Terve
Mulla on vanhaa hirsitaloa lämmittämässä tuollainen, ei-niin-tuore, Cereksen 2012 maalämpöpumppu. Pumppu on antoteholtaan 12 ... 15 kW. Siinä on ohjaimena Tiimin 5200 -ohjain, kompurana mäntäkompura (muistaakseni Danfoss) ja kaksi 3-tieventtiileillä tehtyä lämmönjakopiiriä (joita Tiimi ohjaa). Edellinen omistaja on vaihdattanut kompuran ja sillä on nyt ikää luokkaa ~5 vuotta. Sen verran vuosi takaperin tuota modernisoin, että laitoin liuospumpuksi Stratos Para 25/1-8 pumpun, mikä juuri riittää pitämään liuospiirin delta-T:n noin kolmessa asteessa, kuten täällä foorumilla olevilla laskureilla laskinkin - kiitos niistä asianosaisille.
Varaaja ilmeisesti tyypiltään vastaava kuin mitä vanhemmissä lämpöässissä oli, eli se on kaksoisvaipallinen. Kokonaisvesitilavuus on luokkaa 385 litraa.
Viime talvena toinen 3-tieventtiilia ohjaava moottori hajosi (tai voi olla, että toi Tiimin ohjainkin hajosi) siten, että se moottori kääntyy itsestään piikuhiljaa kohti toista laitaa. Tossa on ilmeisesti "peltimootttorin" ohjaamiseen tarkoitetut moottorit, joita kyllä saisi uutenakin (
https://www.pakmelo.fi/tuote/pellintoimilaite-dan1n/ ). Ne ovat melko äänekkäät, että ehkä voisi uusia ne vähän eri tyyppiksiksi (esim
https://www.pakmelo.fi/tuote/venttiilitoimilaite-hrc24-3/ ). Tiimi ohjaa niitä 24 VAC triac-kytkennällä. Sinänsä ihan korjattavissa.
Kompressorin kännitys oli luokkaa "lekalla käyntiin", niin hommasin pumpun kaveriksi ABB ACH550 taajuusmuuttajan, jolla pumpun saa käynnistettyä aika paljon nätimmin. Toki käyntiääni on siitä huolimatta aika äänekäs. Kompuran ympärillä on aika vähän äänieristettä (laitoin kivilevyä siihen lisää niin paljon kuin järkevästi sopi). Varmaan tukijalkojen ja putkienkin kautta tulee joku osa melusta. Kompuran vaihtokin käynyt mielessä Scroll-tyyppiseen, mutta ei sekään taida autuaaksi tehdä. Toki kompuran saisi ihan omaan tilaankin ja tuon toteuttamiseen löytyisi kylmälaitepuolen kaverikin. Ei kuitenkaan ole niin paljon häirinnyt vielä.. Ajoin viime talven kompuraa 40 Hz:llä, niin se oli ehkä vähän hiljaisempi. Antoteho riitti juuri ja juuri.
Nyt tuo Tiimin ohjain on käynyt tekemään satunnaista pätkimistä, eli siitä katkeaa virrat muutamaksi sekunniksi ja ilmeisesti tämä aiheuttaa sen, että kompura pysähtyy ja lähtee parin sekunnin päästä uudestaan päälle. Tai en ole ikinä päässyt näkemään, että katkeaako Tiimin ohjamelta viirrat / boottaako se itsensä muuten vaan, niin en ihan satavarmaksi osaa sanoa. Lopputuloksena aika ikävä tuolle kompuralle tuollainen pätkiminen.
No, se itse kysymys, tai kysymykset:
1. Jos tuohon havittelisi jotain "parempaa ohjainta", niin mikä sellainen mahtaisi olla? Oumanin eri malleja katsonut aika paljonkin, mutta eniten niissä mietityttää, että saako niihin riittävän viisaan ohjauksen kompuran käynnistämiseen? Ilmeisesti toiset valmistajat ovat laittaneet esim EH-203-säätimeen omia firmiksiä, millä voidaan tehdä asioita monipuolisemmin, tai ainakin eri tavalla (kompuran käynnistämisen suhteen)? Muutenkin tietty pitäisi miettiä, että minkä lämpötilojen perusteella tuollaista kaksoisvaipallista systeemiä kannattaisi ohjata? Lämpötilamittauksia on nyt: menovesi 1, menovesi 2, varaajan alaosa, varaajan keskiosa (se mitä kuumakaasu lämmittää), lämminvesivaraaja ja ulkolämpötila.
2. Kannattaako tuolle "moniongelmaliselle" maalämpöpumpulle mielestänne tehdä mitään isoja "saneerauksia"? Sinänsä se toimii kyllä noinkin: toi eteisen betonilaattaa lämmittävän piirin moottoriventtiili pitää vaan käsin säätää "johonkin sopivaan kohtaan". Sinänsä antoteho ei välttämättä ole aina ihan optimi siinä 15 m2 laatassa, mutta näköjään sillä pärjäsi...
Ajattelin, että jos tuota ohjainta olisi mahdollista vaihtaa "paremmaksi", niin samalla voisi ostaa siihen sopivat moottoriventtiilit 0-10V / 24 VAC triac.
Tätä ketjua tutkailin:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7092.0ja katselin, että EH203:sta saisi tehtyä EH203GT:n jos jostain saisi tuon GT:n firmiksen? Toihan olisi tehtävissä tuolla olemassa olevalla Willem-usb -prommerilla. Tyhjä eeprom-piirikään ei maksa montaa euroa, jos vanha eeprom on kertaohjelmoitavaa mallia, että ei tule esteeksi. Jotain Volkkarin Eepromeja josksus muokkasin ja flashailin tolla (kun se oli niin vanha, ettei mennyt OBD:n yli), niin luulisin onnistuvani.. Mutta tekeekö esim tuo EH203GT autuaaksi ohjaimen suhteen, eli onko se hyvä (ja halpa

)? Toki tuli mieleen, että tossa Tiimissäkin voisi olla konkkavikaa. On vaan sekin aika monen mutkan takana irroittaa, että ei ole tullut tutustuttua. Jos esim toi EH203GT olisi jollain tapaa parempi, niin samalla vaivallahan se vaihtuisi sinne. Aiempaan taloon ostin Niben 1245-6:n ja sinänsä tykkäsin siitä Niben asteminuuttisäädöstä / -ajatuksesta, mutta sen tyylistä ei taida saada kuin itse tekemällä - ja toimisiko edes se ajatuslogiikka tuollaisessa systeemissä?
Kuten kakkoskysymyksestä jo arvaa, niin mielessä käynyt myös koko shitn vaihtaminen, mutta kun tuo on aika tosi hankalassa paikassa ja sinäsä se on juuri sopiva siihen sille varattuun tilaan (ja omaa aika ison varaajan). Lämmönjako tapahtuu lattialämmityksellä puulattioihin, eli varaavaa massaa niissä ei juuri ole.
Jopa joku ohjelmoitava PLC (esim Siemens Logo8), tai jopa joku villimpikin on käynyt mielessä, mutta sen verran on muutakin harrastusta, että ei oikein olisi paukkuja ottaa tuollaista "harrastusta" kaiken muun lisäksi. Talossahan on MQTT-protokollaa käyttäviä laitteita olemassa, että sinänsä olisi todella hienoa jos kaiken datan saisi ihan vaikka MQTT -> InfluxDB -> Grafana, mutta mutta... Ettei vaan lähtisi homma laukalle