Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lempaala” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1998: Lattialämmitys, 21°C, 113 m2, 283 m3: 3,88 kW 12 511 kWh
- Talon yläkerta 1998: Lattialämmitys, 21°C, 68 m2, 157 m3: 2,44 kW 6 192 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,33 kW 18 702 kWh
• Kiinteistö, 181 m2, 439 m3 5,2 COP 6,02 kW 18 702 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,133 m3 / 50 °C 2,6 COP 0,87 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 6,9 kW 22 302 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 650 kWh 0,51 kW 20 652 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 652 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 20 652 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 181 m2 114 kWh/m2 4,4 SCOP 7,0 kW 20 652 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,7 kW 15 989 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 664 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 664 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 701 kWh
•
Tarvitaan 171 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 171 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 342 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 369 litraa 44 kPa = 0,44 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 373 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 16 kPa = 0,16 bar
...
En saanut annetuilla ulkovaipan K (U) -avoilla lämmitysöljyn vuosikulutusta laskemaan 1800 litraan.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.