Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde Helsinki  (Luettu 1811 kertaa)

Poissa arvinder

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uudiskohde Helsinki
« : 14.03.21 - klo:22:07 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Helsinki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2021, tasamaa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys/-viilennys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
10,8mx7,7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Eristeharkko 400mm U=0,17
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 krs, ei kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
1.krs 76,5 m2, 2.krs 53 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
1.krs 2,8m + korkea olohuone (14m2), 2.krs 2,8m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen 200mm EPS
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
500mm villa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset, normaalia suurempi
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli 20m2, lattialämmitys. Lämmönsiirtokanaali 10m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
+22 C

Kiitokset! 4 hlö tulee asumaan ja pieni amme suunnitelmissa. Muuten vedenkäyttö normaali.
« Viimeksi muokattu: 16.03.21 - klo:17:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Helsinki
« Vastaus #1 : 15.03.21 - klo:22:21 »
... - Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
10,8mx7,7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Eristeharkko U=0,25
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 krs, ei kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
1.krs 81 m2, 2.krs 58 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
1.krs 2,8m + korkea olohuone (16m2), 2.krs 2,8m...

Voitko täydentää:
- Ovatko nämä [1.krs 81 m2, 2.krs 58 m2] nimikkeellä rakennusala. Lämmintä ei mahdu noin paljon ulkomitoiltaan [10,8mx7,7m] rakennuksen sisälle

- Mikä on tämän [Eristeharkko U=0,25] ulkoseinäharkon paksuus?

- Onko alakerta 16 m2 osalta kahden kerroksen korkuinen, eli talo on kaksikerroksinen siltäkin osalta?

Poissa arvinder

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Helsinki
« Vastaus #2 : 16.03.21 - klo:12:49 »
Voitko täydentää:
- Ovatko nämä [1.krs 81 m2, 2.krs 58 m2] nimikkeellä rakennusala. Lämmintä ei mahdu noin paljon ulkomitoiltaan [10,8mx7,7m] rakennuksen sisälle

- Mikä on tämän [Eristeharkko U=0,25] ulkoseinäharkon paksuus?

- Onko alakerta 16 m2 osalta kahden kerroksen korkuinen, eli talo on kaksikerroksinen siltäkin osalta?

Kiitos huomioista. Tulikin katsottua vahingossa vanhasta versiosta alat ja harkot. Päivitän nämä myös ensimmäiseen viestiin.

1 krs. 76,5 m2 (sis. 14m2 kahden kerroksen korkuinen tila)
2 krs. 53 m2

Harkon paksuus 400mm ja U=0,17

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Helsinki
« Vastaus #3 : 16.03.21 - klo:17:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”arvinder”      HELSINKI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talo 1.krs 2121: Lattialämmitys, 22°C, 77 m2, 214 m3:      2,08 kW   6 341 kWh
- Talo 2.krs 2021: Lattialämmitys, 22°C, 69 m2, 179 m3:      1,76 kW   4 456 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 20°C, 20 m2, 46 m3:      1,30 kW   3 157 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 10 m:      0,06 kW   484 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,20 kW   14 438 kWh

• Kiinteistö,  166 m2,  440 m3          4,9 COP   4,86 kW   14 438 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   6,0 kW   19 238 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 524 kWh   0,47 kW   17 714 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   17 714 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   17 714 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 78   Luokka = B )   17 714 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   4,8 kW   13 382 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 332 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 332 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 607 kWh

Tarvitaan 136 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 7 m maaporausta.   Poraussyvyys   136 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 136 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   272 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      22 kPa = 0,22 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 280 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.