Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu  (Luettu 348 kertaa)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 778
  • Maalämpöfoorumi
Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« : 30.04.21 - klo:21:41 »
Mitä mieltä olette onko mitenkään mahdollista estää veden tummuminen lattialämmitysputkistossa?
Tai siis koko lattialämmitysjärjestelmässä. Itselleni tehtiin kaikki uutta vuonna 2014, siis lattiaputket, maalämpöpumppu ja aivan kaikki missä vesi kulkee. Nyt kuitenkin vesi alkaa olemaan melkoisen tummaa virtausmittareissa. Rautaa järjestelmässä on tietääkseni vain paisarissa, paisarin roikottimessa ja koneesta lähtevissä kudosputkissa. Jos nuo kaikki vaihtaa raudattomiin niin onko mahdollista että vesi pysyy kirkkaana?
Tilasin kyllä jo pari rosteripaisaria ja rosterisen roikottimen ihan vaan kun syö miestä tuo samea vesi mutta tilasinko turhaan? Kudosputket vielä etsinnässä. Toinen paisari tulee viinapuolelle, kai se viinapuolikin tykkää rosterista enempi kuin mustasta raudasta.
Mutta siis, tummuuko vesi ajan kanssa aina vaikka kaikki olisi rosteria ja muovia?
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #1 : 01.05.21 - klo:20:47 »
Mitä mieltä olette onko mitenkään mahdollista estää veden tummuminen lattialämmitysputkistossa?
Tai siis koko lattialämmitysjärjestelmässä. Itselleni tehtiin kaikki uutta vuonna 2014, siis lattiaputket, maalämpöpumppu ja aivan kaikki missä vesi kulkee. Nyt kuitenkin vesi alkaa olemaan melkoisen tummaa virtausmittareissa. Rautaa järjestelmässä on tietääkseni vain paisarissa, paisarin roikottimessa ja koneesta lähtevissä kudosputkissa. Jos nuo kaikki vaihtaa raudattomiin niin onko mahdollista että vesi pysyy kirkkaana?
Tilasin kyllä jo pari rosteripaisaria ja rosterisen roikottimen ihan vaan kun syö miestä tuo samea vesi mutta tilasinko turhaan? Kudosputket vielä etsinnässä. Toinen paisari tulee viinapuolelle, kai se viinapuolikin tykkää rosterista enempi kuin mustasta raudasta.
Mutta siis, tummuuko vesi ajan kanssa aina vaikka kaikki olisi rosteria ja muovia?

Meidän 2008 asennetussa systeemissä vesi oli hyvin mustaa, kun sitä syksyllä jouduttiin laskemaan. Ilmiö on selvitysteni perusteella hyvin yleinen.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 778
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #2 : 01.05.21 - klo:21:59 »
Yleinen ilmiö todellakin. Onkohan niin yleinen että kirkkaana pysyminen ei onnistu mitenkään?
Onko kellään yli kymmenen vuotta vanhaa täysin kirkasta järjestelmää?
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa realii

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 118
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #3 : 02.05.21 - klo:09:18 »
Eikös se niin ole, että suljetussa järjestelmässä oleva hapeton vesi vain alkaa vuosien saatossa tummumaan tuon hapettomuutensa takia?
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 778
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #4 : 02.05.21 - klo:11:44 »
Varmaan se jotenkin noin on ainakin jos järjestelmässä on rautaa.  Mutta onko se tummuminen automaatio jos järjestelmässä ei ole mustaa rautaa yhtään ja vesi on kunnan tarjoamaa puhdasta eli vähärautaista, vähämangaanista ja humuksetonta?
No, jokatapauksessa suoritan järjestelmään vedenvaihdon kun uusi rosterinen paisuntasäiliö ja sen rosterinen pidike saapuu maailmalta. Sitten taas varmaan menee viitisen vuotta suht kirkkailla virtausmittareilla ja tekeehän tuo ”puhdistus” hyvää myös lämmönvaihtimelle ja kierukalle varsinkin jos pyörittäisi sitruunahappoa hetken aikaa vaikka väärään suuntaan tuolla?
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 942
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #5 : 02.05.21 - klo:12:12 »
Eikös se niin ole, että suljetussa järjestelmässä oleva hapeton vesi vain alkaa vuosien saatossa tummumaan tuon hapettomuutensa takia?

Eihän vesi miksikään tummu pelkästä hapettomuudesta. Lasipurkissa vesi on aivan yhtä kirkasta kymmenen vuoden päästä. Tuskin hapettomuus ainakaan edistää tummumista.

Veden värjäytyminen tulee siihen liuonneista tai seonneista aineista. Mahtaako MLP:n sisällä jo olla patarautaa?

Poissa Lappanen

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #6 : 05.05.21 - klo:07:39 »
Eikös nuo kiertovesipumput ole valurautaa kuoriltaan?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 778
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #7 : 09.05.21 - klo:09:30 »
Paisuntasäiliöt tuli. Toinen tietysti tyhjänä niinpä paineistin sen kahteen kiloon ja koitin upottaa sitä lavuaariin tutkien josko vuotaisi. Ei tullut kuplia.
Mutta kertokaas mikä tuolle oraksen hanalle tuli kesken altaan täytön. Tuntuu että se muuttui konekivääriksi eikä semmoiselle olisi nyt oikein tarvetta. Kaikki talon muut kuusi hanaa toimii normaalisti ja paineet kunnan verkossa on samat kuin ennenkin. Kylmä puoli on konekivääri ja tilannetta vähän helpottaa kun avaa jotain toista hanaa.

https://youtube.com/shorts/vbrQvJJjFCs?feature=share

Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 250
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #8 : 09.05.21 - klo:09:36 »
Olisikohan patruunan mennyt roskaa kylmälle puolelle, veikkaan.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 778
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #9 : 09.05.21 - klo:09:47 »
Eli vedet poikki ja hana purkuun? Pidätkö todennäköisenä että uutta sisuskalua ei tarvi vaan putsaus riittää?
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 778
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #10 : 09.05.21 - klo:10:34 »
Purin ja kasasin, mitään roskaa ei näkynyt missään mutta niin vaan hana alkoi toimimaan. Saattoihan siellä silti jotain olla vaikka mitään ei ollutkaan :D
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 778
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen virtausmittarit tummuu
« Vastaus #11 : 09.05.21 - klo:12:02 »
Eikös nuo kiertovesipumput ole valurautaa kuoriltaan?

Niin näyttää ainakin alkuperäinen oleva. Tai minullahan se on jo kerran vaihdettu uuteen alkuperäiseen.
Täytyy seuraavaksi vaihtaa messinkipesäinen.

https://lampotori.fi/tuote/kiertovesipumppu-wilo-yonos-para-z-25-7-0-pwm2-mc/
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä