Viessmann 222-g 10 Kw vai IVT Greenline HE C-9? Oilon GeoCube 9 on myös tuossa harkinnassa. Vaihtuvalauhdepumppua on kehuttu energiatehokkaimmaksi, tiedä näistä sitten. Noin 200 neliötä yhdessä kerroksessa on lämmitettävää tilaa. Patterilämmitys ja 60-70 vaihteen tiilitalo kyseessä. Kaivon syyvyyttä on tarjottu 180-200 m välillä.
Koetin laskea mitoitusta, mutta oli tosi niukasti tietoa rakennuksesta ja aikaisemmasta lämmitystarpeesta ei mitään mainintaa.
Laskelma on liitteenä omassa viestissäsi.
Laskelmassa on vuotuinen lämmitystarve 12,9 Wh/m3/astepäivä/vuosi, joka on melko tyypillinen 1970 -vuoden yksikerroksiselle rakennukselle.
9 - 10 kW -tehoinen lämmityslaite ei luultavasti ole riittävän tehokas tähän rakennukseen, tai sitten
rakennukselle on tehty perusteellinen energiaremontti, jolla lämpötalous on saatu ikäistään paremmalle tasolle.
Tulistusvaraajallinen pumppu on hyvä ratkaisu patterilämmitteiseen taloon.
Korostan kovasti, että tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!Sitovan takuumitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.