Kirjoittaja Aihe: F1245 lattialämmityspiirin shuntti pysyy kiinni  (Luettu 1065 kertaa)

Poissa temev

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Minulla on F1245 talossa, jossa on lattialämmitys kosteissa tiloissa ja muualla patterit. Patterit on suoraan samassa kierrossa Niben kanssa ja lattialämmitys on omassa kierrossaan shuntin takana.

Nyt tässä kun kelit alkoi lämmetä, niin huomasin että tuon lattialämmityspuolen shuntti ei aukea ollenkaan, vaikka käyrät on säädetty niin, että lattialämmityspuolelle pyydetään selvästi lämpöisempää vettä. Shuntin pitäisi siis olla täysillä, koska vesi on aina kylmempää kuin pyynti.

Tarkoituksena on että shuntti olisi kevätsäillä täysillä auki, ja kiertovesipumppuja sopivasti säätämällä vesi ei juurikaan kiertäisi pattereissa vaan kaikki lämpö menee kylppäriin.

Nyt tuo shuntti kuitenkin on ja pysyy kiinni ja kylppärin lattia on kylmä. Kun Niben sammuttaa ja laittaa takaisin päälle, niin shuntti aukeaa täysille, mutta jonkin ajan päästä se menee taas kiinni. Mikähän tällaista voisi aiheuttaa? Tuosta lattialämmityspuolesta ei jää logeihinkaan mitään, niin en oikein tiedä mistä lähtisi tällaista selvittämään.

Edit:
Ja heti kun menin jatkamaan asetusten selailua, huomasin että siellähän oli säädetty että lämmittäminen lopetetaan kun ulkona on 17 astetta, ja ilmeisesti ollaan menty yli siitä. Tuo näköjään laittaa sitten shuntinkin kiinni. Säädin sitä isommalle, niin shunttikin aukesi.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityspiirin shuntti pysyy kiinni
« Vastaus #1 : 14.05.21 - klo:08:02 »
JOs haluaa, ettei MLP mene ollenkaan lepotilaan, eli sammuttaa itsensä ja kaiken mitä se ohjaa, tuo lämmityksen lopetus kannattaa nostaa johonkin +40 asteeseen eli niin ettei tuota tilannetta tule ikinä vastaan. Itse haluan pitää lattiassa kierron päällä myös kesällä, vaikkei mitään lämmitetä, joten olen tuohon laittanut 40 astetta ja suodatusajaksi 12 tuntia. Suodatusaika on se aikakeskiarvo minkä aikana mitattu ulkolämpötila pitää pysyä yli tuon asetetun lämmityksen lopetuksen rajan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa temev

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityspiirin shuntti pysyy kiinni
« Vastaus #2 : 14.05.21 - klo:22:17 »
Tässä lattialämmölle on erillinen kiertovesipumppu, joten vesi kyllä kiertää lattiassa. Mutta kai se kannattaa antaa saman veden virrata pattereissa ja lattialämmössä kesällä kun lämpöpumppu ei lämmitä. Noin niinkuin teoriassa auringon lämmittämistä huoneista voisi siirtyä lämpöä jokusen asteen viileämpään betonilaattaan. Kylppärin lattia lämpenee ja muu talo jäähtyy. Vaikutus kyllä lienee varsin marginaalinen tuollaisella muutaman asteen lämpötilaerolla.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 lattialämmityspiirin shuntti pysyy kiinni
« Vastaus #3 : 15.05.21 - klo:08:01 »
Vesi kiertää jos kiertovesipumppu käy, mutta se ei käy jos suodatuksen takia pumppu päättelevän olevan kesä. Vaatii siis lämpötilakikkailua.

Kokeilin, mutta lähtevän/saapuvan lämpötilaero on noin puoli astetta.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)