Vähän puhuin pehmosia tai sitten oon epähuomiossa muuttanut asetuksia. Laitteessa oli kompuran pysäytysrajana 58c. Kokeilin laittaa legionellakuumennuksen päälle, kun oli käyttöveden teko parhaillaan käynnissä. Tällä kertaa kompura pääsi 58C asteeseen. Menolämpötila oli 64.5c eli aika lähellä hälytysrajaa (65c). Paluu oli noin 60c, mutta siitä ei tullut hälytystä, vaikka max. arvo pitäisi olla 58c.
No, käyttöveden lämpötila 58c saavutettiin, minkä jälkeen kompressori sammui ja sähkövastus meni päälle 2kW teholla. Hetken kuluttua käyttöveden lämmitys pysähtyi ja alkasi kierrättämään lattialämmityspiirissä vettä. Lämmitystarvetta ei ollut ja jonkin ajan kuluttua, alkasi jälleen lämmittämään käyttövettä, ensin 2kW teholla ja sitten 4kW teholla. Käyttövesi ehti nousta noin 60 asteiseksi, kun lämmitys jälleen loppui ja pumppu alkas taas kierrättää vettä lattiapiirissä. LLV-asetus pitäis kuitenkin olla 65c.
Aiheuttaako priorisointi sen, että keskeytti välillä käyttöveden lämmityksen. Pitäisikö laittaa isompi aika käyttöveden lämmitykselle? Vai miten tuo logiikka toimii? Keskeyttääkö aina käyttöveden teon tietyn ajan kuluttua ja käy tarkistamassa, onko talon lämmitystarvetta?
Onkohan legionellakuumennuksessa jokin maksimi aika vai miksi se kyllästyi lopullisesti eikä päässyt tavoitelämpötilaan. Ihmetyttää myös, miksei ottanu koko sallittua 6kW tehoa käyttöön, kun menoveden lämpötilaa nousi korkeintaa 2 astetta 4kW teholla.