Kirjoittaja Aihe: Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa  (Luettu 142 kertaa)

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa
« : 06.03.26 - klo:21:32 »
Vanha ja luotettava Nibe 1217 toimii vallan mainiosti,mutta epämääräinen ääni on alkanut kuulua lattialämmityksen kiertovesipumpusta. Tai jostain siitä läheltä.

Pumpun nopeuden kun laskee 1 tai 2 nopeudelle,mitään ääntä ei kuulu. Vain suurimmalla nopeudella (3) ääni kuuluu. Tasainen sirinä tai vähän kuin laakerimainen ääni. Ääni häviää täysin,kun tehdään lämmintä käyttövettä,rupesin vain miettimään,että voiko äänen lähteenä olla vaihtoventtiili?

Kokemuksia kellään muulla? Kaikki toimii maalämmössä täysin normaalisti muuten. Kiertovesipumppu vaihdettiin vähän yli neljä vuotta sitten (Grundforsin pumppu) ja nytkö jo hajoamassa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 773
Vs: Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa
« Vastaus #1 : 07.03.26 - klo:09:04 »
Tarkista lämmitysverkon paine,yleensä 1-1,5bar on hyvä.

Kiertopumpun ilmauksen voi tehdä liitekuvan mukaisesti,irroita pumpun päädyssä oleva tulppa hetkeksi
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa
« Vastaus #2 : 07.03.26 - klo:16:47 »
Pumppu taitaa olla ns. itse ilmautuvaa mallia. Siinä pumpun edessä ei ole samanlaista tulppaa, pelkästään ristipää ruuvi tms, jota löysäämällä voi yrittää pyörittää pumppua, jos menee jumiin. Tietty sit ilmaus ihan ns. ilmaus nippoja avaamalla ajaa saman asian. Automaattinen ilmaaja löytyy kyllä myöskin. Paine on varmaan pikkasen liian alhainen,taisi olla vähän päälle 0,6 bar.

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa
« Vastaus #3 : 07.03.26 - klo:19:16 »
Lisäisin painetta 1 bar asti,tein ilmauksia,mutta ei kyllä tuntunut/kuulostanut,että järjestelmässä olisi ilmaa. Lopuksi lisäsin taas paineen 1 bar asti ja laitteet käyntiin,sama ääni kuuluu edelleen. Ei kait tuolle tavallinen maallikko sen enempää viitti tehä.. onko sitten kiertovesipumpussa oikeesti nyt jo jotain vikaa. Kait se maanantaina pitää tiedustella milloin huolto pääsisi paikanpäälle katsomaan pumppua. Toivottavasti kiertovesipumppu toimii edes sen aikaa vielä,ettei kesken kaiken pamahda.

Poissa Nimo86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Epämääräinen ääni maalämpöpumpussa
« Vastaus #4 : 07.03.26 - klo:21:26 »
Kuuntelin uudelleen tarkemmin tuota äänen lähdettä(ruuvarilla eri kohdista kuunnellen) ja vaikuttais enemmän siltä,että vaihtoventtiili tekee tuon äänen jostain syystä. Sen kohdalla ääni kuuluu voimakkaammin kuin muualla. Onko tuo sitten edes mitenkään mahdollista? Toisaalta kun miettii,niin käyttövettä lämmittäessä ääni häviää kokonaan,joten olisikohan nyt vaihtoventtiili syypää..