Tuli sitten vaihdettua taloa ja entisestä Nibe-käyttäjästä tuli Lämpöässä käyttäjä. Katselin tuossa entisen omistajan kirjanpitoa pumpun sähkönkulutuksesta(oma mittari pumpulle) ja keskimäärin mennyt 12000 kwh/vuosi. Tki sen verran sanottava talosta että 280m2 ja poreamme löytyy. Miltä tuo kulutus pumpulle kuulostaa?
Sitten niitä asetuksia; Eli mun mielestä säädöt on ihan tehdassäädöissä.
L1 -20=32c
0=27c
+20=21c
L2 -20=30c
0=27c
+20=24c
yöalennus L1, L2 0
minimiraja L1, L2 15
maksimiraja L1, L2 45
syyskuivaus L1 1 ja L2 2
varaajaylämin L1, L2 55
varaajaalamin L1, L2 45
ventkesäsulk 20
sähkövyläero L1, L2 10
varaaja-yläero 6
varaaja-alaero 6
Pumppu siis Lämpöässä V15, 203GT, versio 3.00, vuosimalli 2008 ja löytyy GSM Web option.
Mistäs aletaan muuttamaan?
Säädöt ovat todellakin tehdas arvoissa.
Minä nostaisin ala_eroa arvoon 8. Kävisi sitten kun siirrytään lämmityskaudelle niin vähän pidempään mikäli pumpun saa käymään ala_min mukaan, se ei Lässän tapauksessa ole aina ihan itsestään selvää.
Seuraavaksi ala_min arvoa alemmaksi. Parastahan olisi jos tuon voisi laskea arvoon 30. Sitten ylä_min arvoa alemmaksi, nythän tuo pumppusi starttaa kun ylävaraajassa on vähintään 52 astetta, eli minun mielestäni turhan aikaisin.
Perus periaatehan on, että nuo yla ja ala_min arvot ovat niin pienet kuin mahdollista. Tätä määrää lähinnä se, kuinka paljon sitä lämmintä vettä tarvitaan, lämmityksen suhteen tuo toimii kyllä ala_min 30 arvolla tuolla sinun lämmityskäyrällä.
Rohkeasti vain laskemaan arvoja, jos ei riitä lämmin vesi, niin arvoja voi aina muuttaa takaisin

. Tuo poreamme tässä varmaan tulee olemaan se määräävä tekijä, jos sitä lähdetään täyttämään arvojen ollessa pieniä niin saattaa olla että ei täyty lämpimällä kokonaan. Trendin virittäminen käyttöön auttaisi säätämisessä.