Morjens,
Johdannoksi vähän avautumista. Kuusivuotiaasta Euronomin Exotic S10-pumpusta meni Copelandin Scroll-kompressori väljäksi ja jouduttiin vaihtamaan. Kun meidän hankinnan aikainen Euronomin maahantuoja oli mennyt konkurssiin eikä uusi ottanut asiaan kantaa, niin asia ratkesi vasta kolmannen kylmäasentajan käynnillä, ja kustannukset olivat tietysti sen mukaiset. Puhumattakaan tietysti ylimääräisestä sähköstä joka lämmitykseen meni tämän vuoden aikana, kun kone ei ollut käynnissä. No, täytyy kai kysyä vakuutusyhtiöltä, josko kotivakuutus korvaisi edes osan tästä. Kuulemma perin harvinaista Scrollille tuo väljäksi meneminen, tyypillisemmin tiettävästi vaan jämähtävät jumiin kun tulee tunnit täyteen. No, avautumisosa olkoon tässä.
Varsinainen kysymys liittyy koneen runsaisiin käynnistyskertoihin. Euronomin kontrolleri ajaa pumpun käyntiin lauhalla kelillä tyyliin 20 kertaa päivässä, eikös se ole vähän reilusti? Pikaisesti katselin kyllä tältä foorumilta, että Scrollille on huhuttu peräti 200 000 käynnistyskerran lupausta, tuohan riittäisi kolmeksikymmeneksi vuodeksi, eli sinänsä ei hätää. Mutta onkohan tuolle lupaukselle joku lähde, ja mitä tuollaisella lupauksella on edes väliä jos takuu ei kuitenkaan korvaa? Kuinka käynnistyskertoja saisi vähennettyä? Nostamalla tavoitelämpötilan korkeammaksi ja kytkemällä sähkövastukset pois? (Pumppu on alimitoitettu, eli kovalla pakkasella pitäisi käydä antamassa vastuksille erikseen lupa.) Kompura lataa 500 litran varaajaa, mutta esimerkiksi käynnistyksen ja sammutuksen lämpötilakynnyksiä ei voi säätää, kone lähtee käyntiin kun varaajan alaosa on viisi astetta pumpulle asetettua tavoitelämpötilaa matalammalla.
Mitäs muuta... kiinnostaako jotakuta tehdä ruuminavaus väljälle Scrollille, tai muuten vaan ottaa sellainen vastaan?