Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: pappi65 - 20.04.21 - klo:16:32

Otsikko: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 20.04.21 - klo:16:32
Uusi kokematon käyttäjä moi. 2015 käyttöönotettu wpc 07 cool. Asentajaliike onkin vain myyjä eikä huoltoliike. Pari kuukautta ollut nyt "korkea paine" ja pumppu sammunut usein. Varakäytöllä pitkiä aikoja. Apua sain välillä toiselta liikkeeltä, joka nosti erilaisten toimenpiteiden jälkeen lopulta kädet pystyyn. Joensuussa ei kukaan huolla Stiebeliä, joten soitto Kuopioon. Asentaja kävi tänään ja teki seuraavaa:

Laski lähtevän veden lämpötilaa 53->48 ja lisäsi maapiiriin nestettä,paine ->2. Mitään vikaa ei laitteessa siis tuntunut olevan.

On kyllä erikoista, että näitä voi myydä ja asentaa kuka ja miten vaan mutta huolto ei sitten kunnolla onnistu.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: WPF - 21.04.21 - klo:08:46
Aamen. Kannattaa ostaessa selvittää asia.

Sama on monessa muussa tuotteessa. Maailma muuttuu ja myynnilliset organisaatiot voittaa asennus/myynti/huolto orientoituneet liikkeet, koska hinta voidaan pitää halvempana ja iso osa käyttäjistä haluaa sen halvimman.

Tosin outoa, kun toinenkaan liike ei vikaa paikallistanut. Korkeapaine on yksi yleisimmistä hälytyksistä ja syynä yleensä on, että energia ei siirry riittävän tehokkaasti kylmäkoneikosta eteenpäin.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 25.04.21 - klo:13:52
Jatkoa seuraa. Ihan kaksi päivää kesti ja taas "korkea paine". Nyt kehoitti viimeisin asentaja alentamaan lämmityskäyrää 0,7->0,5 ja päälle buutti. Sillä on nyt menty jokunen päivä.

Edellinen laitteemme huoltaja oli lopulta saanut kiinni jonkun Stiebel-Therimialta ja hän tulee vaihtamaan sen tyyppivikaisen venttiilin.

Josko se tästä...
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: seppaant - 25.04.21 - klo:14:04
Kerroppa jotain kohteesta
- Lattialämmitys?
- Patterilämmitys?
- Onko termostaatit käytössä?
- Kiertovesipumpun tehoasetus?

ATS
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 25.04.21 - klo:14:17

Lattialämmitys vain kylppärissä
Patterit ja termostaatit käytössä
Pumppu manuaalinen10w. Oli aiemmin automaatilla mutta keskimmäinen asentaja muutti sen manuaalille.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: seppaant - 25.04.21 - klo:15:43
Paljonko on koneen käydessä  lämmitykseen menevän ja sieltä palaavan veden lämpötila?

ATS
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 25.04.21 - klo:20:44
49 ja 37.5
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: arihy - 25.04.21 - klo:21:58
Olisikohan vaihtoventtiili jumittunut puoleen väliin. 37.5C 0.5 ja jopa 0.7 lämpökäyrällä on turhan korkea paluulämpötila patterikierrolle ja toisaalta liian pieni käyttövedelle. 11.5C dT puolestaan viittaa siihen, että vesi ei kierrä kunnolla.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: seppaant - 26.04.21 - klo:11:48
Lainaus
Lattialämmitys vain kylppärissä
Patterit ja termostaatit käytössä
Pumppu manuaalinen10w. Oli aiemmin automaatilla mutta keskimmäinen asentaja muutti sen manuaalille.
Korkeapainehälytykseen on yleensä syynä se, että lämmityspiirissä ei ole riittävästi virtausta (maininta löytyy myös käyttöohjeesta).
Käyttöohjeen mukaan LJ (lämmönjaon) meno- ja paluulämpötilojen erotuksen ohjearvo on 5 - 7 C
ja koska nyt tämä erotus on 11,5 C, tarkoittaa tämä sitä että LJ virtaus on vain noin puolet nimellisestä.
Tähän on kaksi todennäköistä syytä:
- Kiertovesipumppu käy todennäköisesti minimiteholla 10 W, koska käyttöohjeen mukainen max teho on 45 W.
- Käytössä olevat patterien termostaattiventtiilit.

Nyt talon lämpötilaa säätää kaksi erillistä säätäjää
- Patterien termostaatit
- Lämpöpumpun paluuveden lämpötilaa ohjaava käyrä.
Kun on kaksi erillistä säätäjää, taistelee ne keskenään ja lopputulos on harvoin hyvä.

Maalämpöjärjestelmissä käytetään yleensä tapaa missä lämpöpumpun käyrä hoitaa pääsäädön ja patteritermostaatteja käyrtetään joissakin erikoiskohteissa.

Toimenpiteet, seuraavien toimenpiteiden aikaviiveet ovat pitkiä vähintään 1 vrk
- Avaa aluksi kaikki patteritermostaatit täysin auki
- Seuraa koneen käydessä LJ meno ja paluulämpötiloja ja niiden erotusta, tavoite 5 -7 C.
- Jos ero on yli 7 C termostaatien avaamisen jälkeen, lisää kiertovesipumpun tehoa.
- Korjaamalla käyrää säädä talon lämpötila sopivaksi.

ATS
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: Nakke vaan - 26.04.21 - klo:12:08
Stiebelissä on virtausmittauskin lämmönjakopuolelle, paljonkos se näyttää nyt ja sitten kun kelit lämpenee eli termarit sulkeutuu?
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 26.04.21 - klo:19:56
Kiitos kaikille neuvoista. Seuraan tilannetta, äsken lämpötilaero oli 4,5c. Järjestelmä toimii nyt neljättä päivää ok.

Termostaatit ovat olleet meillä koko ajan eikä ennen 2/21 ole ollut niistä ongelmaa. Olen myös kaikille kolmen firman asentajalle kertonut meillä olevan termostaatit käytössä eivätkä hekään ole asiaan ottaneet mitään kantaa.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: arihy - 26.04.21 - klo:22:26
Minä ymmärsin että auto/10W olisi erillisen kiertovesipumpun teho, koska uudessakaan Stiebelissä ei ole automaatti vaihtoehtoa, vaan sisäisen pumpun teho asetetaan prosenteissa erikseen lämmitykselle ja käyttövedelle. Sinulla lienee puskurivaraaja, josta sitten vesi lähtee pattereille ja lattiaan. 4.5C kuulostaa oikealta arvolta.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: seppaant - 27.04.21 - klo:17:16
Vielä yksi vakiokysymys mikä unohtui aiemmin:
Onko koneen sisällä tai koneen ja lämmitysputkien välissä taipuisia punosvahvistettuja letkuja?

ATS
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: OilToSoil - 27.04.21 - klo:17:23
Oliko tuo ilmoitettu lämpötilaero varmasti talon lämmityksen ajalta, eikä käyttövedestä?
Sehän ainakin itsellä oli aiemmin, että se anturi, joka mittaa lauhduttimelle palaavan veden lämpötilan oli jotenkin väärässä paikassa ja näytti käyttöveden teossa ihan mitä sattuu, liian isoa erotusta.

Tämä nyt vain sivuhuomiona asiaan, eikä välttämättä liity tähän millään tavalla, jos kerran osaa vaihtamalla homma korjaantui.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 12.05.21 - klo:15:03
Moi taas

Viikko on taas menty sähköpatterilla eli oli taas korkea paine ilmoitus. Olen sitä osanvaihtoa odottanut.

Hajavastauksia: ei ainakaan ulkopuolella ole mitään punottuja letkuja. Noista mittarin lukemista en osaa mitään sanoa, kunhan näytöltä luen. Tuo lämpötilaero vaihtelee ihan hitosti. Jätän termostaatit syksyyn, jolloinka sitä lämmitystä taas enemmän tarvitaan. Kokeilen sitten irrotusta ja käyrän säätöä. Kunhan nyt saisi sen riskikytkimen ja kontaktorin vaihdatettua ensin...
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: Nakke vaan - 12.05.21 - klo:19:38
Paljonko se lämmityspuolen virtausmittari näyttää ?
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 17.05.21 - klo:19:58
Onko se tuo kohta? Nyt on patterit kylmät eli lämmitystä ei tarvita.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: Nakke vaan - 17.05.21 - klo:20:08
On tuo ihan oikea paikka mutta lisää lukemia tulee kun rullaat tuossa kohtaa rullasta myötäpäivään.  Sieltä löytyy tilavuusvirta joka on jotain litraa/minuutissa.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 17.05.21 - klo:20:56
Se tilavuusvirtaus on nolla. Varakäytöllä siis ollaan.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: Nakke vaan - 17.05.21 - klo:21:39
Tarkoittaa että juuri nyt ei lämmitetä mitään ja varmaan laite on mahdollisesti kesätilassa ulkolämmön ollessa  yli 19 astetta. Vaikka lämmittää vastuksilla niin tilavuusvirtaa pitää olla koska laitteessa on läpivirtausvastus eikä perinteistä vastussauvaa missään vesisäiliössä.

Tilavuusvirta pitää katsoa kun kompura käy ja laite lämmittää taloa eli kun näytössä on perinteisen lämmityspatterin kuva, korkea paine ongelma syntynee silloin syystä että lämpö ei siirry koneesta pois kierron ollessa vaatimaton jostain syystä.
Häviävän pieni mahdollisuus on tietysti myös että käyttövettä lämmittäessä jokin ahdistaa kiertoa joten ehkäpä tilavuusvirran voisi katsoa myös käyttövettä tehdessä eli kun kompura käy ja hanan kuva on näytössä.

Voisit katsoa myös käyttöönottovalikon takaa paljonko kiertovesipumpun nopeus on lämmityksellä ja käyttövettä tehdessä.
Otsikko: Vs: wpc 07 "korkea paine"-ilmoitus
Kirjoitti: pappi65 - 29.05.21 - klo:15:38
Nyt olin sattumalta koneella, kun lämmitti varakäytöllä vettä ja mökkiä. Virtaus oli 17,96-17,98l/min.