Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde okt + at  (Luettu 721 kertaa)

Poissa tapi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uudiskohde okt + at
« : 08.12.21 - klo:14:00 »
Terve, rakentaminen käynnissä ja lämpöä vailla.

- Jkl 2021-2022
- Lattialämmitys vesikiertoinen
- Koneellinen IV lämmön talteenotolla
- Yhteenlaskettu seinien ulkopituus 49,2m
- 1-tasoinen, kokonaisneliöt 131,5
- 204mm lamellihirsi u=0,53
- Huonekorkeus 3m
- Lattialaatta maanvarainen 200mm eps u=0,14
- Yläpohjan eriste 500mm puhallettuna u=0,09
- Ikkunat U-arvo 0,7 10kpl (10x19), ovia 3kpl u=0,8




- Viisi asukasta, puukiuas, leivinuuni tulossa myöhemmin

- Autotallin kanaaliputken kokonaispituus 30m, rakennuksilla väliä 15m
- Lämmin käyttövesi tallissa vain hyvin pienellä varaajalla käsien pesuun.
- Autotallin koko 75m2 3,2m korkea
- 17 astetta, LTO
- Lattialaatta maanvarainen 200mm eps u=0,14

- Lattialämmitys vesikiertoinen
- 
Tallin u-arvoja:
 ulkoseinät 0,2, yläpohja 0,12, 
alapohja 0,14, 
ikkunat 6x12 6kpl 1,0,
 ovi 3x3 1,0, +normiovi 1,0

- Tallin kylkeen tulossa 40m2 autokatos, mikä helppo muuttaa lämpöiseksi. Kannattaako huomioida mitenkään, kun tarpeesta ei vielä tiedä?
« Viimeksi muokattu: 09.12.21 - klo:08:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt + at
« Vastaus #1 : 09.12.21 - klo:08:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”tapi”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 132 m2, 395 m3    45,8 W/m2   6,02 kW   18 637 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 17°C, 75 m2, 240 m3    31,8 W/m2   2,38 kW   5 500 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142   17,2 kPa   0,24 kW   2 131 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   8,64 kW   26 269 kWh

• Kiinteistö,  207 m2,  635 m3          6,1 COP   8,23 kW   26 269 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,266 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,73 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   10,0 kW   32 269 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 852 kWh   0,57 kW   30 417 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   30 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   207 m2   147 kWh/m2   5,0 SCOP   10,0 kW   30 417 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   8,4 kW   24 293 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 124 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 124 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 597 kWh

Tarvitaan vähintään 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   257 m
- Kaivon aktiivisyvyys 253 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 m.   Putkea kaivossa yhteensä   514 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 552 litraa   116 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 693 litraa   62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 852 litraa   36 kPa = 0,36 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 598 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 704 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tapi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt + at
« Vastaus #2 : 09.12.21 - klo:10:12 »
Kiitos, tämäpä tuli nopeasti, mahtava foorumi! Perehdyn tarkasti laskelmaan, vasta yhden arvion saanut, siinä 10kW pumppu ja 220m kaivo.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde okt + at
« Vastaus #3 : 09.12.21 - klo:11:28 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan joukkoomme!