Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch cs7800i lämpömäärämittari lauhdutinpiiriin  (Luettu 1130 kertaa)

Poissa aaaimo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Bosch cs 7800i LWM 12 kW
Onko kukaan asentanut lämpömäärän mittaria lauhduttimelle palaavaan putkeen (tehdasvalmiin pumpun modaus siis)?
Tarkoitus olisi mitata tuotettu lämpöenergia kokonaisuudessaan (LÄ + LV).
Laitteessa on kyllä itsessään vastaava laskuri mutta se ei perustu "oikeaan" lämpömäärän mittaukseen, vaan se on "laskennallinen".
Lämpömäärämittareita on kosolti myytävän ebay.de, mutta liityntäkoko mietityttää ja se, että asentamisesta olisi jotain haittaa pumpun toiminnalle. Virtausvastushan lisääntyy. Minkälaisia mittarin liittimien tulisi olla (1/2" 3/4" 1" 1 1/4") erilaisille kupariputkihalkaisijoille ?
Suositeltavia mittareita ?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch cs7800i lämpömäärämittari lauhdutinpiiriin
« Vastaus #1 : 03.04.22 - klo:14:11 »
Miksi?

Itse en ainakaan viitsisi alkaa modaamaan MLP:tä käyttöveden mittauksen takia. Mulla on 7001i 12 kW, joka on käsittääkseni raudan osalta identtinen. On myös lämmönjaossa energiamittari, joka on näyttänyt varsin identtisiä arvoja Boschin oman ilmoituksen kanssa. Tyypillisesti tuo asentamani energiamittari näyttää hieman suurempaa virtausta ja sen kautta kWh-määrät ovat olleet n. 4% suurempia kuin Boschin ilmoittamat.

Mittari on 11/4" Techem S3.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Bosch cs7800i lämpömäärämittari lauhdutinpiiriin
« Vastaus #2 : 03.04.22 - klo:15:26 »
Lainaus
Onko kukaan asentanut lämpömäärän mittaria lauhduttimelle palaavaan putkeen (tehdasvalmiin pumpun modaus siis)?
Tarkoitus olisi mitata tuotettu lämpöenergia kokonaisuudessaan (LÄ + LV).

Ei taida yhdellä mittarilla onnistua kahden piirin energian mittaus koska itse mittarissa on virtausmittari ja sisäinen lämpötilaanturi ja nämä yleensä asennetaan paluuputkeen.
Menoputkeen sitten toinen lämpötila-anturi (johdolla) ja niitä on vain yksi.


Korjaus
Onnistuuhan se yhdelläkin energiamittarilla vaihtoventtiilikoneessa kun itse energiamittarin laittaa lauhduttimen paluuputkeen ja johdolla olevan lämpötila-anturin lauhduttimelta lähtevään menoputkeen ennen vaihtoventtiiliä.

Meillä on tulistinpumppu jossa erilliset lämmönvaihtimet lauhduttimelle ja käyttövedelle ja siksi tarvitaan kaksi mittaria


Tein itselle tuollaisen energiamittauksen kahdella Pollucom mittarilla,toinen lauhdutinputkeen ja toinen käyttöveden lämmitysputkeen.

Lauhdutinputkessa on Pollucom Qn 2,5(2500l/h) ja käyttövesiputkessa Pollucom Qn 1,5 (1500l/h) mittarit.
Ostin eBaysta käytettynä joskus 10v sitten ja ihan hyvin toimineet,maksoi jotain 20€/kpl
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch cs7800i lämpömäärämittari lauhdutinpiiriin
« Vastaus #3 : 03.04.22 - klo:19:16 »
Bosch cs 7800i LWM 12 kW
Onko kukaan asentanut lämpömäärän mittaria lauhduttimelle palaavaan putkeen (tehdasvalmiin pumpun modaus siis)?
Tarkoitus olisi mitata tuotettu lämpöenergia kokonaisuudessaan (LÄ + LV).
Laitteessa on kyllä itsessään vastaava laskuri mutta se ei perustu "oikeaan" lämpömäärän mittaukseen, vaan se on "laskennallinen".
Lämpömäärämittareita on kosolti myytävän ebay.de, mutta liityntäkoko mietityttää ja se, että asentamisesta olisi jotain haittaa pumpun toiminnalle. Virtausvastushan lisääntyy. Minkälaisia mittarin liittimien tulisi olla (1/2" 3/4" 1" 1 1/4") erilaisille kupariputkihalkaisijoille ?
Suositeltavia mittareita ?
Mistä ajattelet että se on 'laskennallinen' siellähän in lämpötilat ja virtaus tiedossa?
Jos tuota haluaa tarkistaa niin eikös helpoin olisi laittaa pari anturia ja lukee sitä virtausmittaria jos se on sieltä realiajassa luettavissa esmes Husdatasta?