Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas  (Luettu 484 kertaa)

Poissa jan45

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Thermia Calibrani 3-12 asennettiin vuoden 2019 syksyllä, patterilämmitys, 190m kaivo, ulkotermostaatti, ei puskuria eikä sisätermaria. Alusta asti sahannut alas - ylös alla kuvatulla tavalla.

Ulkolämpötila 12h aikana laskee -8 asteesta -10,7 asteeseen Tapahtuma-aika helmikuu 2021.

Lämpöpumppu käynnistyy lisäten nopeasti tehoaan lähes maksimiin (vaihde 10...12). Menoveden lämpötila nousee n 8 astetta yli halutun ja lämpöpumpun teho alkaa laskea nopein portain ja pysähtyy. Käyntijakso kesti kokonaisuudessaan 90 min. Menoveden lämpötila alkaa laskea lämpöpumpun tehon laskun myötä ja jatkaa laskuaan pumpun pysähtymisen jälkeen kunnes saavuttaa tason 15 astetta alle halutun menoveden lämpötilan. Lämpöpumppu on nyt ollut pysähdyksissä 60 min ja käynnistyy uudelleen. Äskeinen kulku alkaa uudelleen toistuen 5 kertaa 12h aikana.

Minusta inverterin tulisi reagoida herkemmin menoveden lämpötilan muutokseen niin, että menoveden lämpötila alkaisi seurata haluttua lämpötilaa eikä sahata ylös alas ja aina välillä pysähtyä tunniksi kokonaan.

Onko tietoa missä vika ja miten asian voisi korjata mielyttävämmäksi asujalle ?

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 357
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #1 : 08.09.21 - klo:16:43 »
Talon tiedot puuttuvat lattia m2 ? . Lähimmän kiinnostaa patterien lukumäärä ja sitä kautta lämminjaon kokonais vesimäärän litroina?
Lämmitettävä 236m2 / 700m3.
Kahdessa tasossa 2018.
Maapiiri 540 m. 
Pumppu AIT PWZSV 9.
Uusimaa.

Poissa jan45

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #2 : 08.09.21 - klo:19:56 »
Lattiapinta-ala 175 m2 kahdessa kerroksessa, pattereita 18 kpl. Vesimäärää en osaa sanoa.

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 141
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #3 : 10.09.21 - klo:22:29 »
Missä sulla on syyskuussa -10?  :D
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa jan45

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #4 : 11.09.21 - klo:21:12 »
En puhunut syyskuusta. Teksitissäni yllä kerroin tapahtuma-ajan olleen helmikuu 2021. Tiedot ovat Calibrasta tallennetuista graafeista. Ne vain ovat kooltaan liian suuria tähän liitettäviksi. Asian ydin ei ole tapahtuma aika vaam Calibran toiminta. Se toimii kuin on/off laite eikä inverter.  Tällä viikolla pysähdysaika oli useampia tunteja ja lämmitysaika vaihteella 5 puolisen tuntia. Kysymys kuuluu millä säädöillä inverter saadaan toimimaan niin, että menoveden lämpötila seuraa Calibran laskemaa haluttua menoveden lämpötilaa eikä sahaamaan ylös alas.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #5 : 11.09.21 - klo:21:48 »
Näillä ulkolämpötiloilla ei kyllä saa patteritaloon pitkää käyntiä. Jos helmikuussakin - 10 asteessa pätki pitää katsoa pattereiden kokoa. Onko patterit yksi vai kaksi levyisiä? Onko putkisto vanha vai vm. -19.Jos on pieniä pattereita niiden vaihtaminen suuremmiksi auttaa tilanteessa. Myös puskurivaraaja lisää mukavasti vesimäärä. Itse tein nuo toimet aikanaan. Patteriventtiilien esisäätö ja termostaattien irroittaminen  kuuluu myös kuvioon.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Maxxis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 141
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #6 : 12.09.21 - klo:08:44 »
Mikä sulla on lämmityksen minimivaihde?
Thermia Inverter Duo M + 220m + 750 l Termax Aqua Geo Hybrid
Lattialämmitetty 113+25 m2 (530m3) Hirsi-/Lasitalo.

Poissa jan45

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #7 : 12.09.21 - klo:11:53 »
KAJAKILLE kiitos pohdiskelusta. Itsekin olen epäillyt, että vesimäärän pienuus voisi olla syy. Puskurisäiliö oli esillä ostoneuvottelussa mutta paikan päällä olleen myyjän edustajan mukaan sitä ei tarvita. Ainoa haitta sen poisjätöstä olisi vain pattereiden napsuminen.
Patterit ja suurin osa putkistoa lienee 1960 luvulta, osa uudempaa. Noin puolet kaksilehtisiä. Pattereiden termostaatteja tarvittanee tasaamaan lämmönjakoa huoneisiin kahdessa kerroksessa. Verkosto huuhdeltiin laitteiston asennuksen yhteydessä, mutta muuten pattereihin ei koskettu.

MAXXISille tiedoksi lämmityksen minmivaihderajoitus on 1 ja maksimi 12.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 274
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #8 : 12.09.21 - klo:12:46 »
60-luvun putkisto on ainakin tilava rungon osalta. Se on hyvä asia. Onko porraskäytävä avoin ja lämpö nousee siitä ylös kuumentaen yläkerran? Sitten termarit menee kiinni ja niinpä puolet lämmönjaosta on suljettu. Enää alakerta lämpiää,se piiri on pieni ja Thermia pysähtyy kohta koska paluuvesi on liian lämmintä. Patteriventtiileissä on esisäätö mahdollisuus joilla voi tasata lämpöä talossa ilman termareitakin. Se vaati kokeilua mutta kannattaa tehdä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa jan45

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra 12 inverterin toiminta, sahaa ylös alas
« Vastaus #9 : 12.09.21 - klo:22:08 »
Kajakki,
-Pitää kokeilla esittämääsi termarien poistoa ja patterien perussäätöä.
-Paluuveden minimilämpötilan nostoa ei kai pysty muuttamaan?
-Kokeilen myös maksimivaihteen pudottamista, luulisi pienemmällä vaihteella käyvän pidempään?

Portaikko on kapea ja yläpäässä ovi, joka on jossei kiinni niin raollaan useimmiten.
Pitänee kuitenkin testejä varten odotella lämpötilan laskua selvästi miinukselle.
Olen pommittanut myös laitteiston toimittajaa kysymyksellä, mutta turhaan.

Kiitos jälleen avuliasuudestasi.