Kirjoittaja Aihe: Nibe F1226-6R käyttövesi  (Luettu 1002 kertaa)

Poissa ms63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1226-6R käyttövesi
« : 15.06.21 - klo:15:07 »
lvi suunnittelija suunnitellut ko pumppuun käyttövedelle lisävaraajan 160l koska talossa kylpyamme.
Millainen varaajan pitäisi olla ja miten varaaja liitetään oikein järjestelmään niin että maalämpöpumppu hoitaa myös tuon ulkoisen varaajan latauksen/ylläpidon, onko millaisia toteutuksia täällä?
Myös lämmönkeruusta,paineistettu vai avoin? maaviileä  tulossa järjestelmään myös,,,


Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 238
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226-6R käyttövesi
« Vastaus #1 : 15.06.21 - klo:16:55 »
Meillä on 1126 ja ~300l varaaja. Olisiko se helpompi systeemi?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa ms63

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226-6R käyttövesi
« Vastaus #2 : 15.06.21 - klo:20:55 »
olisi varmasti oikea vaihtoehto mutta pakettitalo johon on sisällytetty tuo järjestelmä.
Asia ilmeni kun näin mitkä laitteet on tulossa talon tilaajille,sanoisin kauniisti että suunnittelun heikkoutta ,,,
 

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226-6R käyttövesi
« Vastaus #3 : 16.06.21 - klo:08:28 »
Varmaan puskurivaraaja missä käyttöveden esilämmitys on helpoin systeemi lisätä käyttövesimäärää tuollaisen integroidulla varaajalla varustetun pumpun kanssa. Ehkäisee samalla pätkäkäyntiä kesällä jos kosteiden tilojen lattiaa haluaa lämmittää.

Maaviileän kanssa ehdottomasti paineistettu keruupiiri.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)