Kirjoittaja Aihe: Millainen generaattori vaaditaan  (Luettu 5221 kertaa)

Poissa Paul M

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Millainen generaattori vaaditaan
« : 03.11.15 - klo:08:37 »
Millaisen maalämpöpumpun voi esimerkiksi 5,5 kW varavoimageneraattori käynnistää? Kyse on käynnistysvirtapiikistä, joka voi saada polvilleen generaattorin. Onko oikeaa kokemusta jostain järjestelystä?

Generaattoreissa on jonkin verran dynamiikkaa nopeaan virtapiikkiin, mutta nyt tarvittaisiin jotain tukevampaa kuin mutua.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Millainen generaattori vaaditaan
« Vastaus #1 : 03.11.15 - klo:09:16 »
Mahtaisiko asiaan vaikuttaa myös onko koneessa pehmokäynnistin? Joissain missä ei ole niin valotkin saatavat vilkkua torpassa kun laite lähtee käyntiin...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Millainen generaattori vaaditaan
« Vastaus #2 : 03.11.15 - klo:12:42 »
Ja eniten tossa taitaa vaikuttaa se, että mitä generaattori tekee ylikuormalla.

Meneekö sähköt kokonaan poikki, vai yrittääkö generaattori syöttää virtaa jännitteen notkahduksen kustannuksella.

Jälkimmäisempi saa varmasti isommankin pumpun käynnistymään, kunhan lämpöpumpun logiikka saa riittävästi jännitettä toimiakseen.
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa Mika K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
Vs: Millainen generaattori vaaditaan
« Vastaus #3 : 03.11.15 - klo:22:47 »
Eikös noi generaattori, ja erityisesti pienet, o tyypilisesti hyvin huonoja hyötysuhteeltaan. Eli onnistusko helpommin se et mitottaa sähkötehon normaalin käyttösähkön mukaan ja käyttää sit ylijäämälämmön lämmitykseen? Vaatinee kyl hiukan putkitöitä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Millainen generaattori vaaditaan
« Vastaus #4 : 03.11.15 - klo:23:29 »
Joskus mietin että eikö webasto olisi edullinen ja yksinkertainen varalämmönlähde. Levarilla kiinni nykyiseen lämmitysjärjestelmään niin ei tarvi sähköä kun muutamaan kiertovesipumppuun....  ;D
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Millainen generaattori vaaditaan
« Vastaus #5 : 04.11.15 - klo:00:12 »
Ja eniten tossa taitaa vaikuttaa se, että mitä generaattori tekee ylikuormalla.

Meneekö sähköt kokonaan poikki, vai yrittääkö generaattori syöttää virtaa jännitteen notkahduksen kustannuksella.

Jälkimmäisempi saa varmasti isommankin pumpun käynnistymään, kunhan lämpöpumpun logiikka saa riittävästi jännitettä toimiakseen.

Juuri näin

Joskus on yritelty saada lgiikkaohjattuja laitteita toimimaan agrekaatilla mutta aika hankalaa on ollut.
Useimmiten käynnistyvä oikosulkumoottori kuormittaa generaattoria niin paljon että jännite notkahtaa liikaa ennenkuin generaattoria pyörittävä polttomoottori saa nostettua tehoa ja kierroksia ja silloin logiikan "power good" kontrolli tulkitsee jännitenotkahduksen alijännitteeksi ja sammuttaa logiikan.

Ehkä generaattorilla käynnistys onnistuisi jos logiikan käyttöjännite syötetään akkuvarmistetulla UPSilla,silloin logiikkka pysyy päällä ainakin käynnistyksen ajan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Millainen generaattori vaaditaan
« Vastaus #6 : 04.11.15 - klo:18:21 »
Juuri näin

Joskus on yritelty saada lgiikkaohjattuja laitteita toimimaan agrekaatilla mutta aika hankalaa on ollut.
Useimmiten käynnistyvä oikosulkumoottori kuormittaa generaattoria niin paljon että jännite notkahtaa liikaa ennenkuin generaattoria pyörittävä polttomoottori saa nostettua tehoa ja kierroksia ja silloin logiikan "power good" kontrolli tulkitsee jännitenotkahduksen alijännitteeksi ja sammuttaa logiikan.

Ehkä generaattorilla käynnistys onnistuisi jos logiikan käyttöjännite syötetään akkuvarmistetulla UPSilla,silloin logiikkka pysyy päällä ainakin käynnistyksen ajan

Joo, kun pumpun takuu on ummessa, voi logiikalle viritellä pienen akun sähköjä takaamaan  :D
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW