Hei,
Minulla on F1245 talossa, jossa on lattialämmitys kosteissa tiloissa ja muualla patterit. Patterit on suoraan samassa kierrossa Niben kanssa ja lattialämmitys on omassa kierrossaan shuntin takana.
Nyt tässä kun kelit alkoi lämmetä, niin huomasin että tuon lattialämmityspuolen shuntti ei aukea ollenkaan, vaikka käyrät on säädetty niin, että lattialämmityspuolelle pyydetään selvästi lämpöisempää vettä. Shuntin pitäisi siis olla täysillä, koska vesi on aina kylmempää kuin pyynti.
Tarkoituksena on että shuntti olisi kevätsäillä täysillä auki, ja kiertovesipumppuja sopivasti säätämällä vesi ei juurikaan kiertäisi pattereissa vaan kaikki lämpö menee kylppäriin.
Nyt tuo shuntti kuitenkin on ja pysyy kiinni ja kylppärin lattia on kylmä. Kun Niben sammuttaa ja laittaa takaisin päälle, niin shuntti aukeaa täysille, mutta jonkin ajan päästä se menee taas kiinni. Mikähän tällaista voisi aiheuttaa? Tuosta lattialämmityspuolesta ei jää logeihinkaan mitään, niin en oikein tiedä mistä lähtisi tällaista selvittämään.
Edit:
Ja heti kun menin jatkamaan asetusten selailua, huomasin että siellähän oli säädetty että lämmittäminen lopetetaan kun ulkona on 17 astetta, ja ilmeisesti ollaan menty yli siitä. Tuo näköjään laittaa sitten shuntinkin kiinni. Säädin sitä isommalle, niin shunttikin aukesi.