Putkien mitoituksessa kannattaa selvittää onko kyseessä putken sisä- vai ulkomitta.
Itse tein ulkomittojen mukaan ja olisi pitänyt käyttää putken sisämittaa.
Hyvä pointti. Vertailun vuoksi ja tarkennuksena täällä:
1) teknisessä tilassa: noin metrin pituiset "jakotukit" 1.5" ulkohalkaisija ( Teräsputki kierteitettävä maalattu 1 1/2" 48,3x3,2mm )
- näitä siis kaksi (2) kappaletta, meno/paluu molemmille omansa.
- varsinaista putkea tässä on 0cm, "jakotukki" koostuu mm. nipoista, jatkoyhteistä, T-kappaleista (joissa eri paksuisia liitäntöjä eri tarpeisiin ... painemittaria varten, ilmausta, täyttöä, tyhjennystä, kaikkea varten tilpehööriä )... mutta kaikki ovat siis 1.5"
2) Teknisestä tilan ulkopuolella mutta rakenteiden takana tai jossain varaston puolella: 1" rautaputki ( 1 tuuma / 33,7x3,20mm )
----
En usko noilla "jööteillä" putkilla on juuri käytännön vaikutusta, ovat enemmänkin mielenrauhan vuoksi.
3) Varsinaiset pattereille jakoputket ( 2 piiriä suurinpiirtein vastaavien kokoiset Teräsputki kierteitettävä maalattu 3/4" 26,9x2,6mm )
4) Noista 3) -kohdan putkista lyhyet (tyyliin 10cm ja 40cm?) 1/2" putket kullekkin patterille (Teräsputki kierteitettävä maalattu 1/2" 21,3x2,6mm)
Kokemuksena:
- ovat asennus on normaali lämmityksessä hiljainen, ei kuulu mitään nesteen virtauksen ääniä tai pulputuksia.
-- maalämpöpun ilmaustoiminnolla saa kuulumaan pulputusta, mutta ne ovat pattereista tulevia ääniä, oletettavasti siellä on pieniä kuplia yläosissa
- Jos noita putkia vertaa, niin 1" tuumainen putki on näyttäisi omakotitaloon suhteettoman isolta, pienempi käsi, niin mahtaako sormet ylettää ympäri tarttuessa. Näillä pohjin tuntuu ei ole vaihtoehtoja jos rautaputkilla meinaa ... sen on oltava toi 3/4"
- Ero 3/4 ja 1/2 putken välillä on vastaavasti silmämääräisesti merkittävä.
Täällä on kaikki termostaatit ja paluun rajoittimet täysin auki ja toimii hyvin.
Teknisen tilan koosta
https://drive.google.com/file/d/1MB-rhoNxY_36p8aGpX9nreekuz3hxLrC/view
Täällä on vain hieman isompi, jotain 1370 x 1400 ( Viil@ri noin 1400 x 1000 )
- Olennaista siinä on ton MLP:n mikä sulla on, mihin suuntaan aukeaa huoltoluukku. Ohjeissa ehkä lukee paljonko tilaa pitää jättää millekkin puolelle.
- Olennaista myös on mihin suuntaan lähtevät liittimet (ylöspäin vai sivulle?) - käyttövesi + patterikierto!
-- Jos joku varaaja on tarkoitus laittaa (ymmärsin ei ole invertteripumppu?) niin onhan toi tila pieni, asennuksessa pitää huomioida että pääsisi mielellään avaamaan/korjaamaan mahdollisesti taaimmaisiakin liitoksia - samalla kun on kaikki paisuntasäiliöt jne. edessä oletettavasti.
-- Mistä maa/kaivon putket tulevat ja mihin päättyvät?
-- Täällä ei ole ylimääräistä varaajaa ja hyvä niin. Maaviileän isot putket sen sijaan vievät tilaa. ( Viil@rilla ei tulossa maaviileää?)
-- Jos tosta sulla piiroksen mukaan saa koko "etuseinän" 1400mm levyydeltä auki (ja vaikka kattoon saakka?), se kyllä auttaa tosi paljon huollonkin kannalta! Täällä on kapea ovi ja piti karmit ottaa pois että sai pumpun tilaan.