Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Talviasuttava vapaa-ajanasunto, korpilahti  (Luettu 977 kertaa)

Poissa petri71

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Talviasuttava vapaa-ajanasunto, korpilahti
« : 26.04.21 - klo:19:16 »
Hei

Olen rakentamassa talvi-asuttavaa vapaa-ajan asuntoa Keski-Suomeen Korpilahdelle.
Lämmöntuottaa maalämpö. Kiinnostaisi tietää mikä laskennallisesti kaivon syvyys tulisi olla.

- Rakennuksen sijainti Korpilahti
- Uusi kohde, 2021 rakentaminen
- Vesikiertoinen lattialämmitys sekä ala että yläkerrassa.
- Ilmanvaihto koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
8 m x 6,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus:
Liimahirsi 205mm
- Kerrosten lukumäärä: 1,5 kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain:

Rakennustiedot lupapiirrustuksissa:
Kerrosala KEM2 - 1 krs. 63 - 2krs 34 yht 97m
Lämmin huoneistoala htm2 -1 krs. 52 - 2krs 55 yht 107m
Kerrostasoala ktm2 - 1 krs. 63 - 2krs 63 yht 126m

Tilavuus 310 m3

Tosin tästä pitäisi vähentää erillinen studiotila, omat ulkoseinät, jota ei lämmitetä maalämmöllä ja lattialämmöllä.
Sen tilavuus 29 m3

Eli lämmitettävä tilavuus on käsittääkseni 281 m3

Tässä vielä mittoja lämmitettävästä tilasta.
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2,5 m yläkerta 2,2 m ja harjakaton takia sivuilla vain 1,5 m
- Alapohjan laatu: betonilaatta 80mm, jonka alla solumuovieriste 200 mm

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvilla 350mm ja levyvilla 100 mm

- ikkunat  3 lasiset, MSEA U-arvo 0,92-0,98 W/m2K

Kaivo tulisi 4 metrin etäisyyteen sisäyksiköstä. Kallio on heti pinnassa.

Kiitos etukäteen!
t.
torma
« Viimeksi muokattu: 26.04.21 - klo:22:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Talviasuttava vapaa-ajanasunto, korpilahti
« Vastaus #1 : 26.04.21 - klo:22:57 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”petri71”   KORPILAHTI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Alakerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 52 m2, 130 m3:   2,84 kW   8 405 kWh
- Yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 55 m2, 110 m3:   2,55 kW   6 696 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         5,40 kW   15 102 kWh

• Kiinteistö,  107 m2,  240 m3          4,9 COP   5,16 kW   15 102 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,133 m3 / 50 °C   2,6 COP   0,86 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         4,2 SCOP   6,0 kW   18 702 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 056 kWh   0,34 kW   17 646 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 646 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   17 646 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä   107 m2   165 kWh/m2   4,2 SCOP   6,0 kW   17 646 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   4,8 kW   13 410 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 236 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 236 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 104 kWh

Tarvitaan 155 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   155 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   310 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 6 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   12 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 331 litraa   28 kPa = 0,28 bar
TAI:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 330 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.