Ongelma: Talossa kylmä.
Syitä: 1) Huono eristys
2) Liian vähän ja osa yksilehtisiä pattereita.
3) Pumpun tuottama lämpötila liian matala!
Pumppu on IVT Greenline HE E7
Talossa sikakylmä, 16-18 astetta, riippuen kerroksesta. Tavoite 21-22 astetta.
T1 46,6 (ohje 56,8)
T2 -27
T3 43,1
T6 93,2
T8 51,6
T9 43,2
T10 -1,3
T11 -3,6
Laitoin tietojasi taulukkoon.
Tältä näyttää:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen.
Omakotitalo ”JP83”
Oulu
Tulostuspäivä 05.02.2012
Vuotuinen rakennusten lämmitystarve 21 500 kWh Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m2)
135 m2 30,8 Wh/m2/Ap/vRakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m3)
350 m3 11,9 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2
135 m2 159 kWh/m2/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 350 m3 61,4 kWh/m3/v
Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 1000 kWh/p4 000 kWh
Rakennusten + lämpimän käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 25 500 kWh Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 3 000 litraa - Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 3 540 €
- Jos sähkön kWh hinta on 0,120 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 3 060 €
- Pumpun COP -arvoksi valittu lämmityskäytöllä 3,0 COP
- Pumpun COP -arvoksi valittu lämpimän käyttöveden tuottamiseen 2,5 COP
- Pumpun COP -arvoksi saadaan laskemalla koko vuoden arvo 2,91 COP
* Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 600 kWh
* Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 7 167 kWh
* Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 8 767 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 1 052 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 488 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 2 008 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 155 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 4,1 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 18 362 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Liian pieni!- Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 7,6kW
- Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 8,6 kW
- Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 9,7 kW
- Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 10,7 kW
- Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 11,7 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 7,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -17,1 CTuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 643 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 41,6%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 5170 AP
Laskennassa käytetty tammikuun Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 829 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan! ...
Talonne lämmöneristys on aika huono!
Rakennus pelkästään kuluttaa
(135 m2) 159 kWh/m2/v ja
(350 m3) 11,9 Wh/m3/Ap/vPumppu ja kaivo ovat rakennuksen lämmitystarpeeseen nähden alimitoitettuja!