Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset OKT ja hallirakennus  ”vespa88” LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- OKT alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 338 m3    41,4 W/m2   5,18 kW   14 830 kWh
- OKT yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 74 m2, 181 m3    24 W/m2   1,77 kW   4 551 kWh
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 90 m2, 360 m3       47,6 W/m2   4,28 kW   7 830 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 30m, dT=4K         8,9 kPa   0,25 kW   2 221 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   11,48 kW   29 432 kWh
• Kiinteistö yhteensä   289 m2   878 m3   5,4 COP   11,1 kW   29 432 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 539 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,2 kW   26 893 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   31 293 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,2 kW   31 293 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   289 m2   108 kWh/m2   4,9 SCOP   12,2 kW   31 293 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   9,9 kW   24 943 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 350 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 350 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 806 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 251 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   251 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 251 m.   Putkea kaivossa yhteensä 502 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,68 l/s = 40,8 l/min = 2448 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 524 litraa   152 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 662 litraa   83 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,68 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 818 litraa   52 kPa = 0,52 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 615 m = 2 x 310 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 602 ltr   41 kPa = 0,41 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.