Energialisäyksen asetukset HT+7C
« : 29.11.10 - klo:18:53 »
Kiinnosti katsoa mitä huoltovalikon energialisäyksen kohdissa olivat arvot.
• Lisäysajastin: 60 min
• Avauksen ramppiaika: 20 min
• Sulkemisen ramppiaika: 3 min

Kannattaako näitä säätää mihinkään suntaan ja jos, niin missä tilanteessa?

• Kytketyn sähkötehon näyttö (8.5)
Sattui lisäsähkö juuri olemaan päällä (ulkona -17,5). Ohjekirjassa (s. 67) lukee: "Lue kuinka suuren osan käyntiajasta energialisäys on ollut päällä (prosentteina)". Mitäs tämä nyt tarkoittaa, eikö %-luku ilmoita juuri sillä hetkellä olevaa lisäsähkön tehon määrää (pronsenteina kokonaistehosta), koska laitteen 8.5 valikossa lukee: "Lisäenergia - Käytössä olevan kytk s.tehon näyttö". Onko ohjekirjassa virhe, vai enkö ymmärrä tästä jotain. Laitteen näytössä on vielä prosenttiluvun alaa koko ajan 2/3, mitähän tämä tarkoittaa?

Poissa Trampas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #1 : 30.11.10 - klo:19:48 »
Lainaus
Kiinnosti katsoa mitä huoltovalikon energialisäyksen kohdissa olivat arvot.
• Lisäysajastin: 60 min
• Avauksen ramppiaika: 20 min
• Sulkemisen ramppiaika: 3 min

Kannattaako näitä säätää mihinkään suntaan ja jos, niin missä tilanteessa?

Itse lisäsin ajastinta 60->90.  Käynnistyy vastus hieman harvemmin.

Lainaus
• Kytketyn sähkötehon näyttö (8.5)
Sattui lisäsähkö juuri olemaan päällä (ulkona -17,5). Ohjekirjassa (s. 67) lukee: "Lue kuinka suuren osan käyntiajasta energialisäys on ollut päällä (prosentteina)". Mitäs tämä nyt tarkoittaa, eikö %-luku ilmoita juuri sillä hetkellä olevaa lisäsähkön tehon määrää (pronsenteina kokonaistehosta), koska laitteen 8.5 valikossa lukee: "Lisäenergia - Käytössä olevan kytk s.tehon näyttö". Onko ohjekirjassa virhe, vai enkö ymmärrä tästä jotain. Laitteen näytössä on vielä prosenttiluvun alaa koko ajan 2/3, mitähän tämä tarkoittaa?

2/3 tarkoittaa että  max 6 kW lisävastusta käytössä (1/3 3Kw, 3/3 9kW).   Tuo prosenttiluku liittyy ramppausaikaan, 50% käynnistää 3kW 100% 6kW vastuksen.

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #2 : 01.12.10 - klo:19:42 »
Lainaus
Lainaus
Kiinnosti katsoa mitä huoltovalikon energialisäyksen kohdissa olivat arvot.
• Lisäysajastin: 60 min
• Avauksen ramppiaika: 20 min
• Sulkemisen ramppiaika: 3 min

Kannattaako näitä säätää mihinkään suntaan ja jos, niin missä tilanteessa?

Itse lisäsin ajastinta 60->90.  Käynnistyy vastus hieman harvemmin.

Lainaus
• Kytketyn sähkötehon näyttö (8.5)
Sattui lisäsähkö juuri olemaan päällä (ulkona -17,5). Ohjekirjassa (s. 67) lukee: "Lue kuinka suuren osan käyntiajasta energialisäys on ollut päällä (prosentteina)". Mitäs tämä nyt tarkoittaa, eikö %-luku ilmoita juuri sillä hetkellä olevaa lisäsähkön tehon määrää (pronsenteina kokonaistehosta), koska laitteen 8.5 valikossa lukee: "Lisäenergia - Käytössä olevan kytk s.tehon näyttö". Onko ohjekirjassa virhe, vai enkö ymmärrä tästä jotain. Laitteen näytössä on vielä prosenttiluvun alaa koko ajan 2/3, mitähän tämä tarkoittaa?

2/3 tarkoittaa että  max 6 kW lisävastusta käytössä (1/3 3Kw, 3/3 9kW).   Tuo prosenttiluku liittyy ramppausaikaan, 50% käynnistää 3kW 100% 6kW vastuksen.

Miksi tuo 2/3 näkyy myös slloin kun lisälämpö ei ole käytössä?

Poissa Trampas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #3 : 02.12.10 - klo:17:51 »
Lainaus
Miksi tuo 2/3 näkyy myös slloin kun lisälämpö ei ole käytössä?

2/3 (eli 6kW maksimi) on teidän koneessa valittu asetuksissa:

5.2 Kytkentätehon val. sähkövastus 2/3

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #4 : 02.12.10 - klo:20:15 »
Lainaus
Lainaus
Miksi tuo 2/3 näkyy myös slloin kun lisälämpö ei ole käytössä?

2/3 (eli 6kW maksimi) on teidän koneessa valittu asetuksissa:

5.2 Kytkentätehon val. sähkövastus 2/3

Hyvä, jotain tällaista uumoilinkin. Eli vielä on lämpötehoa reservissä. Mutta koska meillä on osatehopumppu, niin extra sähköä tarvitaan silloin kun lämpötilaa alkaa laskea -10°C:een paikkeille. Selvää varmaan on se, että 9kW:ia vastussähköä nostaa nopeammin veden lämpötilaa tavoitteeseensa kuin 6kW:ia. Tietysti sähköä menee vastaavasti enemmän. Mutta mikä kannattaisi - onko tämä vain kokeiltava vai löytyykö tähän foorumin jäseniltä jo valmista vastausta.

Poissa Trampas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #5 : 04.12.10 - klo:10:19 »
Lainaus
Selvää varmaan on se, että 9kW:ia vastussähköä nostaa nopeammin veden lämpötilaa tavoitteeseensa kuin 6kW:ia. Tietysti sähköä menee vastaavasti enemmän. Mutta mikä kannattaisi - onko tämä vain kokeiltava vai löytyykö tähän foorumin jäseniltä jo valmista vastausta

Ainakin kannattaa varmistaa että talon (pää)sulakkeet kestävät 9kw.

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #6 : 04.12.10 - klo:15:50 »
Lainaus
Lainaus
Selvää varmaan on se, että 9kW:ia vastussähköä nostaa nopeammin veden lämpötilaa tavoitteeseensa kuin 6kW:ia. Tietysti sähköä menee vastaavasti enemmän. Mutta mikä kannattaisi - onko tämä vain kokeiltava vai löytyykö tähän foorumin jäseniltä jo valmista vastausta

Ainakin kannattaa varmistaa että talon (pää)sulakkeet kestävät 9kw.

Kyllä kestää. Edesmenneessä öljykattilassamme oli varavoimana yht. 11 kW:n edestä sähkövastuksia.

Poissa jouko999

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Kaikkien rahat kaivoon!
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #7 : 18.12.10 - klo:16:21 »
Ei se 9 kW riitä. Lisäksi tulee kompressorin ottama teho, konehan käy silloin kun lisäsähköä otetaan.

peki

  • Vieras
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #8 : 18.12.10 - klo:17:38 »
Niinpä itellä 25amperia ja vastus on pidettävä 6kw koska sauna sun muut on ehkä päällä samaan aikaan. Tuon 25A sulake kestää noin 6kw kuorman.
Pekka

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #9 : 18.12.10 - klo:19:54 »
Jos tietää 3-vaihe vastuksien tehon niin virran saa laskemalla kun jakaa tehon(W) luvulla 692.
Esim 6000W/692=8,7A.Tämä virta siis kaikissa vaiheissa.
Jos tietää 3-vaihe  virran niin tehon saa kun kertoo virran(A) luvulla 692.
Esim 3X16A:n sulake kestää:692X16=11,1kw
Vaihejännite oletetaan 400VAC
1kw=1000w
Luku 692 tulee  neliönjuuri3(1,73) kertaa 400. ;)
« Viimeksi muokattu: 18.12.10 - klo:20:00 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #10 : 18.12.10 - klo:22:40 »
Mulle on opetettu yksinkertaisesti laskemalla jännite kertaa Amperit.
Siitä tuo 6kw/vaihe.
Vaihejännite on tosin isompi kuin 240v.
Hyvä kun korjasit.
Pekka

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #11 : 18.12.10 - klo:23:13 »
Lainaus
Mulle on opetettu yksinkertaisesti laskemalla jännite kertaa Amperit
Kyllä tämä laskutapa on oikein 1-vaihe piireissä vastuksille.
Esim jos virta on 10A ja jännite 240V niin teho on 2400W.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #12 : 18.12.10 - klo:23:25 »
Lainaus
Mulle on opetettu yksinkertaisesti laskemalla jännite kertaa Amperit.
Siitä tuo 6kw/vaihe.
Vaihejännite on tosin isompi kuin 240v.
Hyvä kun korjasit.
Pekka
Otetaampa vielä kerran.
Siis  3*16A sulake kestää 11.1kw
Niin itse en laittaisi 9kw vastustehoja koska jos esim. sähkökiuas tai uuni on päällä samanaikaisesti niin pokse käy kaapissa aivan varmasti.
 3*25A sulake =18kw joka sekin on tiukoilla samoista syistä tuon 9kw vastuksen kanssa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #13 : 19.12.10 - klo:00:17 »
Kiukaissa on valmiina tehovuorottelu ohjaus jolla kiukaan päälläoloajaksi pudotetaan pois sopiva määrä muuta kuormaa,vaikkapa 9kw:n vastuksista 6kw pois siksi aikaa kun kiukaan vastukset on päällä.
Uunissa on 2kpl 1000w:n vastuksia(ylä- ja alalämpö).Nämä vastukset kytkeytyy automaattisesti eri vaiheille joten niistä tulee kuormitusta 4,3A/vaihe.Nämä kestää siis kaikki olla päällä yhtäaikaakin.
Sitten on tilanne toinen jos kaikki lieden 4 levyä,tiskikone,pyykkikone,mikrouuni,hiustenkuivaajat,autolämmitys jne on samaan aikaan päällä.
Vanhemmissa liesissä oli myös sisänen tehorajoitus että uunin kanssa sai vain 2 levyä päälle,nykyisistä ei ole tietoa.
Nämä jutut kuuluu sähköasentajan toimenkuvaan kun talon sähköverkkoa rakennetaan ja myös varmistaa verkon kapasiteetin riittävyys kun uusia laitteita asennetaan tai muutoksia tehdään..
Sen kaapelinvedon ja kytkennän lisäksi ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #14 : 19.12.10 - klo:08:04 »
Joo, näin oli mullakin vanhassa talossa, jossa lämmityksestä leikattiin kiukaan tehot.
Kuitenkin aina näin ei ole vaan esim. öljylämmityksen tilalle asennettu pumppu lisää kyllä kuormaa aivan sikana. Talon uusi omistaja ei ehkä tiedä näistä rajoitteista mitään ja yleensä Lauantai-iltana se sulake sitten poksahtaa. kiroin kalliiksi tulee kun sähkölaitoksen äijä tulee ja vaihtaa sen sinetöidyn pääsylakkeen uuteen.
Itellä on sellaista vikaa että pitää
"vähän" kokeilla josko toimisi paremmin noin, ja sitten ne ongelmat alkaa.
Halusin vain varoitella lukijoita tuosta tehojen lisäyksestä ja varmistaa että kaikki on ok muutoksille.
Pekka

Poissa ivt7-09

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • IVT C7HT+ Kaivo 140m, 215m2, -63 valm. puutalo
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #15 : 21.12.10 - klo:22:02 »
Meillä pääsulakkeet 3 x 25A ja sauna on puulämmitteinen. Annettujen kommenttien mukaan tuota 9 kw:ia ei kuitenkaan kannata normaalitilanteessa käyttää. Ok näin ja onhan tuolla 6 Kw:n lisälämmöntuotannolla tähänkin asti pärjätty. Ymmärsinkö myös oikein, että sullakkeemme kestävät tarvittaessa 9 kw:n käytön, jos ei samalla esim. leivota ja pidetä autolämmitintä päällä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #16 : 21.12.10 - klo:22:22 »
Kestää hyvinkin,9kw vastuskuormaa ottaa virtaa 13A.
Kannattavaisuuteen varmaan vaikuttaa sekin että 9kw:n teho maksaa n 1e/h,24e/vrk ja 720e/kk
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #17 : 31.12.10 - klo:17:59 »
Arvatkaa mitä maksoi naapurin pääsulakkeen vaihto tapanina?
Lasku oli 724 euroo Helsingissä.
Normaali sunnuntailisä laskussa.
Kannattaa oikeesti pitää huoli ettei ylikuormita "kaappiaan" :)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #18 : 31.12.10 - klo:18:37 »
Siinä meni vuoden säästöt, huhuh....oliskos tossa jotain liikeiden tapaista. Etänä vähän lämmitystä laserilla ja sitten soittamaan "että teillä taitaa muuten olla sulake rikki"...;)

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #19 : 01.01.11 - klo:10:35 »
Lainaus
Arvatkaa mitä maksoi naapurin pääsulakkeen vaihto tapanina?
Lasku oli 724 euroo Helsingissä.
Normaali sunnuntailisä laskussa.
Kannattaa oikeesti pitää huoli ettei ylikuormita "kaappiaan" :)

Minkähänlainen sanktio seuraisi, jos vaihtaisi itse?

Poissa SmartVolt

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #20 : 02.01.11 - klo:13:56 »
Minulla on sellainen käsitys, että pääsulakkeen saa vaihtaa mikäli se palaa. Se miksi pääsulakkeet ovat sinetin takana on sähkölaitoksen varotoimenpide, jolla estävät sulakepohjan suurentamisen.

Eihän se pääsulake useimmissa tapauksissa eroa normaalista tulppasulakkeesta mitenkään, on vain eri paikassa. Jos minulta itseltä palaisi pääsulake, niin en varmasti jäisi odottamaan sähkölaitoksen asentajaa ja 700 euron laskua.

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #21 : 02.01.11 - klo:14:17 »
Lainaus
Minulla on sellainen käsitys, että pääsulakkeen saa vaihtaa mikäli se palaa. Se miksi pääsulakkeet ovat sinetin takana on sähkölaitoksen varotoimenpide, jolla estävät sulakepohjan suurentamisen.

Eihän se pääsulake useimmissa tapauksissa eroa normaalista tulppasulakkeesta mitenkään, on vain eri paikassa. Jos minulta itseltä palaisi pääsulake, niin en varmasti jäisi odottamaan sähkölaitoksen asentajaa ja 700 euron laskua.

Katselin oman sähköntoimittajan sivuilta, mutta en löytänyt asiasta mitään mainintaa. Googlesta löydetty Porvoon Energian asiakaslehti sanoi asian aika selvästi, vaihtaa saa mutta ilmoittaa pitää. Uskoisin sen pätevän muissakin yhtiöissä. Google ja Porvoon Energia 1_2010.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #22 : 02.01.11 - klo:15:21 »
Ohjeita pääsulakkeista.Huom,videossa näkyy sulakkeen kosketuspinnassa pieniä mustia arpeutumisjälkiä,jos samanlaisia näkyy sulaketta vaihdettaessa niin kannattaa silmämääräisesti tarkistaa kannen ja pohjakoskettimen pinnat että ne on puhtaat ja sileät,jos ne on karstoittuneet niin kannattaa uusia,tuollainen karsta muodostaa ylimenovastusta jolloin kosketuspinnat kuumenee jopa punahehkuun ja saa yhtenään vaihtaa sulakkeita.Tämä on melko yleinen vika esim rintamamiestaloissa joissa pääsulakekotelo on ulkona.Suuret lämpötilavaihtelut jostain syystä avaa sulakkeen kosketuspainetta ja kun tarpeeksi löystyy niin alkaa kipinöimään ja kuumenemaan. ;)
http://www.asiakaslehti.net/savonvoima/news.php?id=45

« Viimeksi muokattu: 02.01.11 - klo:16:05 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

peki

  • Vieras
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #23 : 02.01.11 - klo:17:21 »
Naapurikin on juuri rintsikkatalo ja sulake meni muusta syystä kuin ylikuormituksesta. Asentaja vissiin epäili johtoa syypääksi sulakkeen palamiselle.
Pekka

Poissa Kauppilan Paappa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT HT+ C11 600m tuubia Pirkanmaassa
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #24 : 03.01.11 - klo:22:17 »
Meillä meni noin vuosi sitten sulakkeet ja tupa kylmeni päivän aikana. Uudet tapit illalla paikalle ja ihmettelemään miksi ne olivat lauenneet.

Päätaululta 16A tappien takaa oli otettu 3-vaihesähkö alakerran RK1 taululle. RK1:stä oli sitten otettu pihasähköt ja sähkö MLP:lle. Kaikki pihasähköt oli vielä otettu L1 ja L2 vaiheiden väliltä.

Aamusta kaksi autoa (lohkot ja sis.lämppärit) taas lämpeni 2h ennen töihin lähtöä (-25 ulkona). Kesti n. 40min kun päätaululta 16A (L1 jaL2) tapit poksahti taas. Onneksi edellisaamu siis toistui ja kuulin napsauksen. Uudet tapit taas paikalle ja illasta sähkäri tuli selvittämään vaihejakoa.

Vanhoissa taloissa missä on tehty useaan otteeseen kytkentöjä kannattaa tsekata koko sähköjärjestelmä uudelleen.

Nyt meillä on vaiheita tasattu yhtäaikaisen kuormituksen varalta.

Poissa Kauppilan Paappa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT HT+ C11 600m tuubia Pirkanmaassa
Re: Energialisäyksen asetukset HT+7C
« Vastaus #25 : 03.01.11 - klo:22:19 »
Meillä meni noin vuosi sitten sulakkeet ja tupa kylmeni päivän aikana. Uudet tapit illalla paikalle ja ihmettelemään miksi ne olivat lauenneet.

Päätaululta 16A tappien takaa oli otettu 3-vaihesähkö alakerran RK1 taululle. RK1:stä oli sitten otettu pihasähköt ja sähkö MLP:lle. Kaikki pihasähköt oli vielä otettu L1 ja L2 vaiheiden väliltä.

Aamusta kaksi autoa (lohkot ja sis.lämppärit) taas lämpeni 2h ennen töihin lähtöä (-25 ulkona). Kesti n. 40min kun päätaululta 16A (L1 ja L2) tapit poksahti taas. Onneksi edellisaamu siis toistui ja kuulin napsauksen. Uudet tapit taas paikalle ja illasta sähkäri tuli selvittämään vaihejakoa.

Vanhoissa taloissa, missä on tehty useaan otteeseen kytkentöjä, kannattaa tsekata koko sähköjärjestelmä uudelleen.

Nyt meillä on vaiheita tasattu yhtäaikaisen kuormituksen varalta.