Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE  (Luettu 8257 kertaa)

Poissa walmunen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« : 11.01.16 - klo:12:09 »
Tuli viime viikolla tämmönen eteen, varaajan ala / ylä lämmöt ei nouse tarpeeksi !!!!
ALA asetettu 30 YLÄ asetettu 50
ALA seilaa 26-29 YLÄ seilaa 35-41 !!!!
kuumakaasu nousee 96
Kämppä lämpee mutta toi käyttövesi ?????  :-\
Pumppu otettu käyttöön 2007

Hälyjä ei ole !!!  mutta tuntuu kompura käyvän kokoajan kun ei saa pöttiä lämpenemään tarpeeksi.

Tänään tullaan kattoon, todennäköisesti kylmäaine vajausta.........

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #1 : 11.01.16 - klo:13:13 »
LämpöÄssän V-malleissa on 4-tie shuntti joka ottaa ylä(käyttövesi)varaajasta lämpöä menoveteen jos alavaraajan/menoveden lämpö jää alle lämpökäyrän pyytämän lämpötila.
Saattaa mennä ylävaraajan lämpöä nyt talon lämmitysverkon käyttöön
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa walmunen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #2 : 11.01.16 - klo:13:52 »
Tätä itsekkin epäilen, mutta kun ei aikaisempina talvina tätä ongelmaa ole ollut  ::)
Pumppu pyörinyt vuodesta 2007

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #3 : 11.01.16 - klo:14:15 »
Tätä itsekkin epäilen, mutta kun ei aikaisempina talvina tätä ongelmaa ole ollut  ::)
Pumppu pyörinyt vuodesta 2007
Oliko nyt ehkä kylmempää?
Johtuiko se siitä, että pumpun tehot tulivat vasta nyt äärirajoilleen?
Jos ollaan pumpun tehon äärirajoilla, pumpun 4 -tie sekoittaja tosiaan toimii noin, kuten Matias kertoi.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #4 : 11.01.16 - klo:16:12 »
Tätä itsekkin epäilen, mutta kun ei aikaisempina talvina tätä ongelmaa ole ollut  ::)
Pumppu pyörinyt vuodesta 2007
Minulla myös L-Ässä vuodelta 2007.
Edellinen käyntiennätys muutaman vuoden takaa oli 14 tuntia yhteen menoon, nyt uusi ennätys 45 tuntia.
Eli tehot alkaa olla tapissa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #5 : 11.01.16 - klo:17:10 »
Minulla myös L-Ässä vuodelta 2007.
Edellinen käyntiennätys muutaman vuoden takaa oli 14 tuntia yhteen menoon, nyt uusi ennätys 45 tuntia.
Eli tehot alkaa olla tapissa.

ATS

Saikos tuolla jo uuden alimman lämpötilan kaivoon?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa walmunen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #6 : 11.01.16 - klo:18:36 »
Asia (pumppu) kunnossa  :)
kylmäpuolella nestevajausta, kuten arvelin.
Tod.näk. muutama liitos kohta valskannu.........
Samoin olen muutaman kerran joutunut kiristää kaivolta tulevan putken liitoskohtaa.

Nyt siis lämpöä tulee ja PIISAA kuten tähänkin ASTI  :) toivottavasti myös jatkossa  :D
Tuntuu kyllä olevan joka talvinen kovemman pakkaskauden juttu, että aina jotain pitää tehdä  ::)

Nyt varaaja YLÄ 58  ALA 36   säädoilla YLÄ 55 ALA 30 "nostin tarkoituksella hetkeksi noin ylös"
tavallisesti pidän YLÄ 48-50  ALA 28-30

Lämmitettävää: tupa  155  talli 73   pumppu tallis, kanaalin pääs tupa. Kanaalin pituus 31m


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #7 : 11.01.16 - klo:19:48 »
Saikos tuolla jo uuden alimman lämpötilan kaivoon?
Vastasin tuonne teknisten kysymysten osastolle

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rampe13

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #8 : 11.01.16 - klo:20:47 »
mulla on samanlainen tilanne vs8 kanssa. käyttöönotto 2013 syksyllä. soitin ennen loppiaista huoltonumeroon josta sanottiin että otetaan pikaisesti yhteyttä  :D , ei ole vielä kuulunut. onneksi lämpö on juuri ja juuri riittänyt. käyttövettä on vaan saanut käyttää säästäen mutta sekin on riittänyt. ajattelin huomenna soitella ja kysellä että millon ehtivät vai meneekö ensi kesään :'(

Poissa walmunen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #9 : 11.01.16 - klo:21:12 »
Mulla tämä samainen vika tuli myös viime talvena, silloin sammutti kompuran eikä pysynyt päällä.
Nyt siis meni pelkällä liitoksien kiristämisellä sekä lisäämällä kylmä-ainetta.
Soitin kanssa huoltoon jo edellisellä kerralla  :D
Onneksi tässä on tuttu kylmäkoneasentaja joka näitä on korjaillut, sain taas apuja häneltä  ;)
tehtaallakin tuntevat hepun.

Poissa rampe13

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #10 : 12.01.16 - klo:19:08 »
mulla tais olla vaan pumppu rajoilla. nyt varaajan lämmöt ok. pumppu kävi yhtä soittoa 5.1-11.1 yöhön. ensi talveksi laitan yläpohjaan lisää eristettä. ihmetytti vaan toi ensimmäinen lauha päivä kun kone vieläkin kävi. ilmeisesti täystiilitalon rakenne oli senverran viileä. 79.vm yksikerros täystiilitalo mikkelissä jossa 120m neliötä ja 20 neliön puolilämmin talli. pesuhuone ja kodinhoitohuone 20 neliötä saneerattu lattialämmitykselle. vs8 203 ja 180m syvä kaivo.

Poissa rampe13

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V-10 varaajan lämmöt EI NOUSE
« Vastaus #11 : 26.10.16 - klo:21:57 »
mulla tais olla vaan pumppu rajoilla. nyt varaajan lämmöt ok. pumppu kävi yhtä soittoa 5.1-11.1 yöhön. ensi talveksi laitan yläpohjaan lisää eristettä. ihmetytti vaan toi ensimmäinen lauha päivä kun kone vieläkin kävi. ilmeisesti täystiilitalon rakenne oli senverran viileä. 79.vm yksikerros täystiilitalo mikkelissä jossa 120m neliötä ja 20 neliön puolilämmin talli. pesuhuone ja kodinhoitohuone 20 neliötä saneerattu lattialämmitykselle. vs8 203 ja 180m syvä kaivo.

tänään heitti "kompuran käynti piippauksen". kompura käy kyllä nätisti taas. lämmöt nousee huonosti ja kuumakaasu huitelee 120 tietämillä. mikälie ongelma koneella. harmittaa kun ollaan vielä lähdössä reissuun huomenna. toivottavasti ei mene kämppä kylmäksi sillä välin.