Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Raisio  (Luettu 604 kertaa)

Poissa Raispo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Raisio
« : 24.01.22 - klo:12:23 »
Hei,

Täällä vaikutti olevan asiantuntemusta ja pyytäisin mitoituslaskelmaa

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Raisio
- Rakentamisvuosi? 2002, rinteessä
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Öljyä noin 2000l ja 5 kuutiota sekalaista heittoklapia
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Sekä että, yläkerran makkarit pattereilla joita käytetään, mutta hyvin vähän. suhde luultavasti 90/10 lattialämmölle
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Seinäpinta-ala 194m4
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lammi kivitalo, ladottava lämpöharkko EMH-350 prosyyrin mukaan U-arvo 0,27
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?177m2 ja 680m3
- Huonekorkeudet kerroksittain?alakerta 2,6m, mutta osittain auki ylös. Yläkerta suurimmaksi osaksi viistokattoa.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Tuulettuva alapohja, 200 ontelolaatta, styrox r50+100, teräsbetonilaatta 80 4 -150 B500K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 270
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-osaiset, olohuoneessa korkeat muuten normaalit.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) noin 21-22 astetta sisällä
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. 0,27
« Viimeksi muokattu: 25.01.22 - klo:10:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Raisio
« Vastaus #1 : 25.01.22 - klo:10:24 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lammi kivitalo ”Raispo”   RAISIO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 234 m3    41,6 W/m2   3,74 kW   10 297 kWh
- Talon yläkerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 217 m3    36 W/m2   3,24 kW   8 551 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   6,99 kW   18 848 kWh

• Kiinteistö,  180 m2,  451 m3          5,8 COP   6,64 kW   18 848 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   7,8 kW   23 648 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 640 kWh   0,54 kW   22 008 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 008 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,80 kW   22 008 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   180 m2   122 kWh/m2   4,7 SCOP   7,8 kW   22 008 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   6,4 kW   17 344 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 664 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 664 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 780 kWh

Tarvitaan vähintään 176 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   176 m
- Kaivon aktiivisyvyys 172 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 m.   Putkea kaivossa yhteensä   352 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 378 litraa   51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 372 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa      17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.