Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen  (Luettu 2955 kertaa)

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« : 12.10.21 - klo:07:50 »
Heippa.
Onko muilla alkanut astioita vuotamaan pullojen puolikkaiden liitossaumasta? Meillä jo toinen pullo nyt vuotaa ja vaihdosta alle 4kk, havaitta aina yhtäkkiä ilmenneeseen alkoholin tuoksuun. Aikasempi kesti melkein vuoden. Eikö noita pulloja saa kuluttaja ostettua mistään liikkeestä nopealla aikataululla vaan pitää päästä tukkuun? Ei pitäisi varmaan olla mikään temppu tuommoista itse vaihtaa?
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #1 : 12.10.21 - klo:08:00 »
Etanoliseokseen pitäisi olla RST astia, yleensä harmaa väriltään. Ei taida tavallinen teräs ( yleensä punainen ) kestää. Lisänä noissa RSTastioissa vielä ulkopuolella  epoksi pinnoite.  Halvimmat lienevät muovipulloja. Ilmeisesi tuossa  keruupiirissä pitäisi olla kalvopaisunta-astia.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #2 : 12.10.21 - klo:08:30 »
Taitaa kyseessä olla muovinen pullo eli tasoastia nimeltään ainakin Niben ohjeiden mukaan.

Tainnut tulla pari ö-luokan pulloa jos tuolleen vuotavat, kyllä noi todistetusti painettakin pitää vuotamatta.

Eipä noita näytä nettikauppissa olevan ainakaan varastossa, ehkä kannattaa johonkin mlp-puolen myyjään olla yhteyksissä ja kysyä saisiko ostettua varaosana. Niben pönttö mulla enkä muista että siinä olisi saumaa puolivälissä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa QpQ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #3 : 12.10.21 - klo:08:44 »
Taitaa kyseessä olla muovinen pullo eli tasoastia nimeltään ainakin Niben ohjeiden mukaan.

Tainnut tulla pari ö-luokan pulloa jos tuolleen vuotavat, kyllä noi todistetusti painettakin pitää vuotamatta.

Eipä noita näytä nettikauppissa olevan ainakaan varastossa, ehkä kannattaa johonkin mlp-puolen myyjään olla yhteyksissä ja kysyä saisiko ostettua varaosana. Niben pönttö mulla enkä muista että siinä olisi saumaa puolivälissä.
Tarvitsee kysellä.
Tuollaisen pystyy varmaan itse vaihtaa ja lisäämään nestettä, sitä itsellä on vielä?
Nibe 1245-10, BT100 TC-1, kaivo 200m. 1940-luvun hirsitalo n.145m2, vesikiertoinen parrerilämmitys ala- ja yläkerrassa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #4 : 12.10.21 - klo:09:13 »
Tarvitsee kysellä.
Tuollaisen pystyy varmaan itse vaihtaa ja lisäämään nestettä, sitä itsellä on vielä?

Jep, helppo operaatio.

MLP virrattomaksi, imee vanhat nesteet pöntön liitoksen alapuolelle, irrottaa pöntön, uusi tilalle (teflonteippiä tai vastaavaa tiivistettä liitoksen kierteeseen (hamppu+kitti ei käy)) ja nesteet oikealle tasolle. MLP käyntiin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #5 : 12.10.21 - klo:09:21 »
Onkos se noin kallis? https://lp-varaosaksi.fi/Tasopaisunta-astia

Jos on, ei kai ole mitään syytä laittaa tuollaista, vaan tavallinen kalvopaisari muutamalla kympillä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #6 : 12.10.21 - klo:09:35 »
Itse en vaihtaisi tasoastiaa pois jos ei välttämättä halua paineistettua keruupiiriä (joka onnistuu myös tasoastialla). On vaan niin paljon helpompi ja käytännöllisempi ratkaisu, ainakin näin jälkikäteen kun asentelin viilennyksiä. Myös keruun ilmaus on ylivoimaisen helppoa tasoastialla, korkki auki, keruupumppu täysille, katselee kuinka ilmakuplat pirisevät tasoastiaan, nesteen lisäys suoraan astiaan ja korkki kiinni. Piiriin ielä mahdollisesti jäänyt ilma nousee myös itsekseen käytössä tasoastian ilmatilaan. Hyvin toimii ja nesteen määrän näkee yhdellä vilkaisulla milloin vaan.

Jos muuten edellisen vaihdoista vain 4kk, niin oletko kysellyt takuun perään?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #7 : 12.10.21 - klo:09:40 »
Tuossa vähän halvemmalla: http://www.hemeltron.fi/tasopaisunta-astia-maalampojarjestelmiin

Jos ei takuuseen saa uutta, niin myös jaspi.fi kautta kannattaa kysellä. Niben pullo on tukevamman oloinen kuin tuo linkkaamani suoraseinäinen pullo.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #8 : 12.10.21 - klo:10:39 »
Minkä kokoinen tuo Niben astia on?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #9 : 12.10.21 - klo:11:10 »
En tarkkaan osaa sanoa. 5 litran pöntöstä kun täytin, neste oli ihan pohjan tasalla, niin se 5 litraa taisi noin puoliväliin asti riittää. Olisiko sitten 10 litran paikkeilla, tuo täytetään 2/3 ja nestepinta sitten liikkuu 1/2 ja 3/4 välillä käytössä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #10 : 12.10.21 - klo:11:59 »
Lainaus
En tarkkaan osaa sanoa. 5 litran pöntöstä kun täytin, neste oli ihan pohjan tasalla, niin se 5 litraa taisi noin puoliväliin asti riittää. Olisiko sitten 10 litran paikkeilla,
Nyt taisi mennä vähän yläkanttiin ?
Minulla on L-Ässässä 3,0 litran pönttö, enkä usko että Nibe paljonkaan siitä poikkeaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #11 : 12.10.21 - klo:12:08 »
Nyt taisi mennä vähän yläkanttiin ?
Minulla on L-Ässässä 3,0 litran pönttö, enkä usko että Nibe paljonkaan siitä poikkeaa.

ATS

https://www.motonet.fi/fi/tuote/605724/Akkuvesi-5l-kanisteri

Tuollaista vanhaa kanisteria käytän täytössä, jossa 50/50 seos. Toki jos nestepinta ei olekaan ollut ihan tasoastian alaosassa silloin kun viimeksi täytin lattiaviilennysprojektin yhteydessä, vaan syvemmällä putkessa niin silloin sinne putkeen on mennyt jokunen määrä extraa mutta ei varmaan paria litraa enempää. Mutta se tasoastia ei kyllä täyteen (ylämerkkiin) tule yhdellä kanisterillisella, jos ei muisti täysin nyt petä. Eikä se varmasti ole 3 litraa Nibessä. Olisikohan sitten joku 6-7 litraa hehtaarilla. Pitää vertailla tuon kanisterin kokoon kun seuraavan kerran pönttöä menen ihastelemaan. Mittaamallahan tuo myös selviää.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #12 : 12.10.21 - klo:14:01 »
Miksiköhän Boschin mukana tuli 12 l kalvopaisari? Luulisi paljon pienemmän riittävän, jos tasoastiatkin ovat noin pieniä.

Mietin juuri laitanko sen lämmönjaon puolelle vai enkö käytä lainkaan. Ahdasta on, pienempi olisi mukava. Enintään 20 l keruu ja 120 l lämmönjako ei kummoisia paisareita tarvitse. 2 l olen ostamassa keruuseen. Ehkä sellainen riittäisi myös lämmönjakoon. Laskin 1,2 l eron aivan ääripäille. PEXin lämpölaajeneminen vie tuostakin osan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Mika K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #13 : 21.10.21 - klo:22:23 »
Jep, helppo operaatio.

MLP virrattomaksi, imee vanhat nesteet pöntön liitoksen alapuolelle, irrottaa pöntön, uusi tilalle (teflonteippiä tai vastaavaa tiivistettä liitoksen kierteeseen (hamppu+kitti ei käy)) ja nesteet oikealle tasolle. MLP käyntiin.

Miksei?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #14 : 22.10.21 - klo:08:01 »
Miksei?

Siihen johtopäätökseen olen tullut naapurifoorumilla käydyistä keskusteluista, että keruuneste tihkuu läpi hampusta kun se ei ilmeisesti turvota sitä samalla tavalla kuin vesi joten se ei tiivisty kuten pitäisi.
Voi olla, että ongelma vain paineistetuissa piireissä.

Olen pari liitosta kylläkin tehnyt hampulla viilennyspiiriin, Unipak-kitin sijasta käytin putkareilta jäänyttä Multipak:ia ja hampun päälle kieputin vielä muutaman kierroksen teflonteippiä. Ei ole vuotanut reiluun pariin vuoteen.

Keruupiiriin suositellaan teflonpohjaista tiivistystä (teippi tai naru) tai sitten kovettuvaa tiivistysainetta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #15 : 22.10.21 - klo:08:11 »
Minulla on ihan putkarin asentama maalämpöpumppu ja kitti&hamppu on noissa kaivon liitoksissa käytössä eikä tuo ole yhtään vuotanut 7-vuodessa. Itsekin laitoin samoilla eväillä kun lattiaviilennyksen asensin ja jouduin tuon kaivoletkuston jätjestelemään uuteen uskoon. Kyllä kitti&hamppu toimii kun ei nuo omatkaan liitokset vuoda yhtään vaikka en mikään putkari olekaan. Jotenkin tuntuu että kitillä ja hampulla on melkoisen mahdoton tehdä vuotavaa liitosta, semmoista rävellystä omakin toutu on kun noita putkihommia teen mutta niin vaan aina on liitokset pitänyt.
Niin ja kaivopiirissä on reipas 1.5 baarin painekin
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #16 : 22.10.21 - klo:10:47 »
Minulla on ihan putkarin asentama maalämpöpumppu ja kitti&hamppu on noissa kaivon liitoksissa käytössä eikä tuo ole yhtään vuotanut 7-vuodessa. Itsekin laitoin samoilla eväillä kun lattiaviilennyksen asensin ja jouduin tuon kaivoletkuston jätjestelemään uuteen uskoon. Kyllä kitti&hamppu toimii kun ei nuo omatkaan liitokset vuoda yhtään vaikka en mikään putkari olekaan. Jotenkin tuntuu että kitillä ja hampulla on melkoisen mahdoton tehdä vuotavaa liitosta, semmoista rävellystä omakin toutu on kun noita putkihommia teen mutta niin vaan aina on liitokset pitänyt.
Niin ja kaivopiirissä on reipas 1.5 baarin painekin

Ok, sitten keskustelun on täyttäneet vain osaamattomat hamppukitin käyttäjät kun kaikilla vuotaa :)
Voi myös olla, että koska nuo tiivistevalmistajat erikseen on omat tuotteensa etanoli/glykolipiireille tehneet, on oletettu että vesipuolen tavara ei ole niihin käypäistä.

Perun sitten aiemmat virheelliset kirjoitukseni jos se hamppu+kitti todistetusti myös keruupiirissä kestää. On se hamppu mullakin tosiaan kestänyt, vaikkei ihan perus kitillä tehtykään ja höystetty vielä sillä teflonteipillä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #17 : 22.10.21 - klo:11:13 »
Joo en tiedä noista sen enempää mutta itse olen käyttänyt tuota

https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/putkikitti/unipak

Tuo kai se lienee yleisin kun sitä myy kaikki. Ainaskin tuo tuntuu kestävän yhden järjestelmän kokemuksella viinan moitteettomasti. Tarkemmin kun miettii niin en kyllä tiedä mitä kittiä maalämpöfirma asennuksessa käytti, voihan olla että heillä on eri kamaa. Samanlaista kuitenkin näytti olevan fyysisesti kun noita liitoksia availin. En edes tiennyt että kittejä on erilaisia ja että tuo ”oma” ei kestäisi etanolia.
Jos valmistaja sanoo että tuo ei käy etanoliin niin eihän sitä sitten kannata semmoiseen käyttää.
Onko jossain linkkiä valmistajan sivuille että tuo ei käy etanoliin, tuossa omassa linkissä semmoisesta ei ole mainintaa?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #18 : 22.10.21 - klo:12:05 »
Lainaus
Minulla on ihan putkarin asentama maalämpöpumppu ja kitti&hamppu on noissa kaivon liitoksissa käytössä eikä tuo ole yhtään vuotanut 7-vuodessa.

Meillä on 23 vuottta keruuputkien liitokset hampulla ja kitillä ja edelleen tiiviit.Niinkuin kaikki muutkin putkiliitokset lämpöpumpussa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #19 : 22.10.21 - klo:12:18 »
Joo en tiedä noista sen enempää mutta itse olen käyttänyt tuota

https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/putkikitti/unipak

Tuo kai se lienee yleisin kun sitä myy kaikki. Ainaskin tuo tuntuu kestävän yhden järjestelmän kokemuksella viinan moitteettomasti. Tarkemmin kun miettii niin en kyllä tiedä mitä kittiä maalämpöfirma asennuksessa käytti, voihan olla että heillä on eri kamaa. Samanlaista kuitenkin näytti olevan fyysisesti kun noita liitoksia availin. En edes tiennyt että kittejä on erilaisia ja että tuo ”oma” ei kestäisi etanolia.
Jos valmistaja sanoo että tuo ei käy etanoliin niin eihän sitä sitten kannata semmoiseen käyttää.
Onko jossain linkkiä valmistajan sivuille että tuo ei käy etanoliin, tuossa omassa linkissä semmoisesta ei ole mainintaa?

Ei tuossa unipakissakaan kait etanolia erikseen kielletä, noissa kun yleensä on vaan kerrottu mihin se on tarkoitettu. Tuolloin tulee mieleen, että jos etanolia ei ole erikseen yhteensopivaksi mainittu, se on silloin yhteensopimaton tai muuten vaan "omalla riskillä" -tyylinen asia.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #20 : 22.10.21 - klo:12:26 »
Unigarn pellava-/hamppunarua käytetään yhdessä tiivistemassan kanssa (esim. UNIPAK putkikitti) käyttövesi-, kuumavesi- sekä matalapainehöyryputkien kierreliitosten tiivistykseen
https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/unigarn/Kera

UNIPAK-putkikittiä käytetään yhdessä hampun/pellavan kanssa käyttövesi-, kuumavesi- sekä matalapainehöyryputkien kierreliitosten tiivistykseen.
https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/putkikitti/unipak

MULTIPAK putkikittiä käytetään yhdessä hampun/pellavan kanssa kaasuputkistojen kierreliitosten tiivistykseen. Sopii myös hyvin juomavedelle, höyrylle ja paineilmalle.
https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/putkikitti/multipak

UNIPAK-putkikittiä käytetään yhdessä hampun/pellavan kanssa käyttövesi-, kuumavesi- sekä matalapainehöyryputkien kierreliitosten tiivistykseen.
https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/putkikitti/Unipak-White

UNICORDia käytetään hanojen ja laippojen sekä hyvin suurien kierteiden tiivistykseen juomavesi-, lämmitys- ja kaukolämpöjärjestelmissä. UNICORD sopii myös hyvin muiden putkistojen kierreliitosten tiivistykseen. Esim. hydrauliikkaan, paineilmalle, lämmitys- ja ilmastointi, hapot, emäkset, liuottimet jne.
https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/ptfe-cord/unicord-narua-2-8mm

LOXEAL-kierretiiviste kiinnittää ja tiivistää kierreliitokset vedeltä, kuumalta, kaasuilta, ilmalta, öljyiltä, hiilivedyiltä ja monilta kemikaaleilta. LOXEAL-kierretiiviste kestää kuumuutta ja tärinää ja sitä on saatavana erilaisilla lukitusvahvuuksilla.
https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/loxeal/kierretiiviste


Tuossa nyt vaan osa yhden valmistajan tuotteista, jos noiden perusteella pitäisi valita niin keruunesteelle valitsisin ehkä kaksi viimeistä vaihtoehtoa vaikkei noissakaan missään erikseen etanolia mainita yhteensopivaksi tai sopimattomaksi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #21 : 22.10.21 - klo:14:57 »
Samalta valmistajalta myös tämä, jossa erikseen sanotaan, ettei sovellu etanolille.
https://unipak.dk/fi/catalogue/kierre/putkikitti/pakol

Itse käytän tätä, kun sattuu olemaan. Mainitaan tuolla öljyputketkin
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/kemikaalit/putkikierretahna-2000034558
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Mika K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #22 : 22.10.21 - klo:17:12 »
Siihen johtopäätökseen olen tullut naapurifoorumilla käydyistä keskusteluista, että keruuneste tihkuu läpi hampusta kun se ei ilmeisesti turvota sitä samalla tavalla kuin vesi joten se ei tiivisty kuten pitäisi.
Voi olla, että ongelma vain paineistetuissa piireissä.

Olen pari liitosta kylläkin tehnyt hampulla viilennyspiiriin, Unipak-kitin sijasta käytin putkareilta jäänyttä Multipak:ia ja hampun päälle kieputin vielä muutaman kierroksen teflonteippiä. Ei ole vuotanut reiluun pariin vuoteen.

Keruupiiriin suositellaan teflonpohjaista tiivistystä (teippi tai naru) tai sitten kovettuvaa tiivistysainetta.

Näköjään tulikin enemmän keskustelua aiheesta, hyvä. Eipä mullakaan mitään tietoa asiasta ole, nyt loppukesästä kun viilennystä tein niin hampulla ja unipakilla laitoin, ei ainakaan vielä ole ruvennu vuotamaan.

Jaa, nyt kun rupesin asiaa pohtimaan niin vuosi sitten laitoin takaiskuventtiilin ja haarat suluilla jäähdytystä varten, eikä se ollu nyt vuotanu kun työtä jatkoin. Tosin voihan se silti olla että on etanolille erikseen tarkotettua kamaa mikä on testattu siihen ja valmistaja lupaa sen toimivan.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tasopaisunta-astia vuotaa toistamiseen
« Vastaus #23 : 22.10.21 - klo:18:51 »
Tuohan siinä varmaan perimmäisenä syynä on, että ei ole etanolista noissa perinteisissä mainintaa, kun aikanaan varmaan vähemmänpuoleisesti niitä sovelluksia ollut eikä näinollen sille testaustarvettakaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.