Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”petri71” KORPILAHTI (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Alakerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 52 m2, 130 m3: 2,84 kW 8 405 kWh
- Yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 55 m2, 110 m3: 2,55 kW 6 696 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,40 kW 15 102 kWh
• Kiinteistö, 107 m2, 240 m3 4,9 COP 5,16 kW 15 102 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,133 m3 / 50 °C 2,6 COP 0,86 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 6,0 kW 18 702 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 056 kWh 0,34 kW 17 646 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 646 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 646 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 107 m2 165 kWh/m2 4,2 SCOP 6,0 kW 17 646 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 4,8 kW 13 410 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 236 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 236 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 104 kWh
•
Tarvitaan 155 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 155 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 310 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 6 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 12 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 331 litraa 28 kPa = 0,28 bar
TAI:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 330 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.