Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11.0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”japesi” RAISIO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Pääkerros 1990: Patterilämmitys, 21,5°C, 128 m2, 364 m3: 5,25 kW 13 321 kWh
- Alakerta 1990: Patterilämmitys, 21,5°C, 75 m2, 188 m3: 2,19 kW 6 449 kWh
- Varasto/tekinen 1990: Patterilämmitys, 19°C, 46 m2, 115 m3: 0,91 kW 2 187 kWh
- Autotalli 1990: Patterilämmitys, 13°C, 41 m2, 103 m3: 1,54 kW 1 937 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,89 kW 23 894 kWh
• Kiinteistö, 290 m2, 769 m3 3,7 COP 9,44 kW 23 894 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,229 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 10,9 kW 29 894 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 520 kWh 0,92 kW 27 374 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 374 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,00 kW 27 374 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 290 m2 94 kWh/m2 3,4 SCOP 11,0 kW 27 374 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 8,0 kW 19 406 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 968 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 968 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 525 kWh
•
Tarvitaan vähintään 189 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 189 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 189 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 378 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 420 litraa 77 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 524 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 415 metriä = 1 x 415 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.