Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”arvinder” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 1.krs 2121: Lattialämmitys, 22°C, 77 m2, 214 m3: 2,08 kW 6 341 kWh
- Talo 2.krs 2021: Lattialämmitys, 22°C, 69 m2, 179 m3: 1,76 kW 4 456 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 20°C, 20 m2, 46 m3: 1,30 kW 3 157 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 10 m: 0,06 kW 484 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,20 kW 14 438 kWh
• Kiinteistö, 166 m2, 440 m3 4,9 COP 4,86 kW 14 438 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 6,0 kW 19 238 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 524 kWh 0,47 kW 17 714 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 714 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 714 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 78 Luokka = B ) 17 714 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 COP) 4,8 kW 13 382 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 332 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 332 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 607 kWh
•
Tarvitaan 136 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 7 m maaporausta. Poraussyvyys 136 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 136 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 272 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 22 kPa = 0,22 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 280 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.