Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT Iisalmi  (Luettu 1003 kertaa)

Poissa Heitspii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - OKT Iisalmi
« : 05.09.21 - klo:12:55 »
2001 vuonna rakennetun öljylämmitteisin tiiliverhoillun talon mitoitusarvio. 2 aikuista + 2 lasta.

- Sijainti: Iisalmi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2001 tasaisella tontilla.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Ei tarkkaa tietoa saatavilla
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto LTO kennolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Karkeasti 20m x 10m + yhdessä nurkassa kiinni 4,2x6,3 autotalli.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 85mm julkisivutiili + 38mm tuuletus + 9mm tuulensuoja + 45mm koolaus / villa + 145mm runko / villa 150mm + muovi + kipsilevy= Kokonaispaksuus 335mm, josta villaa 195mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1,5 kerrosta. Yläkerta parvella, missä oleskelu tilaa + yksi huone 15m2. Huoneessa sähköpatteri.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kokonaispinta-ala 260m2, asuinpintala 178m2, autotali 50m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain? vaihtelee 2,5-5m vällllä. kokonaistilavuus 850m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen Teräs-Betonilaatta. 80mm laatta + 100mm solupolystreni
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Villa 300 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Alkuperäiset 3-lasiset. Määrä varsin normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Huoneistot 22-23, autotalli lämmityskaudella 5-10 astetta.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei ole
« Viimeksi muokattu: 07.09.21 - klo:21:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - OKT Iisalmi
« Vastaus #1 : 07.09.21 - klo:22:00 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Muiden kiireiden takia tämä laskelma tulee viiveellä!
Huomaa, ulkomitoiltaan 4,2x6,3 metriseen autotalliin ei mahdu 50 m2 sisätilaa. Olen myöskin saattanut ymmärtää jotain väärin ja laskelmassa saattaa olla vääriä lähtötietoja.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Heitspii”      IISALMI   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Autotalli 2001: Lattialämmitys, 10°C, 20 m2, 46 m3:      49,0 W/m2   0,98 kW   1 315 kWh
- Talon alakerta 2001: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 275 m3:   33,7 W/m2   3,71 kW   11 803 kWh
- Talon yläkerta 2001: Lattialämmitys, 21°C, 68 m2, 170 m3:   30,8 W/m2   2,09 kW   5 356 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   6,78 kW   18 474 kWh

• Kiinteistö,  198 m2,  491 m3          5,8 COP   6,42 kW   18 474 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   7,6 kW   23 274 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 784 kWh   0,58 kW   21 490 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 490 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   21 489 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   198 m2   109 kWh/m2   4,7 SCOP   7,5 kW   21 490 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   6,2 kW   16 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 580 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 580 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 239 kWh

Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   202 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   404 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 429 litraa   51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 541 litraa   30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 446 metriä  = 1 x 446 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Heitspii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - OKT Iisalmi
« Vastaus #2 : 23.01.22 - klo:22:45 »
Palataas asiaan, kun kevään mittaan pitäs alkaa tehdä tarjouskyselyitä lämmitysmuodon suhteen.

Korjauksena autotalliin.. Sen pinta-ala ei siis ole 50m2, mutta mitat 4,2 x 6,3 pitävät paikkaansa. Tämä yhdessä nurkassa kiinni talossa, minkä mitat on n. 10x20m .
Toisessa kerroksessa myös asuinkerrosta ja yhteisala 260 m2 ja kuutiot 850 m3.

Olisiko mahdollista tehdä tuo korjaus pinta-alaan ja tilavuuteen, kun nyt laskemassa taitaa ko arvot alla varsin alikanttiin. Olisi hienoa että tässä olisi laskelta tukemassa kauppiaitten tarjouksia ja ehdotuksia :)

« Viimeksi muokattu: 24.01.22 - klo:16:16 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - OKT Iisalmi
« Vastaus #3 : 24.01.22 - klo:16:17 »
Muutin laskelmaa. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Muiden kiireiden takia tämä laskelma tulee viiveellä!
Laskelmassa saattaa olla vääriä lähtötietoja. Jos on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä korjatun laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Heitspii”      IISALMI   (Pohjois-Savo)
Talo + talli ”Heitspii” B   IISALMI   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °
- Autotalli 2001: Lattialämmitys, 10°C, 25 m2, 57 m3       41,2 W/m2   1,03 kW   1 424 kWh
- Talon alakerta 2001: Lattialämmitys, 21°C, 167 m2, 418 m3    29,7 W/m2   4,96 kW   16 460 kWh
- Talon yläkerta 2001: Lattialämmitys, 21°C, 68 m2, 170 m3    30,7 W/m2   2,09 kW   5 435 kWh

• Kiinteistö,  260 m2,  645 m3          6,1 COP   7,66 kW   23 319 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   8,8 kW   28 119 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 280 kWh   0,71 kW   25 839 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 839 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,80 kW   25 839 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   260 m2   99 kWh/m2   5,0 SCOP   8,8 kW   25 839 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -32 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   7,3 kW   20 693 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 146 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 146 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 752 kWh

Tarvitaan vähintään 240 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   240 m
- Kaivon aktiivisyvyys 236 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 m.   Putkea kaivossa yhteensä 480 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 519 litraa   79 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 651 litraa   43 kPa = 0,43 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 548 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 568 litraa      21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.