Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika #Ratkaistu  (Luettu 1888 kertaa)

Poissa jukjuk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Keruuliuoksen paluulämpötila näyttää mitä sattuu, välillä 90 astetta ja välillä 0. Anturia kun vähän hemputtaa niin arvot heiluu. Anturi on kaksijohtoinen, punainen ja valkoinen. Onko tietoa minkä tyypin antureita nuo on, K-tyyppiä, J-tyyppiä, NTC jne? Ajattelin nimittäin hankkia jonkun tarvikeanturin tilalle, enkä mitään "alkuperäislaatuista" ylihintaista anturia.
« Viimeksi muokattu: 06.10.21 - klo:06:57 kirjoittanut jukjuk »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika
« Vastaus #1 : 05.10.21 - klo:08:53 »
Oliskos Thermiassa PT1000...tämä on arvaus...
Multa vois tommonen löytyä jos se tuo on?

Poissa jukjuk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika
« Vastaus #2 : 05.10.21 - klo:19:01 »
Mittasin viereistä toimivaa anturia, 20 asteessa arvo oli n. 28 kohm. Pt1000 anturilla arvohan olisi vähän yli tuhat, niin taitaa nyt olla kyse jostain muusta tyypistä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika
« Vastaus #3 : 05.10.21 - klo:21:26 »
PT1000 anturin vastusarvo on 0 asteessa 1000 ohmia.

PT100 anturin 0 asteessa 100 ohmia.

NTC 10K anturin vastusarvo on +25 asteen lämpötilassa 10000 ohmia

Tuossa linkissä enemmän termistorien arvoista ja nimistä
https://d3w3cpsosewcdn.cloudfront.net/produal/sites/9/2016/06/27212821/Sensor_characteristics_fi.pdf

Thermian anturien vastusarvot liitekuvassa,en tiedä ko anturin tyyppiä tai nimeä ;)
https://apsautomation.fi/assets/files/Thermia-Diplomat.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa jukjuk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika #Ratkaistu
« Vastaus #4 : 06.10.21 - klo:06:55 »
Hei hyvä juttu. Tuon taulukon ja mittauksen perusteella kyseessä on NTC 22K - anturi. Jees, nyt uskaltaa hankkia uuden

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika #Ratkaistu
« Vastaus #5 : 06.10.21 - klo:07:48 »
Ovat sitten ehkä vaihtaneet tyyppiä jossain ohjaimen vaihdon yhteydessä, nykyisin Genesiksen aikana tietääkseni PT1000 käytössä.

Kollasin Thermian dokuja ja täytyy taas kyllä sanoa että ovat mestareita tiedon peittämisessä dokumenteissaan  :D

Vieraan tiedoista löytyi tämmönen:
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP086L4463

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika #Ratkaistu
« Vastaus #6 : 06.10.21 - klo:07:54 »
Ovat sitten ehkä vaihtaneet tyyppiä jossain ohjaimen vaihdon yhteydessä, nykyisin Genesiksen aikana tietääkseni PT1000 käytössä.
Uusissa on PT1000. Alkuperäiset anturit on n. 10e kpl...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika #Ratkaistu
« Vastaus #7 : 06.10.21 - klo:08:18 »
Uusissa on PT1000. Alkuperäiset anturit on n. 10e kpl...
Täältä @sam68:lta sitten vaan @jukjuk tilaamaan...

Poissa jyha78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS lämpöanturivika #Ratkaistu
« Vastaus #8 : 18.12.23 - klo:13:31 »
taulukon ulkoanturi näyttäisi olevan tyypiltaan NTC150.