Mukavaa nähdä uudelleen, mutta asiaan..!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Onko kulutustietojen,
"Aikaisempi öljyn kulutus 2300 l polttoöljyä vuodessa ja takka/leivinuunissaa 5 pinokuutioa klapeja." -jälkeen tehty talolle lisäeristämisiä, kun vaikutti siltä, että todellinen lämmitystarve olisikin vähän pienempi?
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Teräsmiäs” (2) Vanhempien talo PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1996: Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 300 m3 33,1 W/m2 3,97 kW 12 309 kWh
- Talon yläkerta 1996: Patterilämmitys, 22°C, 45 m2, 95 m3 40,3 W/m2 1,82 kW 4 970 kWh
- Autotalli 1996: Patterilämmitys, 15°C, 47 m2, 118 m3 45,3 W/m2 2,13 kW 3 419 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 7,91 kW 20 699 kWh
• Kiinteistö, 212 m2, 512 m3 4,3 COP 7,54 kW 20 699 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 8,7 kW 25 499 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 896 kWh 0,65 kW 23 603 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 603 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,70 kW 23 603 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 212 m2 111 kWh/m2 3,9 SCOP 8,7 kW 23 603 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,9 COP) 6,7 kW 17 556 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 047 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 047 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 669 kWh
•
Tarvitaan vähintään 182 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 182 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 364 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 390 litraa 53 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 390 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.