Rego 637 reseointi/logiikka
« : 11.10.21 - klo:17:05 »
Pari kysymystä IVT Greenline Plus HT E:n Rego 637 ohjauksesta.

1) Pumpussa on ulkoinen puskurivaraaja, josta otetaan myös lattialämpöpiireille menevä vesi.
Kun pumppu alkaa tehdä lämmintä käyttövettä, sulkee pumppu lattialämmitykseen menevän veden sekoitusventtiilin.
Ja kun pumppu kääntää vaihtoventtiilin takaisin lämmityspuolelle, palautuu lattialämmityksen säätö taas normaaliksi.
Onko keinoa estää estää tämä ja antaa lattialämmityksen menoveden säädön jatkua normaalisti, ilman että vaihtoventtiilin asento vaikuttaa asiaan?

2) Käyttötuntilukema on jossain vaiheessa mennyt negatiivisen puolelle ja lähenee nyt kylläkin taas nollaa.
Onko tietoa, missä vaiheessa tai mistä syystä tuntilaskuri heittää luvun negatiiviseksi ja mistä luvusta silloin aloittaa?

3) Voiko tuon tuntimäärän palauttaa nollaan ja samalla tyhjentää hälytysmuistin?

t. -22700h

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Rego 637 reseointi/logiikka
« Vastaus #1 : 11.10.21 - klo:22:03 »
Lainaus
1) Pumpussa on ulkoinen puskurivaraaja, josta otetaan myös lattialämpöpiireille menevä vesi.
Kun pumppu alkaa tehdä lämmintä käyttövettä, sulkee pumppu lattialämmitykseen menevän veden sekoitusventtiilin.
Ja kun pumppu kääntää vaihtoventtiilin takaisin lämmityspuolelle, palautuu lattialämmityksen säätö taas normaaliksi.
Onko keinoa estää estää tämä ja antaa lattialämmityksen menoveden säädön jatkua normaalisti, ilman että vaihtoventtiilin asento vaikuttaa asiaan?

Onkohan ulkoisen varaajan ja lattialämmityspiirin kierrossa ulkoista kiertopumppua?
Sillä saisi lattian kiertoveden kiertämään myös käyttöveden lämmityksen aikana.

Jos käytössä on vain sisäinen (lämpöpumpun koneikossa) kiertopumppu niin lattiakierto pysähtyy käyttöveden lämmityksen ajaksi koska vaihtoventtiili kääntää sisäisen kiertopumpun virtauksen  käyttöveden lämmitykseen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa regouser

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rego 637 reseointi/logiikka
« Vastaus #2 : 12.10.21 - klo:23:23 »
Lattiapiirissä on oma pumppu, mutta ongelma onkin se että lämpöä ei tule kun säätö menee kiinni.
Eli kierto kyllä toimii, mutta lämmön tulo ei.
Ja patteriverkolle on tosiaan oma pumppunsa, joka sekin jatkaa pyörimistä ja puskurivaraaja pitääkin patteriverekostoon menevän veden lämpöä yllä sen mitä puskurivaraajassa riittää.
Lämpöpumpun vaihtoventtiili kääntää kompressorilta tulevan kuuman veden ulkoiseen kaksoisvaippavaraajaan, sen sijaan että menisi puskurivaraajaan. Se ei siis ole ongelma, vaan lattiapiiriin säädöstä (ainoastaan) vastaava venttiili, jonka pumppu komentaa kiinni.

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rego 637 reseointi/logiikka
« Vastaus #3 : 13.10.21 - klo:06:05 »
Onko siitä jotain haittaa, että lattiapiirin venttiili sulkeutuu, kun tehdään käyttövettä? Systeemi näyttää jopa hyvältä - puskurivaraajan lämpöä riittää paremmin pattereille, jotka yleensä ovat herkempiä  naksumiselle ym. Lattialämmitys yleensä aika hidas, ainakin jos putket betonissa.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa regouser

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rego 637 reseointi/logiikka
« Vastaus #4 : 13.10.21 - klo:16:27 »
Juu, systeemi toimii hyvin, pumppu käy harvoin, pitkään ja haittaa on.
Kun käyttövettä menee - ja pitkään, niin lattiapiiri ilman massivista lämpöävaraavaa rakennetta jäähtyy nopeasti. Eli ei ole betonissa.
Patteriverkostolla ei ole hätää, koska sen kierto saa lämpäö puskurista, mutta lattialämpö ei.

Kysymyshän oli, onko keinoa REG 637:ssä estää erillisen lattialämmityspiirin shunttiventtilin sulkeutuminen, kun pumppu alkaa tehdä käyttövettä.
(Piirihän saa vetensa samasta puskurivaraajasta kuin petteritkin.)