Seinäjoella sijaitsevan ulkorakennuksen lämmittäminen ihmettelyn alla.
Hallin koko 200m2 ja 800m3, yksi iso 5mx3,5m nosto-ovi, kahdeksan isoa ikkunaa 1,4m x 1m. Laskennallinen lämmitystehon tarve sisälämmöllä 12c oli noin 25000 kw. Lämmityskautta mennyt nyt 6 kuukautta ja sähköä lämmittämiseen kulunut vain n. 10000kw. Lämmitystä on hoitanut CTC Ecoel sähkökattila. Sisälämpö pyörinyt 6c-13c välissä.
Jos lasketaan toteutuneella kulutuksella ja Seinäjoen lämmitystarveluvuilla (=Jyväskylän lämmitystarveluvut / 0,94) ja
10.000 kWh on kulunut ajalla syyskuu 2013 - helmikuu 2014,
saadaan korjauslaskelman avulla normivuoden sähkön kulutukseksi ihan vähän yli 16.000 kWh /vuosi.
Tämä edellyttäisi noin 6 kW tehoista maalämpöpumppua ja 130 metrin aktiivisyvyistä porakaivoa.
Lämmönkeruuseen vaakakeruupiirillä riittäisi hyvin 400 metrinen maaputki noin 1 metrin syvyydessä.
Lämmönjakoon puhallinpatterit.
Tässä on oletettu, että lämmintä käyttövettä ei ole kulutuksessa mukana ollenkaan.
Lämmityssähkön vuosikulutus olisi noin 4600 kWh.
Tai ...Jos lämpötilana pidetään +12C, ja kulutus olisi laskennan mukainen, 24.000 kWh/v, tarvittaisiin 9-10 kW tehoinen pumppu ja 200 metrinen lämpökaivo.
Lämmityssähkön vuosikulutus olisi noin 6860 kWh.
Tässäkään ei ole mukana lämmin käyttövesi..