Mitoituspyyntö: OKT Vihti
« : 19.05.21 - klo:20:19 »
Moi

Saneerauskohde ja lämmitys mitoitus/asennus alkaisi olemaan ajankohtainen. Monien ajatusten kautta päätymässä maalämpöön :)

- 03300 Otalampi (VIHTI)
- Rakentamisvuosi 1970
- Ei tiedossa aikaisempia kulutuksia
- lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 45.5 metriä
- Asuin-siipi 80.2m2/208.5m3. Seinät 80mm tiili, 30mm ilma, 140mm spu, kokonaispaksuus 280mm
- Talous-siipi 43.8m2/109.5m3. Seinät lauta, 20mm ilma, 140mm spu, kokonaispaksuus 250mm
- 1-kerroksinen 124m2/318m3, huonekorkeus n.250-260cm
- Asuin-siipi lattia, rossi-pohja, n.100mm betonilaatta 100mm spu, 100mm betoni
- Talous-siipi Lattia, maatäyttö, 100mm styrox + 50mm finfoam, 100mm betoni
- Yläpohjan lämpöeristeen 180mm spu + villa?
- Ikkunat 2–lasiset, normaali koko?
- Kingspanin taulukosta, seinät 140mm u-arvo 0.19, katto 180mm u-arvo 0.14

Maaviileä? Vaikuttaako reiän pituuteen? Iv-koneeseen tulossa se jäähdytys-patteri. Viilennys mahdollisuuksiin pääsee varmasti perehtymään muissa osioissa :)
« Viimeksi muokattu: 20.05.21 - klo:11:49 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Vihti
« Vastaus #1 : 20.05.21 - klo:11:50 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Juusto_Pallero”   OTALAMPI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 1970: Lattialämmitys, 21°C, 124 m2, 316 m3:   5,57 kW   14 500 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         5,57 kW   14 500 kWh

• Kiinteistö,  124 m2,  316 m3          5,2 COP   5,27 kW   14 500 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   6,4 kW   19 300 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 192 kWh   0,40 kW   18 108 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   18 108 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,40 kW   18 108 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   124 m2   146 kWh/m2   4,4 SCOP   6,4 kW   18 108 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,4 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   5,2 kW   13 963 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 145 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 145 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 393 kWh

Tarvitaan 145 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   145 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   290 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa   32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 314 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Vihti
« Vastaus #2 : 20.05.21 - klo:12:45 »
Kiitoksia!

11/2020 saatu tämmönen tarjous: PUMPPU Oilon House 8 kw, LÄMPÖKAIVO 160M.

160m reikä olisi varmaan passeli. Kaivon ja koneen väli on 10-20m. Ite ajateltu unelma paikka kaivolle olisi juuri tuo 10m koneeseen, mutta siinä on sitten naapurin rajaan 6m ja omaan vesikaivoon 14m.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Vihti
« Vastaus #3 : 20.05.21 - klo:14:24 »
8 kW ja 160 metriä on ihan hyvä valinta.
Painehäviöarvot näyttävät silloin tältä:
• Tarvitaan 160 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   160 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa   45 kPa = 0,45 bar
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 436 litraa   27 kPa = 0,27 bar

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Vihti
« Vastaus #4 : 20.05.21 - klo:22:09 »
Mites toi kone, inventteri ois tätä päivää? Jos laittais NIBE S1255 1.5-6kw, riittäiskö? Olisi ihan ok hintanen. Vai sitten 8kw on-off.