Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat  (Luettu 16578 kertaa)

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Huomasin online-sovelluksen kautta, että nyt heinäkuussa lattialämmön kierron meno- ja paluupiirit jatkuvasti sahaavat 60 ja 30 asteen välillä (kuva liitteenä). Lämmitystä ei pitäisi olla päällä, koska kesäkauden pysäytys on käytössä. Onkohan tämä normaalia toimintaa vai pitäisikö tästä olla huolissaan? Täytyy myöntää, että vasta tutustun maalämpökoneen toimintaan, ehkä tähän joku kokeneempi osaisi vastata? Toki kysyn sitten asentajalta vielä tarkemmin, mutten viitsi häntäkään turhaan vaivata.

Onko Thermia Calibrassa muuten lattialämpökierrolle erillinen pumppu, joka kierrättää vettä koko ajan lattioissa, vaikka kesäkauden pysäytys olisi päällä? Tavallisesta käyttäjän manuaalista en tätäkään löytänyt. Onkohan laitteelle olemassa joku tarkempi manuaali, missä näkisi myös etukannen takapuolella olevien osien nimiä?

Kiitos paljon avusta :)

OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #1 : 14.07.21 - klo:09:08 »
Kaipa se vain lämmintä käyttövettä tekee, ja tuo näkyy.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #2 : 14.07.21 - klo:18:04 »
Katso tuon kuukausinäkymän sijaan päivänäkymää, niin ei ole ihan noin rankkaa piikkigraafia ylösalas. Tosiaan nuo 60 piikit on käyttöveden teosta johtuneita.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #3 : 15.07.21 - klo:07:32 »
Kiitos vastauksista. Näin itsekin ajattelin ja kun laitoin samaan graafiin käyttöveden lämpötilan niin samoihin aikoihinhan nuo nousevat.

Mutta onko tämä siis normaalia toimintaa, että käyttövettä lämitettäessä myös lattiakierron lämmöt nousevat? Tuo 60 astettahan on aika korkea parketit jne huomioiden. Lisäksi minulla on kesäajan pyösytys päällä eli lämpeneekö helteillä lattiat nyt turhaan?

Oletteko käyttäneet tuota kesäajan pysäytystä vai vain termostaateilta laittaneet olekelutilojen kierrot pienemmälle kesäisin? Mietin kylppäreiden lattialämmitystarvetta.

Jos kesäajan pysäytys on päällä, niin kiertäähän lattiapiirissä silti vesi? Eli missä on lattialämmityspiirin kiertovesipumppu ja sen ohjaus? Tässä onkin paljon opettelemista uusissa järjestelmissä.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #4 : 15.07.21 - klo:07:53 »
En tiedä miten Calibra toimii, mutta ainakin Niben vaihtoventtiilipumppu kierrättää käyttövettä tehdessään kuuman veden vain koneen sisällä. Eli vaihtoventtiili sulkee lattiakierron siksi aikaa. Venttiilin kääntyessä lattiaan pääsee kuumaa vettä, mutta määrällisesti vähän. Ja meillä puskurivaraajan kautta.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #5 : 25.07.21 - klo:12:58 »
Mikähän tuo kuvan järjestelmän pumppu on? Se oli seuraavlta sivulta katsottuna pois käytöstä. Pitäisiköhän sen olla päällä?

Onko kiertovesipumppu (LP) siis lattialämmityspiirin pumppu? Jos minullla on kesäpysäytys nyt helteillä päällä, pitäisikö tuo ”jatkuva käyttö” täpätä päälle, että kuitenkin lattiapiirissä kiertäisi vesi? Mikä on tällöin piirin lämpötila, jos kesäpysäytys päällä?

Mistäköhän näihin lisäasetuksiin löytäisi manuaalin. Perusmanuaalissa oli vain noista perusasetuksista tietoa.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #6 : 26.07.21 - klo:18:02 »
Mikähän tuo kuvan järjestelmän pumppu on? Se oli seuraavlta sivulta katsottuna pois käytöstä. Pitäisiköhän sen olla päällä?

Onko kiertovesipumppu (LP) siis lattialämmityspiirin pumppu? Jos minullla on kesäpysäytys nyt helteillä päällä, pitäisikö tuo ”jatkuva käyttö” täpätä päälle, että kuitenkin lattiapiirissä kiertäisi vesi? Mikä on tällöin piirin lämpötila, jos kesäpysäytys päällä?

Mistäköhän näihin lisäasetuksiin löytäisi manuaalin. Perusmanuaalissa oli vain noista perusasetuksista tietoa.
Lisäasetuksiin ei varmaan ainakaan myyjän kautta saane ohjetta, jos ei tutun kautta "tiskin alta",  kun noihin asetuksiin viime kesänä calibran asentaja ei antanut ainakaan minulle tunnusta.
Tunnuksen sain muuta kautta, mutta en ole muuttanut tunnuksen takana olevia asetuksia. Olen luottanut, että pätevä asentaja osasi laittaa ne kohdalleen.
Aikaisempaan pumppuun verrattuna on vuoden aikana sähköä kulunut arviolta 20-25 % vähemmän. Vuoden lopussa saan tarkemman luvun säästöstä ja jos vielä lämmitystarveluvulla korjaa, niin saa vielä tarkemman.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #7 : 26.07.21 - klo:20:48 »
Mikähän tuo kuvan järjestelmän pumppu on? Se oli seuraavlta sivulta katsottuna pois käytöstä. Pitäisiköhän sen olla päällä?
Lainaan käyttäjän Maxxis vastausta omassa Atlas-keskustelussani.

Järjestelmän pumppu on patteriverkoston pumppu, eli sen voi kytkeä lämpöpumppuun. Itsellä kytkettynä, mutta kausittainen pysäytys minulla 40C jotta pysyy aina käynnissä kun on märkätilojen LL. Ja pumpussa oma äly jolla ohjaa virtausta.

Onko kiertovesipumppu (LP) siis lattialämmityspiirin pumppu? Jos minullla on kesäpysäytys nyt helteillä päällä, pitäisikö tuo ”jatkuva käyttö” täpätä päälle, että kuitenkin lattiapiirissä kiertäisi vesi? Mikä on tällöin piirin lämpötila, jos kesäpysäytys päällä?

Mistäköhän näihin lisäasetuksiin löytäisi manuaalin. Perusmanuaalissa oli vain noista perusasetuksista tietoa.
Tuo kiertovesipumppu (LP) on juurikin lämmityspiirin kiertovesipumppu. Omalla kohdalla olen laskenut pienimmän nopeuden tuosta 35% -> 15%, eli niin alhaiseksi kuin menee. Se rauhoitti käyntiä huomattavasti. Jatkuva käyttö on päällä, jolloin tuo kiertovesipumppu on päällä silloinkin kuin kompressori on sammuksissa. Muussa tapauksessa kiertovesipumppu ei ole päällä kuin kompressorin ollessa päällä, ja vesi kiertää verkostossa vain silloin. Siellä "Kiertovesipumppu (LP)" kakkossivulla oleva "Virtauksen valmiustila" voi laskea samassa yhteydessä 35% -> 15%.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #8 : 30.07.21 - klo:06:48 »
Kiitos vastauksista!

Patteriverkostoa talossa ei siis ole. Mitähän maxxis tarkoitti, että sen voi kytkeä lämpöpumppuun? Mitä hyötyä siitä siis on? Onkohan se nyt kytkemättä, kun patteriverkostoa ei ole?

Lattialämmön kiertovesipumppu on siis normaalisti päällä vain kun kompura käy. Olisin luullut, että lattioissa on jatkuva kierto. Paljonkohan tuossa pumpussa on kulutus, jos sen laittaisi jatkuvalle käytölle? Vai kuinka usein kompressori käy per vuorokausi lämmityskaudella eli kuinka usein vesi kiertää lattioissa per vuorokausi? Noin keskimäärin? Ensimmäinen syksy/talvi vasta täällä maalämmöllä tulossa ja kaikki uutta.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #9 : 30.07.21 - klo:07:44 »
Kiitos vastauksista!

Patteriverkostoa talossa ei siis ole. Mitähän maxxis tarkoitti, että sen voi kytkeä lämpöpumppuun? Mitä hyötyä siitä siis on? Onkohan se nyt kytkemättä, kun patteriverkostoa ei ole?

Lattialämmön kiertovesipumppu on siis normaalisti päällä vain kun kompura käy. Olisin luullut, että lattioissa on jatkuva kierto. Paljonkohan tuossa pumpussa on kulutus, jos sen laittaisi jatkuvalle käytölle? Vai kuinka usein kompressori käy per vuorokausi lämmityskaudella eli kuinka usein vesi kiertää lattioissa per vuorokausi? Noin keskimäärin? Ensimmäinen syksy/talvi vasta täällä maalämmöllä tulossa ja kaikki uutta.
Se järjestelmän pumppu saa olla pois päältä. Se on minullakin poissa päältä, vaikka on pattereilla yläkerta. Patteriverkostoon on ulkoinen kiertovesipumppu, joka hoitaa työn.

Ei se "Kiertovesipumppu (LP)" sähköä juurikaan syö vaikka on jatkuvalla käytöllä. Alimmalla nopeudella 15% ei taida montaakaan wattia viedä tunnissa. Kompressori ei käy lämmityskaudella kovinkaan montaa tuntia. Katselin Onlinesta niin 2-3 tuntia per päivä on käynyt kompressori heinäkuussa, ja nekin on näitä noin 30min käyntikertoja joilla lämmitetään joko puskurivaraaja lämpimäksi taikka käyttövesi kuumaksi.

Kesäkuussa minulla maalämpöjärjestelmä vei 162 kWh, eli pyöreästi 5,4kWh / päivä, ja kompressori oli päällä 85 tuntia joista 36 tuntia oli käyttöveden tekoa ja loput puskurivaraajan (märkätilojen lattialämmityksen) lämmittämistä.

Eli ei muutakuin lämmityspiirin kiertovesipumppu jatkuvalle käytölle ja tipauttaa sen alimman nopeuden siitä 35% -> 15% sekä virtauksen valmiustilan 35% -> 15%, niin Calibralla on koko nopeusreservi käytössään mistä se hakee aina sopivimman nopeuden jolla kierrättää vettä. :)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #10 : 30.07.21 - klo:08:49 »

Eli ei muutakuin lämmityspiirin kiertovesipumppu jatkuvalle käytölle ja tipauttaa sen alimman nopeuden siitä 35% -> 15% sekä virtauksen valmiustilan 35% -> 15%, niin Calibralla on koko nopeusreservi käytössään mistä se hakee aina sopivimman nopeuden jolla kierrättää vettä. :)

Jes, näinpä taidan tehdä. Mutta nyt kun on ollut helteitä ja kesäpysäytys päällä, niin minkäasteista vettä lattialämpöpuirissä siis kiertää, jos laitan lämmityspiirin kierron jatkuvalle käytölle? Sitä mikä laatankin/sisätilojen lämpötila? Onko siitä jotain hyötyä, että kierto päällä koko ajan? Onko sulla kesäpysäytystä aktivoitu? Pitäisiköhän kesäpysäytys ottaa kokonaan pois märkätilojen takia? Silloin pitäisi huonetermostaatit laittaa kiinni/pienimmälle.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #11 : 30.07.21 - klo:19:54 »
Jes, näinpä taidan tehdä. Mutta nyt kun on ollut helteitä ja kesäpysäytys päällä, niin minkäasteista vettä lattialämpöpuirissä siis kiertää, jos laitan lämmityspiirin kierron jatkuvalle käytölle? Sitä mikä laatankin/sisätilojen lämpötila?
Lattialämpöpiirissä kiertää juuri sen lämpöistä vettä, kuin lämpökäyrästä olet määrittänyt. Eli lämpökäyrän alapäätä vain ylöspäin, koska oletuksena se alapää on jossain 17-20 asteessa? Minulla on nyt asetettuna kaikki neljä ensimmäistä täppää (eli tuohon 0c kohtaan asti) 30 asteeseen, niin märkätiloissa kiertää ihan sopiva vesi.

Onko siitä jotain hyötyä, että kierto päällä koko ajan? Onko sulla kesäpysäytystä aktivoitu? Pitäisiköhän kesäpysäytys ottaa kokonaan pois märkätilojen takia? Silloin pitäisi huonetermostaatit laittaa kiinni/pienimmälle.
Onhan siitä jatkuvasta kierrosta se hyöty, että siellä sinun märkätiloissasi kiertää silloin kokoajan se lämmin vesi joka kuivattaa sieltä märkätiloista sitä kosteutta pois. Ellei kierto olisi päällä kuin kompressorin ollessa päällä, niin ei siellä piirissä kiertäisi vettä kuin tunnin pari hyvällä tuurilla päivän aikana, luoja ties mihin kellonaikaan. Erittäin epätodennäköisesti silloin, kun on suihkussa käyty tai saunottu.

Tarkoitat tuolla "kesäpysäytys" kausittainen pysäytys? Se on omalla kohdalla 40 asteeseen asetettu, eli lämmitysvalmius on aina päällä. Jos tuo kausittainen pysäytys olisi vaikka 20 astetta, niin kone ei tekisi tuon 20 asteen ulkolämpötilan jälkeen lämmintä vaikka märkätiloissa olisikin tarve. Suosittelenkin, että laitat tuohon kausittaiseen pysätykseen tuon 40 astetta, eli suurin mahdollinen. Minulla ei ole alakerrassa missä on lattialämmitys ollenkaan huonetermostaatteja. Olen sulkenut kaikki muut lattiapiirit paitsi märkätilojen piirit, niin ainoastaan märkätiloissa kiertää vesi.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #12 : 31.07.21 - klo:09:45 »
Tarkoitat tuolla "kesäpysäytys" kausittainen pysäytys? Se on omalla kohdalla 40 asteeseen asetettu, eli lämmitysvalmius on aina päällä. Jos tuo kausittainen pysäytys olisi vaikka 20 astetta, niin kone ei tekisi tuon 20 asteen ulkolämpötilan jälkeen lämmintä vaikka märkätiloissa olisikin tarve. Suosittelenkin, että laitat tuohon kausittaiseen pysätykseen tuon 40 astetta, eli suurin mahdollinen. Minulla ei ole alakerrassa missä on lattialämmitys ollenkaan huonetermostaatteja. Olen sulkenut kaikki muut lattiapiirit paitsi märkätilojen piirit, niin ainoastaan märkätiloissa kiertää vesi.

Tarkoitin kausittaista pysäytystä. Meillä on termostaatit, jotka ohjaavat jakotukkeja. Jos laitan termostaatit pienimmälle niin sulkeeko se koko em. lattiapiirin? Vai tarviiko käsin jakotukilta vielä jotenkin sulkea piiri, ettei nyt kesällä päädy lämmittämään muita kuin märkätiloja? Oletko siis itse kesän ajaksi sulkenut käsin jakotukilta muut paitsi märkätilat? Pitääkin laittaa tuo kausittainen pysäytys 40 asteeeseen ja tosiaan jatkuva kierto päällle.

Paljonkohan tuohon maksaisi hommata oma mittari lämpöpumpulle niin pysyisi kulutuksen kanssa paremmin kärryillä?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa Nikke

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #13 : 31.07.21 - klo:11:38 »
Jos termostaatit ja toimilaitteet jakotukilla ovat kunnossa, kierto katkeaa niiden ohjaamilta lämmityspiireiltä ilman jakotukeilla vaadittavia käsioperointeja. Meilläkin kesäaikana kierto on vain märkätiloissa. Asuinhuoneiden lämmitys loppuu termostaattien ohjaamana automaattisesti keväällä ja alkaa taas syksyllä kun lämmitystarvetta on.

Sähkömittariksi meille laitoin tämän:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/carlo-gavazzi-em340-3-vaihe-energiamittari

Siihen lisäksi joku moduulikotelo, ellei mittaria saa sopimaan suoraan keskukseen.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/onnline-3469005-pinta-moduulikotelo

Kai tuon sähkäri tunnissa asentaa, ellei oma pätevyys riitä.
Thermia Atlas 12 + MBH300 + 100l puskuri 4-putki
222m kaivo + TurboCollector 40mm
1½ -krs talo 1928, 248m2, 780 m3
Lattialämmitys, 4-lasi-ikkunat
Enervent Pingvin 120 ECE
Aurinkovoimala 5,74 kWp
Itä-Uusimaa

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #14 : 31.07.21 - klo:11:55 »
Tarkoitin kausittaista pysäytystä. Meillä on termostaatit, jotka ohjaavat jakotukkeja. Jos laitan termostaatit pienimmälle niin sulkeeko se koko em. lattiapiirin? Vai tarviiko käsin jakotukilta vielä jotenkin sulkea piiri, ettei nyt kesällä päädy lämmittämään muita kuin märkätiloja? Oletko siis itse kesän ajaksi sulkenut käsin jakotukilta muut paitsi märkätilat? Pitääkin laittaa tuo kausittainen pysäytys 40 asteeeseen ja tosiaan jatkuva kierto päällle.

Paljonkohan tuohon maksaisi hommata oma mittari lämpöpumpulle niin pysyisi kulutuksen kanssa paremmin kärryillä?
Täällä on taloa rakentaessa tehty näinkin sippelisti asiat lattian osalta. Aiemmin oli märkätilat omana piirinään, mutta maalämmön yhteydessä tuosta luovuttiin, kuten uusista putkista huomaakin. :)



Mittariksi käy hyvin tuo Nikken mainitsema Carlo Gavazzi. Minulla on ABB:n C13 mittarina. Ei kauaa kestä sähkömiehen tosiaan asentaa tuota sähkökaappiin. Meillä tuo asennettiin samassa yhteydessä maalämmön kanssa, jolloin on mitannut kulutuksen ensikäynnistyksestä lähtien.
https://www.finnparttia.fi/DIN-KWH-3-ABB-energiamittari
https://new.abb.com/products/fi/2CMA103575R1000/c13-110-301-iec

Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #15 : 01.08.21 - klo:18:26 »
Nuo mittarit varmasti hyviä vaihtoehtoja.

Miten muuten ylipäänsä tuo lattialämmössä kiertävä vesi lämmitetään. Tehdäänkö lämmintä käyttövettä ja käyttövesisäiliöstä ohjataan sitten lattialämpökiertoon vettä? Vai käykö talvisaikaan kompressori erikseen lämmittämässä lattiakierron vedet ja erikseen tekee käyttövettä? Ehkä avaamalla tuo etupaneeli selviäisi konkreettisemmin piirien kierrot. Tuo käyttäjän manuaali on kyllä varsin niukka.

En muuten löytänyt edes asentajatunnuksilla noita täälläkin foorumilla paljon puhuttuja integraaliarvoja mistään. Oletteko Thermiassa niitä muokanneet vai voiko/kannattaako niitä edes muokata?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #16 : 01.08.21 - klo:19:31 »
...Miten muuten ylipäänsä tuo lattialämmössä kiertävä vesi lämmitetään. Tehdäänkö lämmintä käyttövettä ja käyttövesisäiliöstä ohjataan sitten lattialämpökiertoon vettä? Vai käykö talvisaikaan kompressori erikseen lämmittämässä lattiakierron vedet ja erikseen tekee käyttövettä?...



Ylläolevan kuvan keskiosassa on toimintakaaviokuva VAIHTOVENTTIILIPUMPPU.
Siitä ilmenee juuri, kuten itsekin oletit, että lämmitetty vesi ohjataan joko lämmitykseen tai kuuman veden tuottamiseen.
Punaisen ympyrän sisällä on ns. vaihtoventtiili, joka ohjaa lämmönvaihtimelta sähkövastusten kautta tulevan kiertoveden joko lämmönjakoon (lattialämmitykseen) tai kuumavesivaraajaan.
Vaihtoventtiili kääntyy maalämpökoneen tietokoneen ohjaamana sähkömottorin tai sähkömagneetin avulla.
Kuumavesivaraajan sisällä on pitkästi putkea, jonka läpi kiertovesi virtaa ja lämmittää varaajassa olevan käyttöveden.

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #17 : 02.08.21 - klo:08:13 »


Ylläolevan kuvan keskiosassa on toimintakaaviokuva VAIHTOVENTTIILIPUMPPU.
Siitä ilmenee juuri, kuten itsekin oletit, että lämmitetty vesi ohjataan joko lämmitykseen tai kuuman veden tuottamiseen.
Punaisen ympyrän sisällä on ns. vaihtoventtiili, joka ohjaa lämmönvaihtimelta sähkövastusten kautta tulevan kiertoveden joko lämmönjakoon (lattialämmitykseen) tai kuumavesivaraajaan.
Vaihtoventtiili kääntyy maalämpökoneen tietokoneen ohjaamana sähkömottorin tai sähkömagneetin avulla.
Kuumavesivaraajan sisällä on pitkästi putkea, jonka läpi kiertovesi virtaa ja lämmittää varaajassa olevan käyttöveden.

Kiitos, selkeä kuva! Tuossa on nyt ilmeisesti kolme pumppua. Yksi kierrättää maapiirin litkua (se lienee thermian ulkopuolella?). Ovatko nuo kaksi kiertopumppua (hullunkierto ja tuo oikealla alhaalla) Thermian sisällä?

Onkohan toi hullunkiertopumppu se ”Kiertovesipumppu (LP)”, minkä realii kehoitti laittamaan jatkuvasti päälle? Mutta miten siinä voi olla edes jatkuvasti kiertoa, jos vaihtoventtiili olisikin toisessa asennossa kuin kuvassa?

Onko sitten tuo kuvan oikean alaosan pumppu päällä vain kun käyttövettä tehdään?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #18 : 02.08.21 - klo:09:27 »
...Onko sitten tuo kuvan oikean alaosan pumppu päällä vain kun käyttövettä tehdään?...

Oikean alaosan pumppu on varsinainen lämmityksen kiertopumppu ja hullunkierronpumppu on olemasa niissä systeemeissä, missä on järjestetty ns. hullunkierto.
Kuvassa ei ole hullunkierron liitäntäputkea.
Hullunkierto toimii silloin, kun tehdään lämmintä käyttövettä.

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #19 : 02.08.21 - klo:11:15 »
Oikean alaosan pumppu on varsinainen lämmityksen kiertopumppu ja hullunkierronpumppu on olemasa niissä systeemeissä, missä on järjestetty ns. hullunkierto.
Kuvassa ei ole hullunkierron liitäntäputkea.
Hullunkierto toimii silloin, kun tehdään lämmintä käyttövettä.

Aivan, tuo selkensi. Eli vaikka laittaisin lattialämmön kiertovesipumpun Thermiasta jatkuvasti päälle kuten realiii ehdotti, niin kuitenkin se on sen hetken kun lämmintä käyttövettä tehdään niin pois päältä (olettaen että hullu kiertoa ei ole).
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #20 : 03.08.21 - klo:12:29 »
Vielä mietityttää lattiakierto. Pyynti lattialämmölle on 22 astetta, mutta ilmeisesti heti tuon käyttöveden lämmityksen piikin jälkeen sekä meno- että paluuveden lämpötila lähtee nouseemaan hitaasti, kunnes tulee uusi piikki käyttöveden lämmityksestä. Ja jostain syystä paluuvesi on jopa lämpimämpää kuin lattioihin menevä vesi? Kuulostaa kummalliselta. Vai liittyykö tämä nyt siihen, että lattiakierrossa kiertää vesi vain kun kompressori on päällä (eli tekee käyttövettä)?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #21 : 04.08.21 - klo:06:06 »
Kun vuosi siten vanhan Ekowell pumpun tilalle tuli calibra, niin ihmetellyt lattiakierron lämpötiloja.
Vanhassa pumpussa lattiakierron meno-ja paluuveden lämpötilan mittaus oli koneen ulkopuolella, niin näytti aina oikein lämpötilat. Calibrassa lienee anturit selaisessa paikassa koneen sisällä, että kun alkaa kone lämmittämään käyttövettä, niin "hohkaa" lämmintä myös menoveden lämpöanturille saakka.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #22 : 04.08.21 - klo:07:50 »
Kun vuosi siten vanhan Ekowell pumpun tilalle tuli calibra, niin ihmetellyt lattiakierron lämpötiloja.
Vanhassa pumpussa lattiakierron meno-ja paluuveden lämpötilan mittaus oli koneen ulkopuolella, niin näytti aina oikein lämpötilat. Calibrassa lienee anturit selaisessa paikassa koneen sisällä, että kun alkaa kone lämmittämään käyttövettä, niin "hohkaa" lämmintä myös menoveden lämpöanturille saakka.
Taitaa kyse olla siitä että samat anturit mittaa kaksia asioita, lämmityksen aikaiset mittaukset lattian lämmityksen aikana ja LV teon aikaiset mittaukset...on vain 2 anturia ja vaihtoventtiilin kautta lämmitetään kahta asiaa eriaikaisesti.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #23 : 04.08.21 - klo:16:57 »
Kun vuosi siten vanhan Ekowell pumpun tilalle tuli calibra, niin ihmetellyt lattiakierron lämpötiloja.
Vanhassa pumpussa lattiakierron meno-ja paluuveden lämpötilan mittaus oli koneen ulkopuolella, niin näytti aina oikein lämpötilat. Calibrassa lienee anturit selaisessa paikassa koneen sisällä, että kun alkaa kone lämmittämään käyttövettä, niin "hohkaa" lämmintä myös menoveden lämpöanturille saakka.
Menoveden anturi on sähkövastuksen jälkeen ennen vaihtoventtiiliä. Varmaan kuitenkin aika olleellista tietää myös käyttöveden lämmityksen lämpötila-arvot? Käyttövettä tehdään ehkä pari kertaa päivässä ja muulloin näkyy nuo talonlämmityksen arvot.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #24 : 11.08.21 - klo:07:08 »
Tekeekö teillä muuten kuinka monta kertaa päivässä pumppu lämmintä käyttövettä? Olen nyt jonkin aikaa seurannut ja keskimäärin näyttäisi olevan neljä kertaa vuorokaudessa. Jostain syystö tekee myös keskellä yötä melko usein, vaikka silloin kukaan ei kyllä käytä vettä. Mistähän tämä johtuu?

En ole vielä kertaakaan nähnyt, että pumppu lähtisi lattiakierron lämmitystä varten päälle. Tekeekö se käyttöveden sivutuotteena myös tuon lattialämmitysveden näin syksyisin, kun ei ole vielö kovaa lämmitystarvetta?

Jakotukkien virtausmittari näyttää muutamassa piirissä jatkuvasti nollaa, vaikka kiertovesipumpun pitäisi olla jatkuvasti päällä. Onkohan virtausmittari viallinen? Mitähn sille voisi tehdä?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #25 : 11.08.21 - klo:07:46 »
Tekeekö teillä muuten kuinka monta kertaa päivässä pumppu lämmintä käyttövettä? Olen nyt jonkin aikaa seurannut ja keskimäärin näyttäisi olevan neljä kertaa vuorokaudessa.
Minulla tekee noin 2-3 kertaa päivässä käyttövettä. Olen asettanut käyttöveden käynnistyksen alarajaksi 50 astetta ja ylärajassa on se 60 astetta. Ellei käyttövesijaksojen välissä suihkutella, niin kestää semmoinen noin 11 tuntia, jotta tuo 60 astetta on laskenut 50 asteeseen ja kone lämmittää uudelleen käyttöveden.

Jostain syystö tekee myös keskellä yötä melko usein, vaikka silloin kukaan ei kyllä käytä vettä. Mistähän tämä johtuu?
Pumppu alkaa tekemään käyttövettä silloin, kun käyttöveden lämpötila on laskenut asetetun käynnistyslämpötilan kohdalle. Tämä siis ei ole kellonaikasidonnainen asia, joten kone voi tehdä yölläkin käyttövettä.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #26 : 12.08.21 - klo:16:39 »
Tekeekö teillä muuten kuinka monta kertaa päivässä pumppu lämmintä käyttövettä? Olen nyt jonkin aikaa seurannut ja keskimäärin näyttäisi olevan neljä kertaa vuorokaudessa. Jostain syystö tekee myös keskellä yötä melko usein, vaikka silloin kukaan ei kyllä käytä vettä. Mistähän tämä johtuu?

En ole vielä kertaakaan nähnyt, että pumppu lähtisi lattiakierron lämmitystä varten päälle. Tekeekö se käyttöveden sivutuotteena myös tuon lattialämmitysveden näin syksyisin, kun ei ole vielö kovaa lämmitystarvetta?

Jakotukkien virtausmittari näyttää muutamassa piirissä jatkuvasti nollaa, vaikka kiertovesipumpun pitäisi olla jatkuvasti päällä. Onkohan virtausmittari viallinen? Mitähn sille voisi tehdä?
Riippuu paljon lämpimän käyttöveden käytöstä miten usein lämittää käyttövettä. Katsoin juuri sellaisen aikajakson, että kotona ei ollut ketään, niin lämpimän käyttöveden lämmitysväli on ollut n. 31 tuntia.   

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #27 : 15.08.21 - klo:07:15 »
Riippuu paljon lämpimän käyttöveden käytöstä miten usein lämittää käyttövettä. Katsoin juuri sellaisen aikajakson, että kotona ei ollut ketään, niin lämpimän käyttöveden lämmitysväli on ollut n. 31 tuntia.

Itse katsoin samanlaisen jakson, missä olimme pois kotoa, niin kolme kertaa 24 h aikana tehnyt käyttöveden. Minkälaiset asetukset sinulla on? Paljonhan sähköä tuo yhden kerran käyttöveden tekeminen keskimäärin vie? Onkohan minulla joku päivittäinen ”legionella” asetuskin jäänyt päälle?

Liittämäni kuvan mukaan kestää vain 6 tuntia, että lämpötila laskenut 60 -> 42 asteeseen. Vaikuttaakohan lämpimän käyttöveden kierto tähän jotenkin? Onko sinulla sellaista, jos lämmitysväli jopa 31 h?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #28 : 15.08.21 - klo:08:49 »
Tuosta käyrästä kun ottaa aikoja niin LV nosto kestää 50min ja sitä tehdään 415min välein.

Eli mikä lie tuon pumpun kierrokset/antoteho LV teon aikana?
Arvaan 6kW, siitä seuraa että energiaa kertyy 300kWmin LV noston aikana, tuosta taas seuraa että tuon verran sitä häviää syklien välillä eli 300kWmin/(415+50min) = 645W teholla sitä hävitetään LV kiertoon ja muihin häviöihin, josta edelleen seuraa että vuorokaudessa se kuluttaa 645W*24 = 15,5kWh, josta edelleen seuraa että sähköä verkosta poltetaan siihen cuorokaudessa 15,5kWh/2.8cop = 5,52kWh joka maksaa sitten 5,52kWh*0,12€/kWh*365 = 242€ ja 2420€/10v.


Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #29 : 15.08.21 - klo:19:28 »
Itse katsoin samanlaisen jakson, missä olimme pois kotoa, niin kolme kertaa 24 h aikana tehnyt käyttöveden. Minkälaiset asetukset sinulla on? Paljonhan sähköä tuo yhden kerran käyttöveden tekeminen keskimäärin vie? Onkohan minulla joku päivittäinen ”legionella” asetuskin jäänyt päälle?

Liittämäni kuvan mukaan kestää vain 6 tuntia, että lämpötila laskenut 60 -> 42 asteeseen. Vaikuttaakohan lämpimän käyttöveden kierto tähän jotenkin? Onko sinulla sellaista, jos lämmitysväli jopa 31 h?
Minun Calibrassa kv:n lämpötila on laskenut 56 -> 41 asteeseen tuossa 31 tunnissa. Kiertovesipumppu ei ole käytössä. Näkyy minun koneessa muutamalla asteella vaihtelevan, että missä kv:n lämpötilassa alkaa lämmittämään ja lopettaa lämmittämisen.
Kiertovesipumpulla on merkittävä vaikutus, niin kuin Rookerin laskelmat osoittavat. Jollakin tarkkuudella voi kaskea kun tietää virtaaman ja ajan, että paljonko joutuu valuttamaan ennen kuin tulee halutun lämpöisenä vettä hanasta. Tai laskee mitta-astiaan "hukkaan" menevän veden. ;)

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #30 : 29.09.21 - klo:21:11 »
Mitäköhän nyt on pumpulle tapahtunut; Huomasin, että syyskuussa kompressori on päivittäin ollut päällä keskimäärin yli 15 tuntia vuorokaudessa. Onko tämä normaalia toimintaa? Kuulostaa melko paljolta. Aiempaa kokemusta lämmityskaudesta ei vielä ole, koska muutimme taloomme nyt heinäkuussa.

Onko teillä muilla kuinka paljon kompressorille tullut tunteja per vuorokausi esim. nyt syyskuussa?

Mikäköhän voisi olla taustalla, että kompressori on noin paljon päällä? Lämminvesikierto on, tekee lämmintä vettä noin 4 x vuorokaudessa. Vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmintä talossa on ihan normaalisti ollut.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #31 : 29.09.21 - klo:21:43 »
Kyllä taas vähän taustatietoja tarvitsisi enemmän. Mitä enemmän kerrot heti alussa, sen vähemmän tarvitsee kysellä tarkentavia.

Minkälainen lämpökäyrä lattialle? Minkälaiset käyttövesiasetukset? Lämmintä vettä noin 4 kertaa vuorokaudessa on aika paljon, mikä voi selittyä tuolla käyttövesikierrolla.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #32 : 01.10.21 - klo:20:30 »
Lämpökäyrä lattialle on 32 eli ulkolämpötilan asteessa 0 menolämpö on 32. Kun ulkona -25, menolämpö 40 ja kun ulkona 17, menolämpö 23. Menojohdon pienin arvo 22 ja suurin arvo 44. Vaihteen asennon viive ja laskettu tarpeen käynn./pys.raja kuten kuvassa (onkohan nämä arvot oikein?). Kausittainen pysäytys 21 astetta, lämmitysaika 0:30:00 ja mukavuustekijä 3x.

Käyttävesi käynnistys 42 astetta, pysäytys 60 astetta. "Käynnistys lämpötilan laskiessa" täppä on päällä. Käyttövesi yläraja 58.4, painotettu 57.2 ja alaraja 56.5. Anturin vaikutus ja käyttöveden aika kuten kuvassa (onkohan näillä vaikutusta kuinka?).

Kiitos todella paljon avusta, jos joku jaksaa vastata. Olen saanut täältä foorumilta jo tähän mennessä todella paljon apuja. Selvisi mm. että lämminvesikierto on vahingossa vedetty väärin. Korjaaja on tulossa nyt seuraava tiistaina ja hän on asentanut myös maalämpökoneen, joten jos osaisin häneltä teidän avulla vielä tarkemmin kysellä kompressorin toiminnasta niin se auttaisi kyllä paljon. Tosiaan jonain päivinä tullut syyskussa tunteja kompressorille yli 20 (!) vuorokaudessa. Tuntuu liian paljolta.
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #33 : 19.11.21 - klo:05:48 »
Vieläkin mietityttää nuo kompressorin käyttötunnit. Säädöt kuten yllä mainittu.

Kompressorin käyttötunnit 5.10.21 ottamani kuvan mukaan tuolloin 4151h ja nyt tänään mittarissa 5126h. Välissä on 45 päivää ja kompressori on tässä välissä käynyt 975 tuntia eli kokonaisissa vuorokausissa laskettuna yhtä mittaa 40,6 vuorokautta. Lähes siis yhtämittaa päällä.

En yhtään tiedä, onko tämä sitten normaalia vai epänormaalia. Puskurivaraajaa tms ei ole.

Kuvasta hyvin muuten näkee, kuinka maapiiriin lämpötila talvea kohden alkaa tippumaan. Pumpulta takaisin porakaivoon palaava ollut jo pari astetta pakkasen puolella?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.

kjg

  • Vieras
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #34 : 19.11.21 - klo:06:17 »
Tämä Calibra on invertterimalli. Eli koneen teho muuttuu tarpeen mukaan. Kun talon lämmitystarve ylittää koneen minimitehon, kone käy jatkuvana. Kelien vielä hieman kylmentyessä ei tule lainkaan katkoja käyntiin.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #35 : 19.11.21 - klo:08:05 »
Vieläkin mietityttää nuo kompressorin käyttötunnit. Säädöt kuten yllä mainittu.

Kompressorin käyttötunnit 5.10.21 ottamani kuvan mukaan tuolloin 4151h ja nyt tänään mittarissa 5126h. Välissä on 45 päivää ja kompressori on tässä välissä käynyt 975 tuntia eli kokonaisissa vuorokausissa laskettuna yhtä mittaa 40,6 vuorokautta. Lähes siis yhtämittaa päällä.

En yhtään tiedä, onko tämä sitten normaalia vai epänormaalia. Puskurivaraajaa tms ei ole.

Kuvasta hyvin muuten näkee, kuinka maapiiriin lämpötila talvea kohden alkaa tippumaan. Pumpulta takaisin porakaivoon palaava ollut jo pari astetta pakkasen puolella?

Minulla on boschin invertterimalli ja kun kelit alkaa olla lähellä 0 astetta niin pumppu käy tauotta. Eli normaalia myös sinun calibralle. En olisi vielä huolissani jos kaivoon menevä liuos on hieman pakkasella. Tällöin kaivosta pitäisi tulla vielä +1 sisään jos 3dt arvolla ollaan.  Jos kaivosta tuleva menenee -2 tai sitä kylmemmäksi sitten voi tulla ongelmia kun  putkien ympärille muodostuu jäävaippa ja se voi nostaa putkia ylös tai aiheuttaa muita ongelmia..

Miten iso talo ja mite syvä kaivo?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #36 : 19.11.21 - klo:08:21 »
Itse olisin kyllä hieman huolissani, jos kaivoon menee jo nyt -2 C. Eikös kyse ole kuitenkin uudesta kaivosta? Tuosta se laskee vielä reilusti lopputalvea kohti ja muutaman vuoden päästä vielä lisää.

Miten kaivo on mitoitettu?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #37 : 19.11.21 - klo:09:17 »
Itse olisin kyllä hieman huolissani, jos kaivoon menee jo nyt -2 C. Eikös kyse ole kuitenkin uudesta kaivosta? Tuosta se laskee vielä reilusti lopputalvea kohti ja muutaman vuoden päästä vielä lisää.

Miten kaivo on mitoitettu?

Totta. Kylmänä kaivo käy näin syksylle ja kun pakkaset tulee tehoja otetaan enemmän on oletettavaa, että keruu menee reilusti pakkaselle. Tärkeintä nyt on saada tietää missäpäin suomea talo sijaitsee ja minkälainen mitoitus on tehty.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 371
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #38 : 19.11.21 - klo:19:39 »
Olis kauheen kiva kun kaikilla olis tuolla allekirjoituksessa kerrottuna yleispätevästi tiedot, niin ei tarttis aina kysellä, arvailla ja etsiä koko viestiketjusta mahdollisia vastauksia. ;)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Eskofd

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 69
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Calibra - lattialämpöpiirin lämpötilat sahaavat
« Vastaus #39 : 20.11.21 - klo:18:32 »
Olen sen verran vielä näissä hommissa amatööri, etten välttämättä edes tiedä, mitä kaikkia arvoja tähän pitäis ilmoittaa. Kyse on uudesta kaivosta, muutettu heinäkuun alussa. Thermia Calibra 12 400V 185l vesisäiliö, ei puskuria. Maalämpökaivo 220m syvä, tehnyt Pohjanmaan Energiaporaus. Talon sijainti on Pirkanmaa, rakvuosi 2021, runkomateriaali hirsi ja lämmitetty nettoala 186m^2, rakennustilavuus 792m^3, maanpäälliset kerrosalat yht 205m^2. Vesikiertoinen lattialämmitys lämmitysmuotona.

Toivottavasi tuli kaikki tieto, yritin katsella noita teidän allekirjoituksia ja sieltä kopioida vastaavia. :)
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.