Juu, systeemi toimii hyvin, pumppu käy harvoin, pitkään ja haittaa on.
Kun käyttövettä menee - ja pitkään, niin lattiapiiri ilman massivista lämpöävaraavaa rakennetta jäähtyy nopeasti. Eli ei ole betonissa.
Patteriverkostolla ei ole hätää, koska sen kierto saa lämpäö puskurista, mutta lattialämpö ei.
Kysymyshän oli, onko keinoa REG 637:ssä estää erillisen lattialämmityspiirin shunttiventtilin sulkeutuminen, kun pumppu alkaa tehdä käyttövettä.
(Piirihän saa vetensa samasta puskurivaraajasta kuin petteritkin.)