Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Juusto_Pallero” OTALAMPI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 1970: Lattialämmitys, 21°C, 124 m2, 316 m3: 5,57 kW 14 500 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,57 kW 14 500 kWh
• Kiinteistö, 124 m2, 316 m3 5,2 COP 5,27 kW 14 500 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 6,4 kW 19 300 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 192 kWh 0,40 kW 18 108 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 108 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,40 kW 18 108 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 124 m2 146 kWh/m2 4,4 SCOP 6,4 kW 18 108 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,4 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,2 kW 13 963 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 145 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 145 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 393 kWh
•
Tarvitaan 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 145 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 290 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 314 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.