiapinnoite
   - betonilaatta 80
   - styrox 100
   - salaojasora
- VESIKATTO JA YLÄPOHJA
   - kate, betonikattotiili
   - ruodelaudoitus
   - aluskate
   - kattoristikot k1200
   - mineraalivilla 200
   - höyrynsulku
   - harvarimoitus
   - sisäkattolevy
« Viimeksi muokattu: 04.12.21 - klo:17:59 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #1 : 04.12.21 - klo:16:53 »
Onko sinulla tiedossa ulkoseinien sisäpuolinen ala
- kellarikerroksessa,
- yläkerrassa?

Rakennusten ulkomitat eivät liene ihan tarkkoja?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #2 : 04.12.21 - klo:18:01 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pardersel”   AKAA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1998: Lattialämmitys, 21°C, 105 m2, 263 m3    22 W/m2   2,32 kW   8 498 kWh
- Yläkerta 1998: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 286 m3       38,6 W/m2   4,25 kW   10 856 kWh
- Autotalli 1999: Lattialämmitys, 12°C, 60 m2, 144 m3       50,3 W/m2   3,02 kW   4 360 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m:   0,08 kW   696 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   9,66 kW   24 411 kWh

• Kiinteistö,  275 m2,  693 m3       6,1 COP   9,23 kW   24 411 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,213 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,38 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      5,1 SCOP   10,6 kW   29 211 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 400 kWh   0,87 kW   26 811 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 811 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   26 811 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   275 m2   97 kWh/m2   5,1 SCOP   12,0 kW   26 811 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -34 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   10,0 kW   21 529 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 282 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 061 kWh

Tarvitaan 2 kpl 135 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   135 m
- Kaivon aktiivisyvyys 131 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 135 m.   Putkea kaivossa yhteensä   270 m

- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 16,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 25 l/min = 1476 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 594 litraa   41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 502 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa      49 kPa = Ok
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Huomaa: Rakennusten mittatiedoissa on epätarkkuuksia.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #3 : 05.12.21 - klo:21:52 »
Onko sinulla tiedossa ulkoseinien sisäpuolinen ala
- kellarikerroksessa,
- yläkerrassa?

Rakennusten ulkomitat eivät liene ihan tarkkoja?

Talon yläkerran ja kellarikerroksen molempien yksi nurkka on parveketta/terassia, joten pinta-ala ei täsmää antamieni ulkomittojen 15 m x 10 m kanssa, jos tätä tarkoitit?

Lämpökanaalissa menee myös lämmin käyttövesi, ymmärtääkseni laskelmassa oli laskettu häviöt pelkälle lämmitysvedelle? Lämpimän käyttöveden kierrätyksen lämpöhäviöt on kuitenkin varmaan aika merkittävät?
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #4 : 05.12.21 - klo:22:48 »
Talon yläkerran ja kellarikerroksen molempien yksi nurkka on parveketta/terassia, joten pinta-ala ei täsmää antamieni ulkomittojen 15 m x 10 m kanssa, jos tätä tarkoitit?

Mitkä olisivat oikeat ulkoseinien sisäpuolella olevat lämpimät alat väliseiniä pois laskelmatta:
- kellarikerros
- yläkerta

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #5 : 17.01.22 - klo:12:55 »
Mitkä olisivat oikeat ulkoseinien sisäpuolella olevat lämpimät alat väliseiniä pois laskelmatta:
- kellarikerros
- yläkerta

Ulkoseinien sisäpuolella oleva lämmin ala väliseiniä pois laskematta on yhteensä 235 m² (kellarikerros ja yläkerta yhtä suuret n. 117 m²)
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #6 : 17.01.22 - klo:15:47 »
Autotallikin sisältyy siis tuohon kellarikerroksen 117 neliöön.
Korjaan laskelman tänään.

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #7 : 17.01.22 - klo:16:20 »
Autotallikin sisältyy siis tuohon kellarikerroksen 117 neliöön.
Korjaan laskelman tänään.

Autotalli ei sisälly tähän, vaan on erillinen rakennus. Pahoittelut epäselvyydestä.
« Viimeksi muokattu: 17.01.22 - klo:17:16 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #8 : 17.01.22 - klo:16:38 »
Ok.kiitos selvennyksestä. Mun pitäisi lukea huolellisemmin..
Muutan laskelmaa..

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #9 : 17.01.22 - klo:17:17 »
Otetaan uusiksi.
Korjasin laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pardersel”   AKAA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Kellarikerros 1998: Lattialämmitys, 21°C, 117 m2, 293 m3    20,4 W/m2   2,38 kW   8 868 kWh
- Yläkerta 1998: Lattialämmitys, 21°C, 117 m2, 304 m3       36,2 W/m2   4,24 kW   10 868 kWh
- Erillinen autotalli 1999: Lattialämmitys, 12°C, 60 m2, 144 m3 50,3 W/m2   3,02 kW   4 379 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=3K      17,2 kPa   0,16 kW   1 430 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   9,80 kW   25 545 kWh

• Kiinteistö,  294 m2,  741 m3          5,9 COP   9,35 kW   25 545 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   10,5 kW   30 345 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 552 kWh   0,88 kW   27 793 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 793 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,00 kW   27 793 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   294 m2   95 kWh/m2   5,0 SCOP   12,0 kW   27 793 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -35 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   10,0 kW   22 244 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 549 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 549 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 375 kWh

Tarvitaan 2 kpl 138 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   138 m
- Kaivon aktiivisyvyys 134 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 m. Putkea kaivossa yhteensä   276 m

- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 16,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 0,81 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,81 / 2 = 0,41 l/s = 24 l/min = 1458 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 606 litraa   41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 519 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 litraa      49 kPa = Ok
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #10 : 18.01.22 - klo:23:06 »
Jostain syystä sähköä kuluu huomattavasti enemmän kuin mitä laskelman perusteella voisi odottaa. Esim. joulukuun 2021 kokonaiskulutus oli 3500 kWh, valitettavasti maalämpöpumpulla ei ole vielä omaa kulutusmittaria, mutta on tulossa.
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #11 : 19.01.22 - klo:07:54 »
Lähteekö sulla vastukset liian helposti päälle? Paljonko vastustunnit?
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #12 : 19.01.22 - klo:10:08 »
Paljonkos MLP tuotti joulukuussa? Pakkohan tuossa on olla pääosin vastuksilla tehty lämpöä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #13 : 19.01.22 - klo:10:12 »
Ei lähde vastukset helposti päälle. 6.12.2021–3.1.2022 välisenä aikana (kts. liitteet) lämmityksen lisäys oli vain 14 kWh ja tämäkin -15...-20 °C pakkasilla silloin, kun menoveden lämpötila oli jostain syystä rajoitettu 37 °C ja pyyntö nousi tätä korkeammaksi. Olen nyt nostanut menoveden rajoituksen 40 °C. Käyränä 4 (0).

Lattialämmityksen jakotukkien säädöt vaikuttavat olevan alkuperäiset sieltä vanhan öljykattilan ajoilta. Voisiko suuren sähkönkulutuksen syynä olla liian pienet virtaukset piireissä ja siksi turhan suuri menolämpötila ja pumpun isot tunnit? Myös ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys on tietysti vienyt sähköä, mutta yritän nyt selvittää onko maalämpöpumpun toiminnassa parannettavaa.

2-kerroksinen talon jakotukit ja autotallin jakotukki ovat kaikki samassa kierrossa, maalämpöpumppu on autotallissa.
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #14 : 19.01.22 - klo:11:00 »
Jonnekin muulla sitä sähköä menee tuon lokitiedon perusteella. MLP käynyt n. puolet ajasta ja vie käydessään 2-3kW. Eli n. 1000 kWh/kk. 2500 kWh menee muualle.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #15 : 19.01.22 - klo:12:01 »
Ilmanvaihtokone on vanha kuutiokone. Onko tuo sähkö vai vesipatteriyksilö? Toimiiko kesäpelti tiiviisti tai onko sitä ylipäätään tuommoisessa?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #16 : 19.01.22 - klo:12:15 »
2500 kWh vastaa 3,4 kW keskitehoa. Ei IV kone sellaista voi viedä.

MLP on tuottanut 4600 kWh, mikä vaikuttaa normaalilta suuruusluokalta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #17 : 19.01.22 - klo:12:55 »
Niin tuollako ei asuta?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #18 : 19.01.22 - klo:15:25 »
MLP:n käynti yhteensä 65 %, josta tulisi n. 1000–1400 kWh/kk (2–3 kW ottoteho) MLP:n osuudeksi. Eli 2000–2500 kWh/kk menee johonkin muuhun.

En osaa arvioida vanhan sähköpatteri-kuutiokoneen kulutusta, kesäpelti kuitenkin toimii.

Asutaanhan täällä toki, eikä tietenkään pelkällä pyhällä hengellä.

Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #19 : 19.01.22 - klo:16:16 »
1000 kWh olisi valtavasti, mutta mahdollista, käyttösähköksi. Samoin 1000 kWh olisi valtavast IV:n sähköpatterille. Se olisi 1,3 kW keskiteho eli sillä lämmittäisi 100 l/s ilmavirtaa 11 C. Suuri ilmavirta ja surkea LTO-hyötysuhde voisi tuon 1000 kWh siis viedä. Paljonkos on tuloilman lämpötila?

Käyttöohjeessa mainitaan hyötysuhteeksi 50-60% LTO:lle.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #20 : 20.01.22 - klo:09:10 »
Mielestäni käyttösähköä ei valtavia määriä käytetä. Tuloilman lämpötila on 16 °C.
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa Pardersel

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #21 : 20.01.22 - klo:12:28 »
Ulko-oven edustan jokusen m²:n sähkölämmitys olikin kytketty pois päältä vasta joulukuun lopussa, joten siinä ainakin yksi sähköä kuluttanut tekijä.
Nibe F1245-12R (12kW), v. 2010
Kaivot 2 x 150 m
Lämmitettävä ala 235 m² + erillinen lämmin talli 64 m², v. 1999
Vesikiertoinen lattialämmitys talossa sekä tallissa
Talon ilmanvaihto Sunair 600 (LTO)
Etelä-Pirkanmaa

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #22 : 20.01.22 - klo:12:35 »
Ulko-oven edustan jokusen m²:n sähkölämmitys olikin kytketty pois päältä vasta joulukuun lopussa, joten siinä ainakin yksi sähköä kuluttanut tekijä.
Rahamies lämmittää pihaa sähköllä nykyhinnoilla. Eiköhän se tuossa ollut syyllinen kulutukseen.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja AT Etelä-Pirkanmaa
« Vastaus #23 : 20.01.22 - klo:22:34 »
Joo kyl ulkoalueet kannattaa lämmitellä jollain muulla kuin täysin puhtaalla sähköllä. Vähän makustellut omalle noin 700m2 kolattavalle hiekkakivisora-alalle ja harjattavalle pihakivetysalalle jotain allaolevaa tai vastaavaa. Pitäisi vain lotossa voittaa ensiksi. 8)

https://warmia.fi/lattialammitys/sulanapitojarjestelma/

Lainaus
Lämmönlähteenä sulanapitojärjestelmässä voidaan käyttää kaukolämmön paluuvettä, isojen koneistojen lauhdevettä, maalämpöä tai muuta vastaavaa, koska Warmia-sulanapitojärjestelmässä käytetään happidiffuusiosuojattua putkea. Veden lämpötilan ei tarvitse olla kuumaa, noin 40 C riittää. Lämmönvaihtimen kanssa sulanapitojärjestelmä voidaan täyttää glykoliseoksella ja liittää rakennuksen lämmitysjärjestelmään. Mitoitusteho on keskimäärin n. 300 W/m2.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE