Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kari_A” POSIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Kellari 1952: Patterilämmitys, 0,8°C, 78 m2, 164 m3 0 W/m2 0,00 kW 0 kWh
- Keskikerros 1952: Patterilämmitys, 21°C, 108 m2, 270 m3 60,8 W/m2 6,57 kW 18 119 kWh
- Talon yläkerta 1952: Patterilämmitys, 20°C, 50 m2, 100 m3 56,3 W/m2 2,81 kW 7 734 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 9,38 kW 25 853 kWh
• Kiinteistö, 236 m2, 534 m3 4,3 COP 9,07 kW 25 853 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,083 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,57 kW 2 000 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 9,6 kW 27 853 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 088 kWh 0,72 kW 25 765 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 745 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 25 726 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 20 kWh
Yhteensä 236 m2 109 kWh/m2 4,1 SCOP 9,0 kW 25 745 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 9,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 COP) 6,9 kW 19 524 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 222 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 20 kWh) 6 241 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 276 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 276 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 276 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 552 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 589 litraa 79 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 741 litraa 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 615 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 731 litraa 10 kPa = 0,1 bar
...
Jos saan lisätietoja kohteesta, korjaan ne laskelmaan.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤