Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä  (Luettu 3608 kertaa)

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« : 30.10.21 - klo:12:43 »
Hei,

Jäsen maalämmittää huomasi että lämmönkeruumme on kytkettynä sarjaan eikä rinnakkain niinkuin pitäisi, isokonetietäjille kysymys miten tämä vaikuttaa kaikkeen?  :-\

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #1 : 01.11.21 - klo:07:35 »
Lämmityskone toimii huonommalla hyötysuhteella aina silloin kun KV-kone on käynnissä.
Siihen, paljonko se vaikuttaa vuositasolla en osaa vastata.

pohdintaa...
Jos KV kone kävisi 50% ajasta, niin sen ajan lämmityskone saa ~2C kylmempää keruuliuosta.
Lämmityskone käy ehkä 50% vuodessa, niin 25% käyntitunneista on "-2C" huonompia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #2 : 01.11.21 - klo:09:00 »
Lainaus
pohdintaa...
Jos KV kone kävisi 50% ajasta, niin sen ajan lämmityskone saa ~2C kylmempää keruuliuosta.
Lämmityskone käy ehkä 50% vuodessa, niin 25% käyntitunneista on "-2C" huonompia.

Toistaiseksi ainoa tapa ottaa keruuliuoksesta lämpötehoa on sen jäähdyttäminen.
Mitä enemmän lämpötehoa otetaan sitä enemmän keruuliuos jäähtyy.
Keruuliuoksesta otettava lämpöteho on taloudellisempaa kuin sähköverkosta otettu lämpöteho ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #3 : 01.11.21 - klo:12:29 »
Toistaiseksi ainoa tapa ottaa keruuliuoksesta lämpötehoa on sen jäähdyttäminen.
Mitä enemmän lämpötehoa otetaan sitä enemmän keruuliuos jäähtyy.
Keruuliuoksesta otettava lämpöteho on taloudellisempaa kuin sähköverkosta otettu lämpöteho ;)

Just näin.

Kun keruuneste viilenee, hyötysuhde pienenee.

Ja jos keruuneste oikein paljon viilenee, niin perässä oleva kone lakkaa pumppaamasta lämpöä.  Taitaa olla worst case scenario.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #4 : 01.11.21 - klo:13:59 »
Miten tilanne poikkeaa, jos koneet olisi rinnan? Samalla teholla yhtä kylmäksi menisi ellei sarjakytkentä rajoita keruun lämmönsiirtoa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #5 : 02.11.21 - klo:05:05 »
Miten tilanne poikkeaa, jos koneet olisi rinnan? Samalla teholla yhtä kylmäksi menisi ellei sarjakytkentä rajoita keruun lämmönsiirtoa.

Sitä tässä porukalla pohditaan  :)

Niben asentajan ohjeen kuvissa koneet on kytketty rinnakkain.
Sille lienee syynsä.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #6 : 02.11.21 - klo:07:00 »
Millainen keruu ja keruupumppaus tuossa on? Rinnankytkettynä virtaama/kone ei välttämättä ole riittävä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #7 : 02.11.21 - klo:10:09 »
Eikös rinnankytkettynä mene helpommin, kuten vastuksissa.


Käsittääkseni molemmissa koneissa oma keruupumppu.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #8 : 02.11.21 - klo:10:16 »
Jos kone vaatii 2 l/s virtauksen (60 kW varmaankin tuota luokkaa), on keruun virtaus kaksi konetta sarjassa 2 l/s ja kaksi konetta rinnan 4 l/s.

Noiden ero painehäviössä on n. 4-kertainen ja lisäksi sarjassa olevat keruupumput tuottavat 2-kertaisen nostokorkeuden rinnan kytkettyihin verrattuna samalla virtaamalla pumpun läpi.

Mahdollistaako keruu rinnankytkennän ilman tolkutonta keruupumppua?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #9 : 02.11.21 - klo:12:11 »
Tuskin riittää pieni pumppu.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #10 : 02.11.21 - klo:21:36 »
Ok eli kyse oli tuon kahden kompuran kytkennästä. Mutta edelleen se keruu on hyvin oleellinen eli onko se järjestetty niin, että molemmille kompuroille tulee riittävä virtaama myös rinnan kytkettynä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #11 : 03.11.21 - klo:12:36 »
Ok eli kyse oli tuon kahden kompuran kytkennästä. Mutta edelleen se keruu on hyvin oleellinen eli onko se järjestetty niin, että molemmille kompuroille tulee riittävä virtaama myös rinnan kytkettynä.

Ulkoinen pumppu on Grandfossin UPS 50-185 F ja se on asetettu 3 maks. Tuosta kaaviosta mitään hyötyä?

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #12 : 03.11.21 - klo:13:48 »
Ulkoinen pumppu on Grandfossin UPS 50-185 F ja se on asetettu 3 maks. Tuosta kaaviosta mitään hyötyä?

Asennus on siis tehty suunnitelman mukaisesti, eli asentajalle vapautus  ;)

Mutta onko suunnittelija ollut "hereillä" kun on kuvan piirtänyt, niin sitä tässä selvitellään.

Ei tuosta mitään isoa eroa tule, kytki sarjaan tai rinnakain.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa TmZR

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #13 : 03.11.21 - klo:14:05 »
Asennus on siis tehty suunnitelman mukaisesti, eli asentajalle vapautus  ;)

Mutta onko suunnittelija ollut "hereillä" kun on kuvan piirtänyt, niin sitä tässä selvitellään.

Ei tuosta mitään isoa eroa tule, kytki sarjaan tai rinnakain.

Ok  ;D Tuoko on se sisäinen pumppu? Molemmissa sama.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #14 : 03.11.21 - klo:14:28 »
Ok  ;D Tuoko on se sisäinen pumppu? Molemmissa sama.
En tiedä.
Pienemmissä (24-30kW) laitteistoissa on kaksi kämmönkeruupumppua ja dokumenttien perusteella tässä on vain yksi ulkoinen.
Tässä on minustakin pieni ristiriita.
Ehkä jäsen rsaarela tietää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #15 : 03.11.21 - klo:16:05 »
En tiedä.
Pienemmissä (24-30kW) laitteistoissa on kaksi kämmönkeruupumppua ja dokumenttien perusteella tässä on vain yksi ulkoinen.
Tässä on minustakin pieni ristiriita.
Ehkä jäsen rsaarela tietää.

Ulkoinen maapiirin pumppu näissä isommissa, ei sisäistä.
Asentajan käsikirjasta selviää erot helposti.
Vanhemmissa koneissa 1-2-3 nopeusasetus, uudemmissa PWM säätö.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #16 : 07.11.21 - klo:21:27 »
Onhan tuossa nyt käsittämätön suunnitteluvirhe tehty, kun toinen kone saa ensimmäisenä kytketyn käydessä aina 3-6 astetta kylmempää keruuliuosta, eli hyötysuhde heikkenee selvästi. Ja riittääkö edes virtaama tosiaan tuolla kytkennällä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa traktori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 136
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #17 : 11.11.22 - klo:15:57 »
Saako tätä vanhaa ketjua lainata?

Meillä otetaan käyttöön F1345-60, jonka keruupumppuna on Wilo Stratos 50/1-16NI (p.n. 2140528). Niben ohjauslähtö sille on PWM-ohjattu 0-10V jänniteohjaus. Ajamme nyt yhtä kompuraa, mutta silti keruun delta on lähes 6 astetta, tästä lisää tuolla mitoitusketjussa.

Onko joku seurannut miten tuon keruupumpun ohjaus käytännössä toimii? Onko se keruun deltaan perustuva dynaaminen ohjaus, vai yksinkertaisesti yhdellä kompuralla n. puolet ja kahdella kompuralla täysi pyynti? Meillä ohjausjännite on n. 5,6 V, ja keruupumpun kierroksen näyttää samaa arvoa (1920 rpm / 3400 max rpm). Tämä voisi olla syy, miksi delta nousee, jos kerrupumppu pyörii vain n. puolella nopeudella. Mutta miksei Nibe lähde pyytämään isompaa jännitettä / kierroksia?

EDIT: kompurakohtainen keruupumpun pyynti (EP14-GP1 ja EP15-GP1) elävät kyllä hiukan tilanteen mukaan 75 - 100% arvoilla, mutta tämäkään ei vaikuta ulkoisen pumpun nopeuteen. Onko F1345-60:ssa ulkoisen yhteisen keruupumpun lisäksi kompurakohtainen keruupumppu? Vai mitä toi esim EP14-GP1 arvo: 75% voisi tarkoittaa?
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m.
11/2018 Nibe 1345-30 + 3 x 200 m kaivot 45mm turboilla.
11/2022 Nibe 1345-60 + 7 x 300 m vaakakeruu savipellossa.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1345-60 lämmönkeruun kytkentä
« Vastaus #18 : 12.11.22 - klo:09:25 »
Saako tätä vanhaa ketjua lainata?

Suositeltavaa on avata omaan tapaukseen oma ketju.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä