Äkkiseltään tuntuisi että jos maasta tulevasta keruuputkesta ottaa haaran esilämmityspatterille ja patterilta tulevan paluuputken haaran (T-kappaleen) laittaisi lämpöpumpulta maahan menevään keruuputkeen niin esilämmityskennon kierto tavallaan ohittaisi lämpöpumpun eikä ainakaan suoraan jäähdyttäisi lämpöpumpulle tulevaa keruuliuosta.
Toiseen T-haaraan vielä takaisku (yksisuunta) venttiili niin kierto ei "oikaise" lämpöpumpun kautta.
Vaikka esilämmittimen kytkee keruupiiriin noinkin niin kyllä se väistämättä alentaa keruuliuoksen lämpötilaa ja siten heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta.
Keruuliuoksen lämpötilalla on melkoinen vaikutus lämpöpumpun antotehoon ja hyötysuhteeseen.Esim meillä on 2X200m keruuputkisto tontilla ja talviaikaan kun maasta tuleva liuos on 0-asteista niin lämpöpumpusta saa n 7kw lämpötehoa lauhduttimesta.
Tällä hetkellä maasta tulevan keruuliuoksen lämpötila on n +6 astetta ja lämpöpumpun antoteho ylittää 10kw.
Olisihan tuossa vielä vaihtoehtona vetää oma keruuputki esilämmitintä varten taikka sitten hieman haasteellisempi menetelmä jonka ainakin jäsen Xargo on onnistuneesti rakentanut.
Tässä Xargon menetelmässä LTO koneen jäteilmalla lämmitetään keruuliuosta
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2814