Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kuumakaasun korkea lämpötila  (Luettu 2425 kertaa)

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Kuumakaasun korkea lämpötila
« : 09.11.21 - klo:17:51 »
Pumppu on kuusi vuotta vanha IVT Premium Line HQ E10. Kuukausi sitten hajosi paisuntasäiliö ja varoventtiili päästi vedet ulos. Säiliö vaihdettiin ja sen jälkeen kone alkoi herjata korkeaa kuumakaasun lämpötilaa ja vaati hälytyksen kuittauksen että alkoi taas toimia. Tätä tapahtui useita kertoja päivässä. Järjestelmä ilmattiin ja lisättiin kylmäainetta. Tämän jälkeen pumppu toimii moitteettomasti kaksi viikkoa kunnes alkoi taas pysähtymään ja hälytyksen syynä juuri tuo korkea kuumakaasun lämpötila. Mikähän tähän voisi olla syynä ja oliko paisuntasäiliön rikkoutuminen mahdollisesti seurausta tästä ko. lämpötilaongelmasta?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #1 : 09.11.21 - klo:19:32 »
Lainaus
Kuukausi sitten hajosi paisuntasäiliö ja varoventtiili päästi vedet ulos.
Oliko kyseessä lämmityspiirin paisunta-astia?
Mikä siinä meni rikki?
Miten se todettiin että paisunta-astia oli rikki?
Se että lisättiin kylmäainetta on huolestuttava piirre. Kuinka paljon sitä lisättiin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #2 : 09.11.21 - klo:19:58 »
Kyllä, lämmityspiirin astia. Käsitykseni mukaan kumikalvo oli rikki. En tiedä miten todettiin. Laskussa ei kylmäaineen määrää eritelty, 176€ maksoi...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #3 : 09.11.21 - klo:21:19 »
Jos paisunta-astian kumikalvo vuotaa, ei sen johdosta pitäisi vesien tulla ulos varoventtiilistä.
Korkea kuumakaasun lämpötila viittaa lähinnä kylmäainepuolen ongelmiin.
Esim kylmäaineen vajaus voisi aiheuttaa tällaista.
Kylmäaineen vuoto lahduttimesta lämmityspiiriin selittäisi havaitut oireet

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #4 : 09.11.21 - klo:21:55 »
Eli voisiko olla nyt niin että kylmäaineen lisäys auttoi mutta jos siellä on vuoto niin oireilu jatkuu sen vuoksi. Täytyypä ottaa taas putkariin yhteyttä...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #5 : 09.11.21 - klo:22:04 »
Tämä on se pahin skenaario mutta toivotaan että se ei ole totta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #6 : 28.11.21 - klo:11:30 »
Päivitystä: ongelma ei ole korjaantunut. Uusi diagnoosi on lämminvesivaraajan sisäinen vuoto. Uusi varaaja on tilauksessa. Mutta nyt ilmeni toinen vika. Uusi hälytys on "Lauennut pienpainevahti" eli kylmäainepiirissä liian pieni paine. Tämä kai vahvistaa sitä että kylmäaine pääsee vuotamaan ulos?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #7 : 28.11.21 - klo:19:04 »
Lainaus
Uusi diagnoosi on lämminvesivaraajan sisäinen vuoto.
Mitenkä tämä on todettu?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #8 : 28.11.21 - klo:20:49 »
Tämä oli ilmeisesti vain arvelua oireiden perusteella. Selvittely jatkuu huomenna...

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #9 : 29.11.21 - klo:16:39 »
No nyt se on varmaa: kylmäaine on vuotanut lämmitysveteen. Sen vuoksi varaajan säiliössä on ilmaa ja kaasuuntunutta kylmäainetta. Sen vuoksi myös alunperin lämmitysjärjestelmän paine nousi ja varoventtiili päästi liiat ulos. Vika ei siis ollut paisuntasäiliössä ja tästä tulen tietysti reklamoimaan. Uusia lauhduttimia ei kuulemma tällä hetkellä Suomesta saa. Putkari selvittää saatavuutta kuitenkin huomenna. Vaihto olisi kuitenkin sekin iso homma. Kone pitäisi viedä hallille ja purkaa ja mm. kompuran öljyt vaihtaa. Uusi pumppu maksaa 7000€ ilman asennusta. Toki vakuutus jotakin korvaa koska laite on vain 6 vuotta vanha.

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #10 : 30.11.21 - klo:16:50 »
No niin... Uusi pumppu on tilattu, Bosch 7001i LW 3-12. Korjaus olisi vaatinut ainakin koko kylmäpuolen uusimista eikä täyttä takuuta kuntoon tulemisesta voitu antaa. Kotivakuutuksen jälkeen jäisi reilu kolme tonnia itselle maksettavaa. No, eiköhän ainakin tuon verran ole säästynyt kuuden vuoden aikana verrattuna öljylämmitykseen... ::)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #11 : 30.11.21 - klo:19:32 »
No onhan tuo juuri oikea tapa edetä kun tuolla rahalla uusi pumppu toiminnassa.
Ilmeisesti 10 tonin urakka tuo vaihto, Fennian kotivakuutuksella olis tainnu maksaa 0€ jos olis menny heidän 6 vuoden ilman ikävähennystä boxiin?

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #12 : 30.11.21 - klo:20:23 »
Tuo Fennian vakuutus on kyllä hyvä... ???

Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #13 : 09.04.22 - klo:17:06 »
No niin uusi pumppu asennettu. Bosch 7800i. Kotivakuutuksen jälkeen jäi kolme tonnia itselle maksettavaa. Nyt pelaa hienosti. Sormet ristiin...

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #14 : 09.04.22 - klo:18:04 »
No niin uusi pumppu asennettu. Bosch 7800i. Kotivakuutuksen jälkeen jäi kolme tonnia itselle maksettavaa. Nyt pelaa hienosti. Sormet ristiin...
No ei ollenkaan paha kustannus, tuosta saanee kuitenkin jotain säästöönkin vrt vanha kone, on ne sen verran kehittyny...oliko sulla mitään tilastoo vanhasta että näkisit muutoksen?
Näkyy se verkkoyhtiön mittaristakin, luultavasti vuositasolla ainakin kun vielä huomioi lämmitystarveluvun.


Poissa zivago11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kuumakaasun korkea lämpötila
« Vastaus #15 : 10.04.22 - klo:09:27 »
Seurailin aikoinaan sähkönkulutusta muutaman vuoden. Se pysyi aika tarkkaan samana joka vuosi. Edellisessä pumpussa ei ollut mittaria pumpun kuluttamalle ja luovuttamalle energialle. Tässä uudessa sellainen ominaisuus löytyy. Vuoden päästä se sitten selviää, miten paljon laitteet on kehittyneet kuuden vuoden aikana.