Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä RST Inverter 6kw lokia  (Luettu 6397 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #40 : 04.02.25 - klo:15:46 »
Kun sisälämpötila pysyy samana, niin BT25 kiinnityksen parantamisen pitäisi aiheuttaa käyrän muutoksen.

Jos hiukan oikaisee, niin Jämä on 4 kk aikana kuluttanut (0,6kW*24*30*4) = 1700kWh ja
lämmitykseen käyttänyt vastusta 10*6= 60kWh.
Eli hyvä saavutus.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #41 : 04.02.25 - klo:16:24 »
Melko lähelle laskelma vastaa Jämän energialokia joka näyttäisi loka-tammikuu 1642kwh. Energialoki voi kyllä olla vähän optimistinen.  :)

Järjestelmän patteripuolella (Lämmitysjärjestelmä 1) on kaikki patterit termostaateilla varustettu pl. kellarissa sijaitsevan kylpyhuoneen seinällä oleva patteri, joka kiertää käytännössä kokoajan. Kylpyhuoneen sisälämpötilaa en ole lokittanut, siellä BT25 kiinnityksen parantelu on voinut ehkä vaikuttaa. Kylpyhuoneessa tilannetta vähän hämärtänee myös se, että siellä on suorasähkö lattialämmitys lisänä, jonka kulutus on melko vakio 3-4kwh/vrk. Asuinkerroksissa lämpötilat on pysyneet tasaisina 21-23 lokituksen mukaan ja tuo lämpimin mittaus taisi tulla kun aurinko jo vähän lämmitti huushollia. Kellaritilassa on patterit myös mutta siellä termareilla pudotettu lämpötila n. 17 asteeseen. Lämpökäyräthän tässä etenkin patteripuolella on melko maltilliset minusta.

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #42 : 07.02.25 - klo:21:57 »
Tee näin
Pidä loggaus kokeen aikana päällä
Ja katso Niben kello ja käsimittauksen minuutit jossain kohtaa jotta saa loggauksen ja käsimittaukset synkronoitua keskenään.

ATS

Noniin, tuli sopiva tilaisuus ottaa "anturisimulointi" uusiksi tänään saunan lämpiämistä odotellessa... Ohessa viimepäivien lokit ja pakettiin liitetty mukaan Exceliin kirjatut BT2, BT25 ja yleismittarin anturi pumpulta puskuriin menevässä putkessa lukemat. Simulointijakso tapahtuis 7.2.2025 klo 20:50 eteenpäin ja 42 minuuttia kirjailin arvoja.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 520
  • L-Ässä V-7
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #43 : 08.02.25 - klo:17:03 »
Tutkistelin BT25 anturin siirron vaikutusta asteminuutteihin kun anturi siirretään varaajalta lähtevästä putkesta varaajalle tulevaan putkeen.
- Laskettaessa asteminuutit BT25 mittauksen mukaan (Niben laskenta) KV-jakson ja sen jälkeen putoaa asteminuutit -200 -> -360 = 160 astemin
- Laskettaessa asteminuutit varaajalle tulevan putken mittauksen "Yleismittari" mukaan putoaa asteminuutit -200 -> -235 = 35 astemin

Laskettaessa asteminuutit tulevan putken lämpötilan  "Yleismittari" mukaan  putoaa asteminuutit 22% verrattuna romahdukseen kun asteminuutit lasketaan lähtevän putken lämpötilan BT25 mukaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #44 : 10.02.25 - klo:08:45 »
...
Laskettaessa asteminuutit tulevan putken lämpötilan  "Yleismittari" mukaan  putoaa asteminuutit 22% verrattuna romahdukseen kun asteminuutit lasketaan lähtevän putken lämpötilan BT25 mukaan.

ATS

Eikös tämä vastaa suunnilleen samaa tilannetta, jossa ei ole BT25 mittausta ja asteminuutit lasketaan BT2 mukaan?

Lämmitysvelka talon kulutuksesta johtuen on toki silloinkin olemassa, vain eri muodossa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #45 : 10.02.25 - klo:10:23 »
Kiitokset mittausten analysoinnista!

Eikös tämä vastaa suunnilleen samaa tilannetta, jossa ei ole BT25 mittausta ja asteminuutit lasketaan BT2 mukaan?

Lämmitysvelka talon kulutuksesta johtuen on toki silloinkin olemassa, vain eri muodossa.

Mietin myös aiemmin, että BT25 siirron sijaan toimintaa voisi simuloida kokonaan ilman BT25:tä jolloin ilmeisesti pumppu laskee asteminuutit automaagisesti BT2 mukaan ja laskenta pysähtyy käyttöveden teon ajaksi? BT25 kuitenkin käytännössä tarvitaan nykyiseen sijaintiin niissä tilanteissa, kun kattilalla haluaa tuottaa tarvittavan lämmön.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #46 : 10.02.25 - klo:13:25 »
Mikäli BT25:n ottaa pois käytöstä ja käynnistää kattilan, niin eikös Nibe aja itsensä alas myös BT2 mittauksen perusteella?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #47 : 10.02.25 - klo:13:35 »
Mikäli BT25:n ottaa pois käytöstä ja käynnistää kattilan, niin eikös Nibe aja itsensä alas myös BT2 mittauksen perusteella?

Sanoisin että maalämpöpumpulle tuo kattilasta otettu lämmin ei tässä systeemissä oikein haluaisi enää päätyä. Ainakin nykyisellään jos laitan kattilan pääle ja kun on saavutettu yli 45 asteen lämpötila kattilassa, aletaan lämmityskiertoon ottamaan lämpöä kattilasta shuntin avulla ja tällöin puskurivaraajalta otettu mittaus on osoittanut puskurin jäähtyvän hiljalleen. Puskuri jatkaa jäähtymistään ja mlp pysähtyy asteminuuttien kohottua yli nollaan ja tällöin myös mlp kiertovesipumppu on pysähdyksissä, kun patteri- ja lattialämmityspiirejä pyöritetään niiden omilla kv-pumpuilla. Kun kattila sitten sammutetaan ja sen lämpötila laskee alle 45 astetta, alkaa asteminuutit vajoamaan kunnes saavutetaan mlp käynnistysraja ja pumppu lähtee käyntiin. Mikäli puskuri on tässä kohtaa jäähtynyt reilummin, joutuu mlp kyllä hieman eneemmän tekemään töitä että saadaan puskuri jälleen riittävän lämpimäksi.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #48 : 10.02.25 - klo:18:16 »
Noilla toiminnallisilla vaatimuksilla BT25 paikka on looginen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #49 : 15.03.25 - klo:17:41 »
Nyt ilmoittelee Myuplink softaversion päivitysmahdollisuudesta versioon 9714R2 (alkuperäinen siis 9699R5). Onko tästä 9714R2 kokemuksia vielä tai jotain muutoslokia saatavilla? Eipä näytä googlekaan vielä oikein mitään selkeitä osumia tuohon...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #50 : 16.03.25 - klo:22:41 »
Nibessä saa muutoslokin kirjautumalla "sw-jakopalveluun".

Olisko Jämällä samanlainen?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #51 : 17.03.25 - klo:07:46 »
Nibessä saa muutoslokin kirjautumalla "sw-jakopalveluun".

Olisko Jämällä samanlainen?

Enpä äkkiseltään tällaista löytänyt, kyselen asiaa Jämän teknisestä tuesta. Mielellään hieman näkisi ennen päivitystä että mitä on odotettavissa.

Ennen päivitystä varmaan kannattanee pumpun nykyiset asetukset/konfiguraatio tallentaa usb-tikulle? Usb-tikun ollessa kytkettynä, tuollainenkin valinta näyttäisi olevan saatavilla, mutta en ole tuota vielä kokeillut.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 961
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #52 : 17.03.25 - klo:08:37 »
Nyt löysin, miten tuon viimeisimmän muutoslogin saa ladattua. Mulla Jämän pumppu, niin se kyllä tarjoaa päivitystä mutta ei muutoslogia sille.

Pitää etsiä muuta reittiä, löytyy myuplink.com
-> yläpalkin valikosta Yleistä
-> Ohjelmisto
-> Lataa ohjelmistopäivitys -otsikon alta alasvetovalikosta (vakiona taitaa näkyä "Omat järjestelmät") valitsee NIBE AB
-> tulee pitkä lista Niben laitteista ja niille erilaisia viimeisimpiä ohjelmistoja, kelaa alaspäin kohtaan NIBE F-SERIES F1155 F1255
-> klikkaamalla Julkaisutiedot, saa ladattua muutoslogin

joka on tässä:
https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-f-F1155-F1255.pdf

Ja sisältö tässä:
Lainaus
Version: 9714R2
Release date: 2025-03-12
ADDED
• New NIBE logo at startup
CHANGES
• Fixed issue with reset of alarms from myUplink
• Fixed issue with some units losing contact with myUplink
• Fixed an issue that could cause communication errors with, for example, a slave heat pump
• Fixed issue where the counter for the energy meter could reset to zero
• Updated functionality towards myUplink
• Minor adjustments to menu and menu texts
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #53 : 17.03.25 - klo:08:53 »
Nyt löysin, miten tuon viimeisimmän muutoslogin saa ladattua. Mulla Jämän pumppu, niin se kyllä tarjoaa päivitystä mutta ei muutoslogia sille.

Pitää etsiä muuta reittiä, löytyy myuplink.com
-> yläpalkin valikosta Yleistä
-> Ohjelmisto
-> Lataa ohjelmistopäivitys -otsikon alta alasvetovalikosta (vakiona taitaa näkyä "Omat järjestelmät") valitsee NIBE AB
-> tulee pitkä lista Niben laitteista ja niille erilaisia viimeisimpiä ohjelmistoja, kelaa alaspäin kohtaan NIBE F-SERIES F1155 F1255
-> klikkaamalla Julkaisutiedot, saa ladattua muutoslogin

joka on tässä:
https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-f-F1155-F1255.pdf

Ja sisältö tässä:

Jes, tämä toimi, kiitoksia. Näemmä pienen, hieman yllättävän mutkan takana nämä muutoslokit.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 961
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #54 : 17.03.25 - klo:16:51 »
Uusin softa sisällä, päivitys meni heittämällä läpi koneen paneelin kautta. Normaali pääkytkin -bootti päivityksen päälle. Ei lämmitystarvetta korkeilla tuntihinnoilla niin ei toiminnasta muuten tietoa, keruu ja kv-pumppu kalibroitiin normaalisti hetken päästä koneen käynnistyksestä.

Seuraillaan..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #55 : 17.03.25 - klo:17:08 »
Tässä juuri kanssa ajoin tuon päivityksen sisään ja kone keräilee parhaillaan asteminuutteja käynnistyäkseen... ehkäpä se siitä lähtee!

Otin pumpun asetuksista varmuuskopion ennen ja jälkeen päivityksen... Luin asetustiedoista eroavaisuudet ja jotain löytyi kyllä, en tosin tiedä voisiko nuo olla jotain "up time" tms arvoja joissa eroja nyt on... onko näille Niben parametrien avaimille jotain listaa mikä mikäkin on? Nyt eroja on esim NIBS:40940, 42781, 43005, 45438, 47694, 49987 ja 49988  -parametreissa ja aivan kuin uudessa ei enää olisi  49905 ja 49906 parametreja.

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #56 : 26.03.25 - klo:10:15 »
Pistin merkille, että legionellaohjelman ajastus "shiftaa" säännöllisen oloisesti kuumennusta tapahtuvaksi vuorokautta asetettua myöhemmin. Lähtökohtaisesti olen joulukuun alussa asettanut kuumennuksen tapahtumaan klo 03 alkaen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ja toisto 14vrk välein. Kuumennus näyttää toistuneen asetuksella 4 kertaa, kunnes tammikuun lopulla kuumennus siirtyikin maanantain ja tiistain väliselle yölle. Eiliselle odottelin kuumennusta tapahtuvaksi turhaan, mutta se näyttikin tapahtuneen nyt tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, eli ma-ti yö ehti päteä jälleen neljä kertaa, kunnes shiftasi. Onkohan kyseessä bugi, vai aiheuttaako esim koneen uudelleenkäynnistys katkaisijasta tai ohjelmistopäivityksen yhteydessä jonkun laskurin nollautumisen? Sinällään ei mikään iso juttu, mutta jos koittaa omaan elämänrytmiin järkeillä sopivimman ajan kuumennukselle, niin ei näemmä ihan pitämättä pysy siinä.  :)

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #57 : 21.05.25 - klo:07:42 »
Pistin merkille, että legionellaohjelman ajastus "shiftaa" säännöllisen oloisesti kuumennusta tapahtuvaksi vuorokautta asetettua myöhemmin. Lähtökohtaisesti olen joulukuun alussa asettanut kuumennuksen tapahtumaan klo 03 alkaen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ja toisto 14vrk välein. Kuumennus näyttää toistuneen asetuksella 4 kertaa, kunnes tammikuun lopulla kuumennus siirtyikin maanantain ja tiistain väliselle yölle. Eiliselle odottelin kuumennusta tapahtuvaksi turhaan, mutta se näyttikin tapahtuneen nyt tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, eli ma-ti yö ehti päteä jälleen neljä kertaa, kunnes shiftasi. Onkohan kyseessä bugi, vai aiheuttaako esim koneen uudelleenkäynnistys katkaisijasta tai ohjelmistopäivityksen yhteydessä jonkun laskurin nollautumisen? Sinällään ei mikään iso juttu, mutta jos koittaa omaan elämänrytmiin järkeillä sopivimman ajan kuumennukselle, niin ei näemmä ihan pitämättä pysy siinä.  :)

Eipä näyttänyt aiempi teoriani jaksokuumennuksen siirtymisestä aivan pitävän paikkansa, tai ainakaan se ei ihan itsestään tapahdu. Jaksokuumennus on asetettu tapahtumaan 14 vuorokauden välein ja pumpun alkuajoilta lähtien jaksokuumennukset ovat osuneet alkuun 4 x maanantai, sitten 4 x tiistai ja nyt 5 x keskiviikko. Siirtymisen voisi selittää se, että pumpulle on tehty uudelleenkäynnistyksiä alkuun huoltotarkastuksen vuoksi, sitten softapäivityksen johdosta ja nyt pumppu on ollut normaalitilassa sen 10-12 viikkoa. Lähtisikö jaksokuumennuslaskuri siis rullaamaan aina alusta, jos pumpun käyttää virrattomana välissä...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #58 : 22.05.25 - klo:07:40 »
Verestin Excel taitoja  ;) ja lokien mukaan (2023 alusta huhtikuun 2025 loppuun) korotus on ollut säännöllisesti 14 vrk välein.
Pari ohjelmistopäivitystä oli tuona aikana ja sähkökatkoja tosi vähän.
Keväällä 2024 oli Nibe varatilassa vian vuoksi, niin sen aikana 14 vrk ei toteutunut. Ymmärrettävä syy.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #59 : 22.05.25 - klo:10:24 »
Rupesin tosin miettimään, että ohjelmistopäivitys ei kylläkään aiheuttanut pumpun käyttämistä virrattomana. Jouduin alkuvuodesta käyttämään pumpun virrattomana siitä syystä, että se lakkasi tunnistamasta siinä aiemmin käytettyä muistitikkua johon lokia kerrytettiin, eikä tunnistanut muitakaan tikkuja. Tuolloin virrattomana käyttö korjasi muistitikun kanssa ilmenneen ongelman, joka ei ole sittemmin myöskään toistunut.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #60 : 22.05.25 - klo:18:46 »
Niben älyssä on patterivarmistettu kello, jolla se normaalisti selviää sähkökatkosta.
Onko sille tarvinnut antaa oikea aika sähkökatkojen jälkeen?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JariR80

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #61 : 26.05.25 - klo:14:52 »
Niben älyssä on patterivarmistettu kello, jolla se normaalisti selviää sähkökatkosta.
Onko sille tarvinnut antaa oikea aika sähkökatkojen jälkeen?

Ei ole kyllä tarvinnut kellonaikoja säätää kuin kerran, kun pumppu oli vasta otettu käyttöön, eikä sillä ollut silloin vielä verkkoyhteyttä. Sähkökatkoja alueella ei juuri esiinny, syksyltä muistan jonkin tilanteen että yksi vaihe ilmeisesti kävi hetkellisesti alhaalla ja mm. silloin pumppu käynnistyi uudelleen, mutta tuolloinkin aika-asetukset olivat säilyneet. Täysmittaisesta sähkökatkosta on niin paljon aikaa, etten edes muista milloin olisi sellaista sattunut alueella.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 456
Vs: Jämä RST Inverter 6kw lokia
« Vastaus #62 : 26.05.25 - klo:16:26 »
Eli ei vaikuttaisi virrattoman käyttämisen aiheuttavan tuota.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä