Lattialämmitys vain kylppärissä
Patterit ja termostaatit käytössä
Pumppu manuaalinen10w. Oli aiemmin automaatilla mutta keskimmäinen asentaja muutti sen manuaalille.
Korkeapainehälytykseen on yleensä syynä se, että lämmityspiirissä ei ole riittävästi virtausta (maininta löytyy myös käyttöohjeesta).
Käyttöohjeen mukaan LJ (lämmönjaon) meno- ja paluulämpötilojen erotuksen ohjearvo on 5 - 7 C
ja koska nyt tämä erotus on 11,5 C, tarkoittaa tämä sitä että LJ virtaus on vain noin puolet nimellisestä.
Tähän on kaksi todennäköistä syytä:
- Kiertovesipumppu käy todennäköisesti minimiteholla 10 W, koska käyttöohjeen mukainen max teho on 45 W.
- Käytössä olevat patterien termostaattiventtiilit.
Nyt talon lämpötilaa säätää kaksi erillistä säätäjää
- Patterien termostaatit
- Lämpöpumpun paluuveden lämpötilaa ohjaava käyrä.
Kun on kaksi erillistä säätäjää, taistelee ne keskenään ja lopputulos on harvoin hyvä.
Maalämpöjärjestelmissä käytetään yleensä tapaa missä lämpöpumpun käyrä hoitaa pääsäädön ja patteritermostaatteja käyrtetään joissakin erikoiskohteissa.
Toimenpiteet, seuraavien toimenpiteiden aikaviiveet ovat pitkiä vähintään 1 vrk
- Avaa aluksi kaikki patteritermostaatit täysin auki
- Seuraa koneen käydessä LJ meno ja paluulämpötiloja ja niiden erotusta, tavoite 5 -7 C.
- Jos ero on yli 7 C termostaatien avaamisen jälkeen, lisää kiertovesipumpun tehoa.
- Korjaamalla käyrää säädä talon lämpötila sopivaksi.
ATS