Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”eejit” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 16°C, 65 m2, 138 m3: 2,37 kW 4 929 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 20°C, 94 m2, 235 m3: 5,96 kW 13 645 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 20°C, 67 m2, 151 m3: 4,07 kW 9 330 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,40 kW 27 903 kWh
• Kiinteistö, 226 m2, 524 m3 3,7 COP 12,01 kW 27 903 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,148 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 13,0 kW 31 903 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 008 kWh 0,82 kW 29 895 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 864 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 29 833 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 31 kWh
Yhteensä 226 m2 132 kWh/m2 3,5 SCOP 12,0 kW 29 864 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 12,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,7 kW 21 378 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 486 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 31 kWh) 8 517 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 217 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 434 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,65 l/s = 39 l/min = 2340 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa 119 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa 66 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,65 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 712 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 500 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.