Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vallox Digit 2 ja vesi vai sähköpatterit??  (Luettu 3003 kertaa)

Poissa MikkoV

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vallox Digit 2 ja vesi vai sähköpatterit??
« : 25.05.12 - klo:12:52 »
Juuri tulin LVI-suunnittelijan luota ja Digit 2 olisi koneeksi tulossa. Nyt herää kysymyksiä. Maalämmön keruupiirin asennan peltoon. Onko järkeä laittaa maapiirin neste kiertämään ennen MLP:a IV-koneen etulämmityspatterin kautta? Silloinhan maapiirin nesteen lämpötila tippuu ja MLP:n hyötysuhde huononee? Vai onko tippuminen marginaalista jolla ei ole vaikutusta MLP:n toimintaan? No jos laitankin peltoon menevästä haarasta IV-koneelle, tuleekin valmiiksi 3c kylmempää nestettä patterille ja hyöty on huonompi IV-koneelle. Samalla syväjäädytän pellon? Vai unohdanko koko sätöksen ja laitan pelkän sähköpatterin jälkilämmitykseksi?  :-?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Vallox Digit 2 ja vesi vai sähköpatterit??
« Vastaus #1 : 25.05.12 - klo:18:05 »
Äkkiseltään tuntuisi että jos maasta tulevasta keruuputkesta ottaa haaran esilämmityspatterille ja patterilta tulevan paluuputken haaran (T-kappaleen) laittaisi lämpöpumpulta maahan menevään keruuputkeen niin esilämmityskennon kierto tavallaan ohittaisi lämpöpumpun eikä ainakaan suoraan jäähdyttäisi lämpöpumpulle tulevaa keruuliuosta.
Toiseen T-haaraan vielä takaisku (yksisuunta) venttiili niin kierto ei "oikaise" lämpöpumpun kautta.

Vaikka esilämmittimen kytkee keruupiiriin noinkin niin kyllä se väistämättä alentaa keruuliuoksen lämpötilaa ja siten heikentää lämpöpumpun hyötysuhdetta.

Keruuliuoksen lämpötilalla on melkoinen vaikutus lämpöpumpun antotehoon ja hyötysuhteeseen.Esim meillä on 2X200m keruuputkisto tontilla ja talviaikaan kun maasta tuleva liuos on 0-asteista niin lämpöpumpusta saa n 7kw lämpötehoa lauhduttimesta.

Tällä hetkellä maasta tulevan keruuliuoksen lämpötila on n +6 astetta ja lämpöpumpun antoteho ylittää 10kw.

Olisihan tuossa vielä vaihtoehtona vetää oma keruuputki esilämmitintä varten taikka sitten hieman haasteellisempi menetelmä jonka ainakin jäsen Xargo on onnistuneesti rakentanut.
Tässä Xargon menetelmässä LTO koneen jäteilmalla lämmitetään keruuliuosta

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2814
« Viimeksi muokattu: 06.11.12 - klo:08:47 kirjoittanut Forum Admin »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m